ГлавнаяСрок службы полимерных труб на системе ГВС без автоматического регулятора в системе горячего водоснабжения

Срок службы полимерных труб на системе ГВС без автоматического регулятора в системе горячего водоснабжения

RSS
Срок службы полимерных труб на системе ГВС без автоматического регулятора в системе горячего водоснабжения
 
Цитата
о-хо-хо написал:
Danfoss AVT. - 31 000руб.+ клапан =игого
Клапан дорогой, "итого" очень весомое.
Вариантов, на мой взгляд, два:
1. Просто заменить РТ-ДО на новый (я бы так и сделал)
2. Поставить Сименс с автоматикой (сам не эксплуатировал, но доверяю мнению знакомого теплотехника).
 
Цитата
о-хо-хо написал:
клапан с приводом
А что примерно из надёжного по Вашему опыту (на DN 25, Kv=8...10)?
 
Цитата
Ильич написал:
Цитата
о-хо-хо написал:
клапан с приводом
А что примерно из надёжного по Вашему опыту (на DN 25, Kv=8...10)?

Юзал:
сименс -хорошо, но дорого, за 10 лет потек (засопливил) сальник штока, заказал, ждал 30 дней, привезли, заменил, забыл.
данфосс -хорошо, но дорого, за 10 лет что-то было, но не помню, что...
аргонафт - отлично! из 4 шт. за 15 лет никаких проблем кроме одной: через 4 года ВСЕ клапана на холодную засопливили по штоку. Уплотнение как запчасть не поставляется, Ведра стоящие под клапанами в каждый летний период навевают единственную мысль: "уроды!. ни за что в жизни... ". хотя именно они ни разу не сломались...

В общем-то там так: чугунные клапана на фланцах дешевле чем бронза на резьбе...

Ну, и главное, что-бы запчасти были в доступе. В этой точки зрения Данфосс предпочтительнее, там какая-то программа лояльности есть (между Данофссом и РФ). Ханивелл -засада, оборудование недорогое, но с запчастями -все грустно. Сименс -дороже Данфоса, но контроллеры недорогие.

Действительно, может в Вашем случае РТ-ДО менять каждые 5 лет на новый?
 
Заменить на РТ ДО не фокус. Но цена стала у них дикая - около 40 кР. Данфосс в варианте "термоголовка + клапан " обойдётся в 80. Переделки всё равно делать хозспособом даже при замене на РТ ДО. Исторически какой-то придурок поставил регулятор РТ ДО 40, хотя там и 25-го достаточно. Принцип " из большого не выпадешь " тут не работает, так что пляски всё равно будут.
 
Ильич, Вы с лучше с диаметрами самостоятельно не экспериментируйте, там может быть по ТУ перепад низкий, и этим обусловлен д40. ИМХО.
за 80 можно и автоматизацию смотреть..

а, чего там в РТ-ДО сломаться-то могло? может просто ревизию надо провести с очисткой?
 
Цитата
о-хо-хо написал:
Ильич, Вы с лучше с диаметрами самостоятельно не экспериментируйте, там может быть по ТУ перепад низкий, и этим обусловлен д40. ИМХО.
за 80 можно и автоматизацию смотреть..

а, чего там в РТ-ДО сломаться-то могло? может просто ревизию надо провести с очисткой?
По порядку: перепад прямая/обратка чуть больше 1 бар, сопротивление сети очень небольшое, расходы крайне неравномерные. По-любому, Kv = 12 (у РТ-ДО-40) - это много. Максимальные расходы расчётные - до 6 т/час, по факту - раз в 5 меньше: есть пустые квартиры, у многих стоят водонагреватели. Если есть время и возможность, можно перейти в личку (скайп, WhatsApp...). У меня-то время есть: болею, сижу дома, башка соображает плохо.
 
Цитата
о-хо-хо написал:
за 80 можно и автоматизацию смотреть..
А мне особо нечего автоматизировать. И я не любитель централизованных систем. В моей прошлой жизни это называлось "функционально-групповое управление".
Цитата
о-хо-хо написал:
может просто ревизию надо провести с очисткой?
Он и сдох после (но не в результате!) ревизии с очисткой . Пока всё не критично: дом на обратке (холодно), поставил насосик на рециркуляцию - до квартир вода доходит с разумной температурой. Потеплеет, перекинуть на прямую - одна минута. Но надо сделать по-человечески, т.е. хорошо.
 
Ильич, в личку ответил.
 
Цитата
о-хо-хо написал:
Ильич, в личку ответил.
Спасибо, сейчас взгляну.
 
Цитата
Ильич написал:
Он и сдох после (но не в результате!) ревизии с очисткой ...
Сюда напишу, в личку картинки не вставляются.
не хочется верить в то, что все сломалось, а вот в то, что во втулку в нижней крышке че-то прилетело -вполне... я-бы перебрал РТ с осмотром нижней втулки...может регулировочный болт (он шток приподнимает) снизу крутнули и клапан приоткрыт?
 
Спасибо за участие! dfg Провёл три часа в подвале, наматывая сопли на кулак. Приговор ясен. Регулятор цел, механических повреждений (видимых) нет. Открывает хорошо, закрывает периодически очень плохо. Во втулке зависать негде, там всё гладко. Может быть, что-то с неремонтопригодной системой термостата. В основе, думаю, слишком крутая характеристика регулятора с двойным завышением коэффициента расхода. Регуляторщики (есть с кем советоваться) рекомендуют в таких случаях поставить перед регулятором шайбу или вентиль, чтобы половить перепад. Будем думать
Пока вполне всё работает с ручным по погоде и температурному графику регулированием - переключением прямая/обратка. Сейчас обратка из дома - 60+ , до квартир доходит 60-, но сразу за счёт включенного циркнасоса. Никто не жалуется. Потеплеет до -8 - переключим на прямую, когда она снизится до 80.
 
Вопрос: на доме сдохли балансировочники,что за 15 лет неудивительно. Один - пару можно заменить за свои деньги по статье содержание. Но если их больше двух десятков и каждый не дешевле пятерки + геммор по их замене, тратить из СОИ не комильфо. Напрашивается выход - менять из текущего ремонта. Одноко умные жильцы утверждают , что эти работы по ПП290 и плевать на дороговизну этих работ.
Могут ли эти работы быть подтянуты к капитальному ремонту?
 
Цитата
Леший написал:
Вопрос: на доме сдохли балансировочники,что за 15 лет неудивительно. Один - пару можно заменить за свои деньги по статье содержание. Но если их больше двух десятков и каждый не дешевле пятерки + геммор по их замене, тратить из СОИ не комильфо. Напрашивается выход - менять из текущего ремонта. Одноко умные жильцы утверждают , что эти работы по ПП290 и плевать на дороговизну этих работ.
Могут ли эти работы быть подтянуты к капитальному ремонту?
какие балансировочники-то? и как сдохли?
 
Балансировочный клапан данфосс ART+CDT комплект DN15 5-25 kPa.. состоит из двух клапанов связанных теплопроводной трубкой. Сдохли по причине сгнивших внутренностей и отложений никипи и непонятно чего. Ремонту не подлежат.
 
к-т д15 от 19 000 руб. +работа.... если их более 2-х десятков =400 тр +работа. Какое уж тут СОИ. Хотя если честно, то при расчете тарифа на СИР в таких деталях и бывает засада (ломается какой-нибудь клапан, и узнаешь, что на него ценник как на чугунный мост).

Повангую... они у Вас на ГВС (вероятно с нижним розливом)? Надо через КР придумывать, проблема в том, что если заявлять работу как КР ГВС -то ни объему системы ни по стоимости -не проходите.
 
Цитата
о-хо-хо написал:
КР ГВС -то ни объему системы ни по стоимости -не проходите.
Это решит банк. На остальных "решальщиков/определяльщиков" - плевать. Если спецсчёт, то я бы попробовал протащить через КР. Понятие "частичный КР" существует, работа отнесена к КР. Пробовать.
#31
0 0
Цитата
о-хо-хо написал:
Danfoss AVT. - 31 000руб.+ клапан =игого
Клапан дорогой, "итого" очень весомое.
Вариантов, на мой взгляд, два:
1. Просто заменить РТ-ДО на новый (я бы так и сделал)
2. Поставить Сименс с автоматикой (сам не эксплуатировал, но доверяю мнению знакомого теплотехника).
#32
0 0
Цитата
о-хо-хо написал:
клапан с приводом
А что примерно из надёжного по Вашему опыту (на DN 25, Kv=8...10)?
#33
0 0
Цитата
Ильич написал:
Цитата
о-хо-хо написал:
клапан с приводом
А что примерно из надёжного по Вашему опыту (на DN 25, Kv=8...10)?

Юзал:
сименс -хорошо, но дорого, за 10 лет потек (засопливил) сальник штока, заказал, ждал 30 дней, привезли, заменил, забыл.
данфосс -хорошо, но дорого, за 10 лет что-то было, но не помню, что...
аргонафт - отлично! из 4 шт. за 15 лет никаких проблем кроме одной: через 4 года ВСЕ клапана на холодную засопливили по штоку. Уплотнение как запчасть не поставляется, Ведра стоящие под клапанами в каждый летний период навевают единственную мысль: "уроды!. ни за что в жизни... ". хотя именно они ни разу не сломались...

В общем-то там так: чугунные клапана на фланцах дешевле чем бронза на резьбе...

Ну, и главное, что-бы запчасти были в доступе. В этой точки зрения Данфосс предпочтительнее, там какая-то программа лояльности есть (между Данофссом и РФ). Ханивелл -засада, оборудование недорогое, но с запчастями -все грустно. Сименс -дороже Данфоса, но контроллеры недорогие.

Действительно, может в Вашем случае РТ-ДО менять каждые 5 лет на новый?
#34
0 0
Заменить на РТ ДО не фокус. Но цена стала у них дикая - около 40 кР. Данфосс в варианте "термоголовка + клапан " обойдётся в 80. Переделки всё равно делать хозспособом даже при замене на РТ ДО. Исторически какой-то придурок поставил регулятор РТ ДО 40, хотя там и 25-го достаточно. Принцип " из большого не выпадешь " тут не работает, так что пляски всё равно будут.
#35
0 0
Ильич, Вы с лучше с диаметрами самостоятельно не экспериментируйте, там может быть по ТУ перепад низкий, и этим обусловлен д40. ИМХО.
за 80 можно и автоматизацию смотреть..

а, чего там в РТ-ДО сломаться-то могло? может просто ревизию надо провести с очисткой?
#36
0 0
Цитата
о-хо-хо написал:
Ильич, Вы с лучше с диаметрами самостоятельно не экспериментируйте, там может быть по ТУ перепад низкий, и этим обусловлен д40. ИМХО.
за 80 можно и автоматизацию смотреть..

а, чего там в РТ-ДО сломаться-то могло? может просто ревизию надо провести с очисткой?
По порядку: перепад прямая/обратка чуть больше 1 бар, сопротивление сети очень небольшое, расходы крайне неравномерные. По-любому, Kv = 12 (у РТ-ДО-40) - это много. Максимальные расходы расчётные - до 6 т/час, по факту - раз в 5 меньше: есть пустые квартиры, у многих стоят водонагреватели. Если есть время и возможность, можно перейти в личку (скайп, WhatsApp...). У меня-то время есть: болею, сижу дома, башка соображает плохо.
#37
0 0
Цитата
о-хо-хо написал:
за 80 можно и автоматизацию смотреть..
А мне особо нечего автоматизировать. И я не любитель централизованных систем. В моей прошлой жизни это называлось "функционально-групповое управление".
Цитата
о-хо-хо написал:
может просто ревизию надо провести с очисткой?
Он и сдох после (но не в результате!) ревизии с очисткой . Пока всё не критично: дом на обратке (холодно), поставил насосик на рециркуляцию - до квартир вода доходит с разумной температурой. Потеплеет, перекинуть на прямую - одна минута. Но надо сделать по-человечески, т.е. хорошо.
#38
0 0
Ильич, в личку ответил.
#39
0 0
Цитата
о-хо-хо написал:
Ильич, в личку ответил.
Спасибо, сейчас взгляну.
#40
0 0
Цитата
Ильич написал:
Он и сдох после (но не в результате!) ревизии с очисткой ...
Сюда напишу, в личку картинки не вставляются.
не хочется верить в то, что все сломалось, а вот в то, что во втулку в нижней крышке че-то прилетело -вполне... я-бы перебрал РТ с осмотром нижней втулки...может регулировочный болт (он шток приподнимает) снизу крутнули и клапан приоткрыт?
РТ-ДО.jpg (4.98 МБ)
#41
0 0
Спасибо за участие! dfg Провёл три часа в подвале, наматывая сопли на кулак. Приговор ясен. Регулятор цел, механических повреждений (видимых) нет. Открывает хорошо, закрывает периодически очень плохо. Во втулке зависать негде, там всё гладко. Может быть, что-то с неремонтопригодной системой термостата. В основе, думаю, слишком крутая характеристика регулятора с двойным завышением коэффициента расхода. Регуляторщики (есть с кем советоваться) рекомендуют в таких случаях поставить перед регулятором шайбу или вентиль, чтобы половить перепад. Будем думать
Пока вполне всё работает с ручным по погоде и температурному графику регулированием - переключением прямая/обратка. Сейчас обратка из дома - 60+ , до квартир доходит 60-, но сразу за счёт включенного циркнасоса. Никто не жалуется. Потеплеет до -8 - переключим на прямую, когда она снизится до 80.
#42
0 0
Вопрос: на доме сдохли балансировочники,что за 15 лет неудивительно. Один - пару можно заменить за свои деньги по статье содержание. Но если их больше двух десятков и каждый не дешевле пятерки + геммор по их замене, тратить из СОИ не комильфо. Напрашивается выход - менять из текущего ремонта. Одноко умные жильцы утверждают , что эти работы по ПП290 и плевать на дороговизну этих работ.
Могут ли эти работы быть подтянуты к капитальному ремонту?
#43
0 0
Цитата
Леший написал:
Вопрос: на доме сдохли балансировочники,что за 15 лет неудивительно. Один - пару можно заменить за свои деньги по статье содержание. Но если их больше двух десятков и каждый не дешевле пятерки + геммор по их замене, тратить из СОИ не комильфо. Напрашивается выход - менять из текущего ремонта. Одноко умные жильцы утверждают , что эти работы по ПП290 и плевать на дороговизну этих работ.
Могут ли эти работы быть подтянуты к капитальному ремонту?
какие балансировочники-то? и как сдохли?
#44
0 0
Балансировочный клапан данфосс ART+CDT комплект DN15 5-25 kPa.. состоит из двух клапанов связанных теплопроводной трубкой. Сдохли по причине сгнивших внутренностей и отложений никипи и непонятно чего. Ремонту не подлежат.
#45
0 0
к-т д15 от 19 000 руб. +работа.... если их более 2-х десятков =400 тр +работа. Какое уж тут СОИ. Хотя если честно, то при расчете тарифа на СИР в таких деталях и бывает засада (ломается какой-нибудь клапан, и узнаешь, что на него ценник как на чугунный мост).

Повангую... они у Вас на ГВС (вероятно с нижним розливом)? Надо через КР придумывать, проблема в том, что если заявлять работу как КР ГВС -то ни объему системы ни по стоимости -не проходите.
#46
0 0
Цитата
о-хо-хо написал:
КР ГВС -то ни объему системы ни по стоимости -не проходите.
Это решит банк. На остальных "решальщиков/определяльщиков" - плевать. Если спецсчёт, то я бы попробовал протащить через КР. Понятие "частичный КР" существует, работа отнесена к КР. Пробовать.
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!