Да, основания для паники есть. В часы когда нет водоразбора (минимальный водоразбор) расхождения в показаниях расходомеров до минус 10%. Это не в какие ворота не лезет. У РСО есть все причины снять теплосчетчик с коммерческого расчета и попросить выполнить поверку (ремонт и поверку). Вызывайте спецов, пусть снимают расходомеры, смотрят, моют. Будем надеяться что причина в этом. Обязательно исключите наличие подмеса (подпитки). Для этого просто перекройте холодную и горячую воду на несколько минут, оставьте только отопление и понаблюдайте за показаниями прибора. Это чтобы исключить этот вариант с подмесом на 100%. Хотя если бы существовал подмес, Вы бы увидели это по повышенному потреблению холодной воды, был бы бардак с водой, то из горячего крана холодная бежала бы, то наоборот, ну и давление воды должно быть большим что бы передавить. Но исключить надо.
А вообще, впечатление складывается что в проточной части какого-то расходомера что-то есть постороннее (прокладка выступает, перекос, подмыло что-то), возможно что-то стоит в непоседственной близости перед расходомером (не полностью открытая задвижка, шайба, врезка), что вводит возмущения в поток. При малом расходе когда отопление отключено, это не сказывается, а при повышении расхода появляется влияние. Либо дохлый один из расходомеров.
Но это всё теория и догадки. Вскрытие покажет.
Отправлено спустя 9 минуты 47 секунды:Цитата |
---|
ЧЕРЕМУШКИ пишет: а перепад давления то перед домом какой?Задвижки то проверили? и температура подачи обратки по стоякам? может дом работает как "перевертыш". сперва это надо исключить, а потом счетчик дергать. |
Так вроде распечатки выложены, и там давление указано. Перепад хороший, примерно 7,0/5,8 Если бы дом работал как перевертыш, то на приборе вообще бы чехарда была с показаниями. Большинство расходомеров не любят движение воды против "шерсти".