Нарушен температурный график
 
Цитата
о-хо-хо написал:
Цитата
Леся написал:
Добрый день, подскажите советом. У нас ТСЖ и в нашем доме ИТП и в ноябре возникла такая ситуация, что РСО в течение нескольких дней снижала параметры подачи теплоносителя из- за аварий на котельной, по факту температура теплоносителя была не выше 35 град., В конце месяца когда списали показания со счётчика, у нас оказался большой объем потребления на подпитку 50м3, хотя обычно не более 4-5 м3. Такое возможно по причине остановки котельной? И как теперь оплачивать, ведь с жителей мы не можем взять деньги на оплату подпитку.
Ведомость (ведомости) из которых можно увидеть упомянутые Вами температуры и расходы на подпитку выложите пожалуйста.
Цитата
Никак не разберусь как сдесь фото прикрепить
 
 
Цитата
Леся написал:
https://disk.yandex.ru/i/xBO7TnQEhD9i2A
 
Цитата
Леся написал:
Цитата
Леся написал:
https://disk.yandex.ru/i/xBO7TnQEhD9i2A
Первая остановка котельной была 25.10 именного с этого дня и пошла подпитка, последняя остановка была 15.11, в этот интервал ещё 2 раза было официальное уведомление о снижении парамеиров, а по факту по показаниям видно что каждый день была занижена температура.
 
Вот чем не удобны наши узлы учета - нет датчиков наружной температуры! Хотя, насколько я помню, ВКТ-7 имеет канал для третьего датчика.

Как я понимаю, у вас система закрытая с независимым присоединением, т.е., с теплообменником. Про ГВС не могу ничего сказать, не понимаю.
V3 - это какой-то третий расходомер, предположительно на подпитку из сети в общедомовую систему отопления?

Самое простое объяснение, чисто на основании посуточной распечатки: была какая-то авария на внутридомовой системе отопления. Ну протечку в 2 м3 за сутки скрыть трудно, а вот сброс в канализацию - легко.

Может быть, в какой-то квартире (каких-то квартирах) люди пытались так решить проблему снижения температуры отопления.

А может, при снижении температуры теплоносителя начал пропускать теплообменник ГВС (если он есть). Какое у вас давление в ГВС (если есть)? Я думаю, что такое возможно. Потом герметичность восстановилась. Версия, которую следует отрабатывать.

У нас нет теплообменников, поэтому для меня это просто теоретические рассуждения :ugeek:
 
Цитата
ДонКихот написал:
Вот чем не удобны наши узлы учета - нет датчиков наружной температуры! Хотя, насколько я помню, ВКТ-7 имеет канал для третьего датчика.

Как я понимаю, у вас система закрытая с независимым присоединением, т.е., с теплообменником. Про ГВС не могу ничего сказать, не понимаю.
V3 - это какой-то третий расходомер, предположительно на подпитку из сети в общедомовую систему отопления?

Самое простое объяснение, чисто на основании посуточной распечатки: была какая-то авария на внутридомовой системе отопления. Ну протечку в 2 м3 за сутки скрыть трудно, а вот сброс в канализацию - легко.

Может быть, в какой-то квартире (каких-то квартирах) люди пытались так решить проблему снижения температуры отопления.

А может, при снижении температуры теплоносителя начал пропускать теплообменник ГВС (если он есть). Какое у вас давление в ГВС (если есть)? Я думаю, что такое возможно. Потом герметичность восстановилась. Версия, которую следует отрабатывать.

У нас нет теплообменников, поэтому для меня это просто теоретические рассуждения :ugeek:
Да у нас закрытая система через теплообменники. Протечек на теплообменниках точно не было в этот период, тк каждый день заходили в ИТП и в подвал. А вот возможность того, что кто то из жителей сливал с батарей отопление в период когда снизилась температура никак проверить нельзя. Ну это ж сколько сливать нужно по 2м3 с сутки. И странно что при рассмотрении часового отчёта показано, что потребление V3 подпитка в систему дома с обратки шла равными объёмами каждый час по 0,1м3. Смужает то, что в ВКТ объем подпитки 51м3, а вот на импульсном счётчике, который новый купили в 2021г, объем всего 9м3. Где именно неправильно как понять?
 
Цитата
Леся написал:
Смужает то, что в ВКТ объем подпитки 51м3, а вот на импульсном счётчике, который новый купили в 2021г, объем всего 9м3. Где именно неправильно как понять?
Если сигнал на контроллер идёт с импульсного расходомера, по которому у вас разумные показания, то, как вариант, импульсный расходомер не врёт, а завышение - результат "дребезга контактов". Встречал такое в практике. Лечится. Уточните, откуда идёт сигнал по расходу на контроллер. Если расходомер по механическому счётчику показывает разумный результат, а его отображение в контроллере завышается, то в своём диагнозе я уверен на 99%.
 
Другими словами - это крыльчатый расходомер, "вертушка", с герконом. У нас тоже такой на обратке ГВС, Ду15, ВСТ-15 кажется. Эти ВСТ-15 своего межповерочного срока о не выхаживают - истираются концы оси детальки, на которой установлен магнитик, управляющий герконом.

Ильич всё грамотно расписал.

Про дребезг не скажу, а проверил бы в настройках вычислителя "Вес импульса", или как там называется. (Более 4-х лет не имею доступа к УУТЭ). Можно сделать эксперимент, записав показания на расходомере и в вычислителе, хотя бы за несколько минут. Может, он у вас давно врёт, а вы и не знаете!

У нас есть человек, который обслуживает УУТЭ. С самого начала, с момента введения в действие, нам говорили, что наличие такого человека - непременно постороннего! - обязательно по каким-то правилам. Платим по 1300-1100 в месяц, заложено в смету ТСЖ. Иногда возникают вопросы, ТСЖ их задает и требует ответов.

Цитата
Леся написал:
Протечек на теплообменниках точно не было в этот период, тк каждый день заходили в ИТП и в подвал.
Я имел ввиду протечки между контурами внутри теплообменника. Снаружи это не увидишь. Теплоноситель попадает в систему ГВС.
 
Цитата
ДонКихот написал:
Я имел ввиду протечки между контурами внутри теплообменника. Снаружи это не увидишь. Теплоноситель попадает в систему ГВС.
Это тоже очень возможный вариант, если одновременно с изменением температуры менялась комбинация давлений теплоносителей в теплообменнике. Хотя и существенное изменение температурного состояния аппарата уже тоже может влиять на его плотность.
Цитата
ДонКихот написал:
Про дребезг не скажу, а проверил бы в настройках вычислителя "Вес импульса", или как там называется. (Более 4-х лет не имею доступа к УУТЭ). Можно сделать эксперимент, записав показания на расходомере и в вычислителе, хотя бы за несколько минут. Может, он у вас давно врёт, а вы и не знаете!
Разумно смотреть хотя бы часовые ведомости, точно фиксируя время, чтобы уменьшить погрешность. Именно так я находил/доказывал дребезг контактов. В вычислителе настраивается фильтр, который убирает повторные ложные импульсы. Примерно по такому алгоритму: если повторный импульс появляется меньше, чем через сколько-то (1... 2....10 и т.д.) секунд, то он игнорируется.

Надо экспериментировать. Заочно проблему не решить.
 
Точно!

Вот с протечкой теплообменника ГВС я погорячился. :oops:
Если бы потери теплоносителя вычислялись как разность подача-обратка - то да.

Но V3 - это же показания отдельного расходомера на подпитку внутридомовой системы отопления из теплосети? Тогда, к ГВС-овому теплообменнику он не имеет отношения.
 
Цитата
ДонКихот написал:
Другими словами - это крыльчатый расходомер, "вертушка", с герконом. У нас тоже такой на обратке ГВС, Ду15, ВСТ-15 кажется. Эти ВСТ-15 своего межповерочного срока о не выхаживают - истираются концы оси детальки, на которой установлен магнитик, управляющий герконом.

Ильич всё грамотно расписал.

Про дребезг не скажу, а проверил бы в настройках вычислителя "Вес импульса", или как там называется. (Более 4-х лет не имею доступа к УУТЭ). Можно сделать эксперимент, записав показания на расходомере и в вычислителе, хотя бы за несколько минут. Может, он у вас давно врёт, а вы и не знаете!

У нас есть человек, который обслуживает УУТЭ. С самого начала, с момента введения в действие, нам говорили, что наличие такого человека - непременно постороннего! - обязательно по каким-то правилам. Платим по 1300-1100 в месяц, заложено в смету ТСЖ. Иногда возникают вопросы, ТСЖ их задает и требует ответов.

Цитата
Леся написал:
Протечек на теплообменниках точно не было в этот период, тк каждый день заходили в ИТП и в подвал.
Я имел ввиду протечки между контурами внутри теплообменника. Снаружи это не увидишь. Теплоноситель попадает в систему ГВС.
Вот где бы нам найти такого специалиста, тоже бы пользовались его услугой.
Вопрос решён, спасибо за помощь. Оказывается при поверке нам неправильно выставили настройки, поставили вес импульса 10, а по паспорту должно быть 1.
 
Цитата
Леся написал:
Вопрос решён,
Поздравляю. Остался вопрос: а что было раньше? Когда меняли настройки? Из Вашего вопроса не следовало, что контроллер был в поверке.
ДонКихот, снимаю шляпу! Уважуха.

Вообще, по опыту поиска неисправностей, первый вопрос: после чего произошло? Когда автомобиль утром не заводится, спрашивают: "Что пил вечером накануне?"
 
Цитата
Ильич написал:
Цитата
Леся написал:
Вопрос решён,
Поздравляю. Остался вопрос: а что было раньше? Когда меняли настройки? Из Вашего вопроса не следовало, что контроллер был в поверке.
ДонКихот, снимаю шляпу! Уважуха.

Вообще, по опыту поиска неисправностей, первый вопрос: после чего произошло? Когда автомобиль утром не заводится, спрашивают: "Что пил вечером накануне?"
Да, я не указала, что была в июне плановая поверка ВКТ-7, а счётчик подпитки новый купили. Но я и не подумала даже о том, что при поверке могут смениться настройки, до этого ранее 4 года назад уже отдавали его на поверку и таких проблемм не возникло тогда. А здесь я думала что это проблемма возникла из за того что котельная вставала в течение месяца и подпитка в отчёте пошла именно с того дня когда встала котельная.
 
Цитата
Леся написал:
Цитата
Ильич написал:
Цитата
Леся написал:
Вопрос решён,
Поздравляю. Остался вопрос: а что было раньше? Когда меняли настройки? Из Вашего вопроса не следовало, что контроллер был в поверке.
ДонКихот, снимаю шляпу! Уважуха.

Вообще, по опыту поиска неисправностей, первый вопрос: после чего произошло? Когда автомобиль утром не заводится, спрашивают: "Что пил вечером накануне?"
Да, я не указала, что была в июне плановая поверка ВКТ-7, а счётчик подпитки новый купили. Но я и не подумала даже о том, что при поверке могут смениться настройки, до этого ранее 4 года назад уже отдавали его на поверку и таких проблемм не возникло тогда. А здесь я думала что это проблемма возникла из за того что котельная вставала в течение месяца и подпитка в отчёте пошла именно с того дня когда встала котельная.
Цитата
Леся написал:
Цитата
Ильич написал:
Цитата
Леся написал:
Вопрос решён,
Поздравляю. Остался вопрос: а что было раньше? Когда меняли настройки? Из Вашего вопроса не следовало, что контроллер был в поверке.
ДонКихот, снимаю шляпу! Уважуха.

Вообще, по опыту поиска неисправностей, первый вопрос: после чего произошло? Когда автомобиль утром не заводится, спрашивают: "Что пил вечером накануне?"
Да, я не указала, что была в июне плановая поверка ВКТ-7, а счётчик подпитки новый купили. Но я и не подумала даже о том, что при поверке могут смениться настройки, до этого ранее 4 года назад уже отдавали его на поверку и таких проблемм не возникло тогда. А здесь я думала что это проблемма возникла из за того что котельная вставала в течение месяца и подпитка в отчёте пошла именно с того дня когда встала котельная.
А заметила что что то поменяли в настройках когда стала сравнивать отчёты за ноябрь 2021 и 2022, и увидела, что раньше был один код КС, а теперь другой стал КС=0x90F6, стала искать когда изменился код и оказалось с того месяца как установили в этом году после поверки.
 
Цитата
Леся написал:
июне плановая поверка ВКТ-7,
При поверке может быть всё, что угодно. Сброс на заводские настройки, например.
Но!... Враньё с V3 у вас - с момента поверки. Т.е. всё, что не 0, умножено на неправильный вес импульса, столь блестяще дистанционно диагностированным hidalgo ДонКихотом molod .
Или, как вариант, ошибка появилась после "прописки" нового расходомера годом ранее.

Решённая проблема - уже радость. cvc
 
Цитата
Ильич написал:
Цитата
Леся написал:
июне плановая поверка ВКТ-7,
При поверке может быть всё, что угодно. Сброс на заводские настройки, например.
Но!... Враньё с V3 у вас - с момента поверки. Т.е. всё, что не 0, умножено на неправильный вес импульса, столь блестяще дистанционно диагностированным hidalgo ДонКихотом molod .
Или, как вариант, ошибка появилась после "прописки" нового расходомера годом ранее.

Решённая проблема - уже радость.
Это точно😊, очень благодарна за помощь
 
:geek: molod :oops:
 
Не скромничайте, hidalgo! Такая дистанционная диагностика - круто!
#61
0 0
Цитата
о-хо-хо написал:
Цитата
Леся написал:
Добрый день, подскажите советом. У нас ТСЖ и в нашем доме ИТП и в ноябре возникла такая ситуация, что РСО в течение нескольких дней снижала параметры подачи теплоносителя из- за аварий на котельной, по факту температура теплоносителя была не выше 35 град., В конце месяца когда списали показания со счётчика, у нас оказался большой объем потребления на подпитку 50м3, хотя обычно не более 4-5 м3. Такое возможно по причине остановки котельной? И как теперь оплачивать, ведь с жителей мы не можем взять деньги на оплату подпитку.
Ведомость (ведомости) из которых можно увидеть упомянутые Вами температуры и расходы на подпитку выложите пожалуйста.
Цитата
Никак не разберусь как сдесь фото прикрепить
#62
0 0
#63
0 0
Цитата
Леся написал:
https://disk.yandex.ru/i/xBO7TnQEhD9i2A
#64
0 0
Цитата
Леся написал:
Цитата
Леся написал:
https://disk.yandex.ru/i/xBO7TnQEhD9i2A
Первая остановка котельной была 25.10 именного с этого дня и пошла подпитка, последняя остановка была 15.11, в этот интервал ещё 2 раза было официальное уведомление о снижении парамеиров, а по факту по показаниям видно что каждый день была занижена температура.
#65
0 0
Вот чем не удобны наши узлы учета - нет датчиков наружной температуры! Хотя, насколько я помню, ВКТ-7 имеет канал для третьего датчика.

Как я понимаю, у вас система закрытая с независимым присоединением, т.е., с теплообменником. Про ГВС не могу ничего сказать, не понимаю.
V3 - это какой-то третий расходомер, предположительно на подпитку из сети в общедомовую систему отопления?

Самое простое объяснение, чисто на основании посуточной распечатки: была какая-то авария на внутридомовой системе отопления. Ну протечку в 2 м3 за сутки скрыть трудно, а вот сброс в канализацию - легко.

Может быть, в какой-то квартире (каких-то квартирах) люди пытались так решить проблему снижения температуры отопления.

А может, при снижении температуры теплоносителя начал пропускать теплообменник ГВС (если он есть). Какое у вас давление в ГВС (если есть)? Я думаю, что такое возможно. Потом герметичность восстановилась. Версия, которую следует отрабатывать.

У нас нет теплообменников, поэтому для меня это просто теоретические рассуждения :ugeek:
#66
0 0
Цитата
ДонКихот написал:
Вот чем не удобны наши узлы учета - нет датчиков наружной температуры! Хотя, насколько я помню, ВКТ-7 имеет канал для третьего датчика.

Как я понимаю, у вас система закрытая с независимым присоединением, т.е., с теплообменником. Про ГВС не могу ничего сказать, не понимаю.
V3 - это какой-то третий расходомер, предположительно на подпитку из сети в общедомовую систему отопления?

Самое простое объяснение, чисто на основании посуточной распечатки: была какая-то авария на внутридомовой системе отопления. Ну протечку в 2 м3 за сутки скрыть трудно, а вот сброс в канализацию - легко.

Может быть, в какой-то квартире (каких-то квартирах) люди пытались так решить проблему снижения температуры отопления.

А может, при снижении температуры теплоносителя начал пропускать теплообменник ГВС (если он есть). Какое у вас давление в ГВС (если есть)? Я думаю, что такое возможно. Потом герметичность восстановилась. Версия, которую следует отрабатывать.

У нас нет теплообменников, поэтому для меня это просто теоретические рассуждения :ugeek:
Да у нас закрытая система через теплообменники. Протечек на теплообменниках точно не было в этот период, тк каждый день заходили в ИТП и в подвал. А вот возможность того, что кто то из жителей сливал с батарей отопление в период когда снизилась температура никак проверить нельзя. Ну это ж сколько сливать нужно по 2м3 с сутки. И странно что при рассмотрении часового отчёта показано, что потребление V3 подпитка в систему дома с обратки шла равными объёмами каждый час по 0,1м3. Смужает то, что в ВКТ объем подпитки 51м3, а вот на импульсном счётчике, который новый купили в 2021г, объем всего 9м3. Где именно неправильно как понять?
#67
1 0
Цитата
Леся написал:
Смужает то, что в ВКТ объем подпитки 51м3, а вот на импульсном счётчике, который новый купили в 2021г, объем всего 9м3. Где именно неправильно как понять?
Если сигнал на контроллер идёт с импульсного расходомера, по которому у вас разумные показания, то, как вариант, импульсный расходомер не врёт, а завышение - результат "дребезга контактов". Встречал такое в практике. Лечится. Уточните, откуда идёт сигнал по расходу на контроллер. Если расходомер по механическому счётчику показывает разумный результат, а его отображение в контроллере завышается, то в своём диагнозе я уверен на 99%.
#68
1 0
Другими словами - это крыльчатый расходомер, "вертушка", с герконом. У нас тоже такой на обратке ГВС, Ду15, ВСТ-15 кажется. Эти ВСТ-15 своего межповерочного срока о не выхаживают - истираются концы оси детальки, на которой установлен магнитик, управляющий герконом.

Ильич всё грамотно расписал.

Про дребезг не скажу, а проверил бы в настройках вычислителя "Вес импульса", или как там называется. (Более 4-х лет не имею доступа к УУТЭ). Можно сделать эксперимент, записав показания на расходомере и в вычислителе, хотя бы за несколько минут. Может, он у вас давно врёт, а вы и не знаете!

У нас есть человек, который обслуживает УУТЭ. С самого начала, с момента введения в действие, нам говорили, что наличие такого человека - непременно постороннего! - обязательно по каким-то правилам. Платим по 1300-1100 в месяц, заложено в смету ТСЖ. Иногда возникают вопросы, ТСЖ их задает и требует ответов.

Цитата
Леся написал:
Протечек на теплообменниках точно не было в этот период, тк каждый день заходили в ИТП и в подвал.
Я имел ввиду протечки между контурами внутри теплообменника. Снаружи это не увидишь. Теплоноситель попадает в систему ГВС.
#69
0 0
Цитата
ДонКихот написал:
Я имел ввиду протечки между контурами внутри теплообменника. Снаружи это не увидишь. Теплоноситель попадает в систему ГВС.
Это тоже очень возможный вариант, если одновременно с изменением температуры менялась комбинация давлений теплоносителей в теплообменнике. Хотя и существенное изменение температурного состояния аппарата уже тоже может влиять на его плотность.
Цитата
ДонКихот написал:
Про дребезг не скажу, а проверил бы в настройках вычислителя "Вес импульса", или как там называется. (Более 4-х лет не имею доступа к УУТЭ). Можно сделать эксперимент, записав показания на расходомере и в вычислителе, хотя бы за несколько минут. Может, он у вас давно врёт, а вы и не знаете!
Разумно смотреть хотя бы часовые ведомости, точно фиксируя время, чтобы уменьшить погрешность. Именно так я находил/доказывал дребезг контактов. В вычислителе настраивается фильтр, который убирает повторные ложные импульсы. Примерно по такому алгоритму: если повторный импульс появляется меньше, чем через сколько-то (1... 2....10 и т.д.) секунд, то он игнорируется.

Надо экспериментировать. Заочно проблему не решить.
#70
1 0
Точно!

Вот с протечкой теплообменника ГВС я погорячился. :oops:
Если бы потери теплоносителя вычислялись как разность подача-обратка - то да.

Но V3 - это же показания отдельного расходомера на подпитку внутридомовой системы отопления из теплосети? Тогда, к ГВС-овому теплообменнику он не имеет отношения.
#71
0 0
Цитата
ДонКихот написал:
Другими словами - это крыльчатый расходомер, "вертушка", с герконом. У нас тоже такой на обратке ГВС, Ду15, ВСТ-15 кажется. Эти ВСТ-15 своего межповерочного срока о не выхаживают - истираются концы оси детальки, на которой установлен магнитик, управляющий герконом.

Ильич всё грамотно расписал.

Про дребезг не скажу, а проверил бы в настройках вычислителя "Вес импульса", или как там называется. (Более 4-х лет не имею доступа к УУТЭ). Можно сделать эксперимент, записав показания на расходомере и в вычислителе, хотя бы за несколько минут. Может, он у вас давно врёт, а вы и не знаете!

У нас есть человек, который обслуживает УУТЭ. С самого начала, с момента введения в действие, нам говорили, что наличие такого человека - непременно постороннего! - обязательно по каким-то правилам. Платим по 1300-1100 в месяц, заложено в смету ТСЖ. Иногда возникают вопросы, ТСЖ их задает и требует ответов.

Цитата
Леся написал:
Протечек на теплообменниках точно не было в этот период, тк каждый день заходили в ИТП и в подвал.
Я имел ввиду протечки между контурами внутри теплообменника. Снаружи это не увидишь. Теплоноситель попадает в систему ГВС.
Вот где бы нам найти такого специалиста, тоже бы пользовались его услугой.
Вопрос решён, спасибо за помощь. Оказывается при поверке нам неправильно выставили настройки, поставили вес импульса 10, а по паспорту должно быть 1.
#72
0 0
Цитата
Леся написал:
Вопрос решён,
Поздравляю. Остался вопрос: а что было раньше? Когда меняли настройки? Из Вашего вопроса не следовало, что контроллер был в поверке.
ДонКихот, снимаю шляпу! Уважуха.

Вообще, по опыту поиска неисправностей, первый вопрос: после чего произошло? Когда автомобиль утром не заводится, спрашивают: "Что пил вечером накануне?"
#73
0 0
Цитата
Ильич написал:
Цитата
Леся написал:
Вопрос решён,
Поздравляю. Остался вопрос: а что было раньше? Когда меняли настройки? Из Вашего вопроса не следовало, что контроллер был в поверке.
ДонКихот, снимаю шляпу! Уважуха.

Вообще, по опыту поиска неисправностей, первый вопрос: после чего произошло? Когда автомобиль утром не заводится, спрашивают: "Что пил вечером накануне?"
Да, я не указала, что была в июне плановая поверка ВКТ-7, а счётчик подпитки новый купили. Но я и не подумала даже о том, что при поверке могут смениться настройки, до этого ранее 4 года назад уже отдавали его на поверку и таких проблемм не возникло тогда. А здесь я думала что это проблемма возникла из за того что котельная вставала в течение месяца и подпитка в отчёте пошла именно с того дня когда встала котельная.
#74
0 0
Цитата
Леся написал:
Цитата
Ильич написал:
Цитата
Леся написал:
Вопрос решён,
Поздравляю. Остался вопрос: а что было раньше? Когда меняли настройки? Из Вашего вопроса не следовало, что контроллер был в поверке.
ДонКихот, снимаю шляпу! Уважуха.

Вообще, по опыту поиска неисправностей, первый вопрос: после чего произошло? Когда автомобиль утром не заводится, спрашивают: "Что пил вечером накануне?"
Да, я не указала, что была в июне плановая поверка ВКТ-7, а счётчик подпитки новый купили. Но я и не подумала даже о том, что при поверке могут смениться настройки, до этого ранее 4 года назад уже отдавали его на поверку и таких проблемм не возникло тогда. А здесь я думала что это проблемма возникла из за того что котельная вставала в течение месяца и подпитка в отчёте пошла именно с того дня когда встала котельная.
Цитата
Леся написал:
Цитата
Ильич написал:
Цитата
Леся написал:
Вопрос решён,
Поздравляю. Остался вопрос: а что было раньше? Когда меняли настройки? Из Вашего вопроса не следовало, что контроллер был в поверке.
ДонКихот, снимаю шляпу! Уважуха.

Вообще, по опыту поиска неисправностей, первый вопрос: после чего произошло? Когда автомобиль утром не заводится, спрашивают: "Что пил вечером накануне?"
Да, я не указала, что была в июне плановая поверка ВКТ-7, а счётчик подпитки новый купили. Но я и не подумала даже о том, что при поверке могут смениться настройки, до этого ранее 4 года назад уже отдавали его на поверку и таких проблемм не возникло тогда. А здесь я думала что это проблемма возникла из за того что котельная вставала в течение месяца и подпитка в отчёте пошла именно с того дня когда встала котельная.
А заметила что что то поменяли в настройках когда стала сравнивать отчёты за ноябрь 2021 и 2022, и увидела, что раньше был один код КС, а теперь другой стал КС=0x90F6, стала искать когда изменился код и оказалось с того месяца как установили в этом году после поверки.
#75
0 0
Цитата
Леся написал:
июне плановая поверка ВКТ-7,
При поверке может быть всё, что угодно. Сброс на заводские настройки, например.
Но!... Враньё с V3 у вас - с момента поверки. Т.е. всё, что не 0, умножено на неправильный вес импульса, столь блестяще дистанционно диагностированным hidalgo ДонКихотом molod .
Или, как вариант, ошибка появилась после "прописки" нового расходомера годом ранее.

Решённая проблема - уже радость. cvc
#76
0 0
Цитата
Ильич написал:
Цитата
Леся написал:
июне плановая поверка ВКТ-7,
При поверке может быть всё, что угодно. Сброс на заводские настройки, например.
Но!... Враньё с V3 у вас - с момента поверки. Т.е. всё, что не 0, умножено на неправильный вес импульса, столь блестяще дистанционно диагностированным hidalgo ДонКихотом molod .
Или, как вариант, ошибка появилась после "прописки" нового расходомера годом ранее.

Решённая проблема - уже радость.
Это точно😊, очень благодарна за помощь
#77
0 0
:geek: molod :oops:
#78
0 0
Не скромничайте, hidalgo! Такая дистанционная диагностика - круто!