Проверка пожарников
 
По плановой проверке на новостройку МКД приходит ГПН МЧС.
Но в плане у них - проверка юр лица, которое являлось застройщиком МКД и адрес указан принадлежащего застройщику строения, которое было снесено в процессе стройки. Сейчас же введенный в эксплуатацию МКД и УК.

У кого какие мысли? По судебной практике изменение собственника объекта защиты (нашел примеры дел по нежилым) не является причиной признания проверки незаконной, МЧС меняет распоряжение и проверяет нового собственника. Типа в план заложены проверки не юр лиц, а объектов защиты.
Суды с этим согласны.
Но тут, собственно и объект защиты уже другой. Принадлежащее застройщику здание было снесено. Из общего - только территориальное местоположение.
Попадал кто в такую ситуацию ,что можно ожидать от "пожарников"?
 
Цитата
АРоманов пишет:
По плановой проверке на новостройку МКД приходит ГПН МЧС.
Но в плане у них - проверка юр лица, которое являлось застройщиком МКД и адрес указан принадлежащего застройщику строения, которое было снесено в процессе стройки. Сейчас же введенный в эксплуатацию МКД и УК.

У кого какие мысли? По судебной практике изменение собственника объекта защиты (нашел примеры дел по нежилым) не является причиной признания проверки незаконной, МЧС меняет распоряжение и проверяет нового собственника. Типа в план заложены проверки не юр лиц, а объектов защиты.
Суды с этим согласны.
Но тут, собственно и объект защиты уже другой. Принадлежащее застройщику здание было снесено. Из общего - только территориальное местоположение.
Попадал кто в такую ситуацию ,что можно ожидать от "пожарников"?
И объект и субъект если что. смотрите ФЗ 294 , есть еще такое на Гаранте нашла:
http://base.garant.ru/5167886/#friends
 
К нам пришел пожарник и выдал предписание. Куда УК его обжаловать в Арбитражный суд или в суд общей юрисдикции в соответствии с КАС РФ?
Также одним из выявленных им нарушений стало "Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий более 10 метров". Может кто подсказать в это расстояние входит бордюр, тротуар и/или газоны?
 
Пожарные очень злятся когда их обзывают пожарниками. Порядок обжалования вроде указан в самом предписании.
 
Леший, Указано, что вы вправе обжаловать в установленном порядке.
 
Цитата
Братишка пишет:
"Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий более 10 метров".
Любопытства ради:
По этому нарушению они предписали его устранить?
 
АРоманов, Да, т.к. у нас по проекту и по факту там 15 метров.
 
Подключить автора проекта и согласователей проекта к вашей веселой теме.
 
Цитата
Братишка пишет:
Также одним из выявленных им нарушений стало "Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий более 10 метров".
Посмотрите акт приёмки дома, в нем должна быть подпись представителя пожарной инспекции.
 
Леший, Проектная организация приказала долго жить пару лет назад. [ref:210frrqn]Sasha-kag[/ref:210frrqn], А у кого этот акт хранится у застройщика или в УК? Мы этот акт найти у себя не можем, может можно запросить дубликат в органе выдавшем разрешение на ввод дома в эксплуатацию?
 
Цитата
Братишка пишет:
А у кого этот акт хранится у застройщика или в УК?
Один экз. должен храниться в городском архиве. По запросу выдадут копию.
А вот страничка из акта ввода нашего дома в эксплуатацию.

Обратите внимание на формулировку:"... отвечает...пожарным...стандартам" и на подпись начальника отряда по охране города УГПС МЧС РФ по Вологодской области.
 
[ref:1lwhz046]Sasha-kag[/ref:1lwhz046], У нас в акте ввода в эксплуатацию только одна подпись - должностного лица управления архитектуры города. Спрашивал у представителя застройщика он сказал что такой акт не обязательный документ и они его не делали.
 
Цитата
Братишка пишет:
У нас в акте ввода в эксплуатацию только одна подпись
Речь идёт не об акте ввода МКД в эксплуатацию, а об акте приёмки МКД, а это прерогатива приёмочной комиссии.
 
Надеюсь, не нарушаю, спрашивая в старой теме. Но мой вопрос именно "проверка МЧС". Нас, жск 70-х, включили в план проверок на 2022 год как "производственный объект высокой степени риска, второй класс опасности". Обычный типовой "спальный" МКД 12 этажей, газифицирован, 4 подъезда. Ничто не предвещало, мы МСП и были уверены, что "вирусный" мораторий наше всё. Риск свой считали в худшем случае "значительным" (калькулятор на сайте мчс это подтверждает), но никак не "высоким". Нас законно собираются проверять, или есть шансы оспорить в связи с продлением моратория на проверки МСП? Почему нам приписали высокий риск, у нас нет нежилых кроме щитовой, т.е. никаких мастерских, магазинов, ничего вообще. Чердака даже нет. Только квартиры. Дом железобетонный, наружных лестниц нет, деревянных перекрытий нет (я к стыду не в курсе, это влияет хоть на что-то в категоризации..) Последний раз была проверка в 2015 вроде. Ничего страшного не выявила.
 
все доброго дня. подскажите пожалуйста, какие должны быть в МКД документы по пожарной безопасности? у нас тут планируется вроде рейд МЧС и прислали счет на комплект документов, которые типа должны быть... сомневаемся...
 
Цитата
ДругЧеловека написал:
все доброго дня. подскажите пожалуйста, какие должны быть в МКД документы по пожарной безопасности? у нас тут планируется вроде рейд МЧС и прислали счет на комплект документов, которые типа должны быть... сомневаемся...
Прямо МЧС счет прислал? (Этот МЧС вас совсем не уважает)(с) а сомневаетесь правильно! Нам вчера звонили якобы из СЭС и говорили что надо срочно купить за 12000 руб комплект документов для *уголка* потребителя.
 
Цитата
ДругЧеловека написал:
какие должны быть в МКД документы по пожарной безопасности?

Документы, которые могут затребовать в ходе проверки пожарной безопасности МКД

Чтобы быть готовыми к проверке, заведите отдельную папку «Пожарная безопасность» и подшейте в нее необходимые для проверки документы. В таблице представлен перечень документов, которые могут запросить инспекторы государственного пожарного надзора.

Документ
Примечание

Общие данные, необходимые для составления актов проверки, протоколов об административных правонарушениях

1

Свидетельство:

· о регистрации юридического лица;

· о внесении записи в реестр;

· о постановке на налоговый учет

Запрашивают для идентификации субъекта проверки

2

Устав

3

Приказ о назначении директора на должность / протокол об избрании председателя правления, доверенность представителя

4

Протокол о выборе способа управления МКД

Запрашивают для идентификации объекта проверки

5

Договор управления МКД

6

Технический паспорт МКД

7

Перечень нежилых помещений МКД с указанием собственников или арендаторов этих помещений

Данные, отражающие состояние пожарной безопасности в МКД

1

Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность на объекте

п. 4 Правил противопожарного режима

2

Приказ о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (ПТМ)

П. 3 Правил противопожарного
режима

3

Приказы о назначении:

· лиц, ответственных за проведение вводного противопожарного инструктажа в организации,

· лиц, проводящих первичный и повторный противопожарные инструктажи (на рабочем месте)

П. 12 Норм пожарной безопасности,

4

Приказы об утверждении программы проведения:

· вводного инструктажа;

· первичного противопожарного инструктажа

П. 6, 18 Норм пожарной безопасности

5

График повторных противопожарных инструктажей

П. 23 Норм пожарной
безопасности

6

Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности

П. 10 Норм пожарной
безопасности,

п. 3 Правил противопожарного
режима

7

Удостоверение о прохождении обучения ПТМ

П. 3 Правил противопожарного
режима

8

Приказ об установлении противопожарного режима на объекте

П. 2 Правил противопожарного
режима

9

Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте

П. 2 Правил противопожарного
режима

10

Инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения, при наличии таких помещений

П. 2 Правил противопожарного
режима

11

Декларация пожарной безопасности

Ст. 6, 64 Закона от 22 июля 2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

12

Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта

П. 61 Правил противопожарного
режима

13

Договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты с лицензированной организацией и акты проверки противопожарных систем:

· автоматической пожарной сигнализации;

· автоматической установки пожаротушения;

· противодымной защиты;

· систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;

· противопожарных дверей

П. 61 Правил противопожарного
режима. Составляются один раз в квартал

14

Годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания

П. 63 Правил противопожарного
режима. Составляется ежегодно

15

Акт огнезащитной обработки сгораемых конструкций кровли и проверки состояния огнезащитной обработки. Срок действия определяется огнезащитным составом

П. 21 Правил противопожарного
режима. Составляется при наличии огнезащитных покрытий не реже одного раза в год, если в инструкции не указаны иные сроки периодичности

16

Протоколы эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли здания

П. 24 Правил противопожарного
режима. Протокол составляется раз в пять лет

17

Протокол испытаний противопожарного водопровода (при наличии таких сетей)

П. 55 Правил противопожарного
режима. Испытания проводятся два раза в год

18

Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей и других первичных средств пожаротушения, паспорта на огнетушители

П. 478 Правил противопожарного
режима

19

Акт испытания пожарных гидрантов наружной водопроводной сети на водоотдачу

П. 55 Правил противопожарного
режима. Испытания проводятся весной и осенью. В основном пожарные гидранты МКД находятся на балансе водоканала

20

Схемы:

· противопожарного водоснабжения

· обвязки насосов в помещении насосной станции.

На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей

П. 58 Правил противопожарного
режима. Эти документы должны быть, если в МКД есть насосные станции

21

Журнал проверки работоспособности задвижек с электроприводом (не реже двух раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно)

П. 59 Правил противопожарного
режима

22

Сертификаты пожарной безопасности на продукцию (пожарные шкафы, рукава, огнетушители, противопожарные двери, огнезащитные составы и т. д.)

П. 70 Правил противопожарного
режима

23

Расчеты по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, относящихся к категории «В»

П. 20 Правил противопожарного
режима

24

Акты проверки:

· огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах,

· устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения,

· автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре

П. 49 Правил противопожарного
режима (при наличии таких устройств периодичность проверок определяется согласно инструкции завода-изготовителя)

25

График и акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов

П. 50 Правил противопожарного
режима (периодичность работ – не реже одного раза в год)

 
Цитата
kolhoznn написал:
Цитата
ДругЧеловека написал:
все доброго дня. подскажите пожалуйста, какие должны быть в МКД документы по пожарной безопасности? у нас тут планируется вроде рейд МЧС и прислали счет на комплект документов, которые типа должны быть... сомневаемся...
Прямо МЧС счет прислал? (Этот МЧС вас совсем не уважает)(с) а сомневаетесь правильно! Нам вчера звонили якобы из СЭС и говорили что надо срочно купить за 12000 руб комплект документов для *уголка* потребителя.
ну да, оказался точно не МЧС, какие-то из Сочи :-)
 
Цитата
ДругЧеловека написал:
ну да, оказался точно не МЧС, какие-то из Сочи
Вот и хорошо, что прислали Вам такую бумажку.

Счет оплачивать не надо, а, вот сформировать папочку, в которую аккуратно сложить перечисленные документы - нужно. Тут Вам и подсказали какие документы нужно и где посмотреть поподробнее на основании чего эти документы требуются.
 
какие то махровые упыри из сочи продолжают планомерный обзвон и впаривание комплекта образцов.. на этот раз за 6500
а звонит с самого начала представляется лейтенантом службы МЧС, называет фамилию и адрес.. вещают про рейд МЧС и Росгвардии по антитеррору
короче аккуратнее ребята
 
Предложите ему замогильным голосом зайти за повесткой.
 
Добрый день, не от пожарников (от прокуратуры) но в эту же тему, вынесли представление об устранении нарушений, причина - на жилом доме (объекте защиты) отсутствует акт проверки огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли (п.13 Правил противопожарного режима, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) , дом двухэтажный, с 2016 года аварийный и в стадии расселения, никогда никакой документации по п.13 вышеуказанных правил в доме не хранилось и не делалось, может кто сталкивался с похожей ситуацией, откуда начинать, куда смотреть и необходимо ли это вообще, сам дом 70х годов прошлого века.
#61
0 0
По плановой проверке на новостройку МКД приходит ГПН МЧС.
Но в плане у них - проверка юр лица, которое являлось застройщиком МКД и адрес указан принадлежащего застройщику строения, которое было снесено в процессе стройки. Сейчас же введенный в эксплуатацию МКД и УК.

У кого какие мысли? По судебной практике изменение собственника объекта защиты (нашел примеры дел по нежилым) не является причиной признания проверки незаконной, МЧС меняет распоряжение и проверяет нового собственника. Типа в план заложены проверки не юр лиц, а объектов защиты.
Суды с этим согласны.
Но тут, собственно и объект защиты уже другой. Принадлежащее застройщику здание было снесено. Из общего - только территориальное местоположение.
Попадал кто в такую ситуацию ,что можно ожидать от "пожарников"?
#62
0 0
Цитата
АРоманов пишет:
По плановой проверке на новостройку МКД приходит ГПН МЧС.
Но в плане у них - проверка юр лица, которое являлось застройщиком МКД и адрес указан принадлежащего застройщику строения, которое было снесено в процессе стройки. Сейчас же введенный в эксплуатацию МКД и УК.

У кого какие мысли? По судебной практике изменение собственника объекта защиты (нашел примеры дел по нежилым) не является причиной признания проверки незаконной, МЧС меняет распоряжение и проверяет нового собственника. Типа в план заложены проверки не юр лиц, а объектов защиты.
Суды с этим согласны.
Но тут, собственно и объект защиты уже другой. Принадлежащее застройщику здание было снесено. Из общего - только территориальное местоположение.
Попадал кто в такую ситуацию ,что можно ожидать от "пожарников"?
И объект и субъект если что. смотрите ФЗ 294 , есть еще такое на Гаранте нашла:
http://base.garant.ru/5167886/#friends
#63
0 0
К нам пришел пожарник и выдал предписание. Куда УК его обжаловать в Арбитражный суд или в суд общей юрисдикции в соответствии с КАС РФ?
Также одним из выявленных им нарушений стало "Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий более 10 метров". Может кто подсказать в это расстояние входит бордюр, тротуар и/или газоны?
#64
0 0
Пожарные очень злятся когда их обзывают пожарниками. Порядок обжалования вроде указан в самом предписании.
#65
0 0
Леший, Указано, что вы вправе обжаловать в установленном порядке.
#66
0 0
Цитата
Братишка пишет:
"Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий более 10 метров".
Любопытства ради:
По этому нарушению они предписали его устранить?
#67
0 0
АРоманов, Да, т.к. у нас по проекту и по факту там 15 метров.
#68
0 0
Подключить автора проекта и согласователей проекта к вашей веселой теме.
#69
0 0
Цитата
Братишка пишет:
Также одним из выявленных им нарушений стало "Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий более 10 метров".
Посмотрите акт приёмки дома, в нем должна быть подпись представителя пожарной инспекции.
#70
0 0
Леший, Проектная организация приказала долго жить пару лет назад. [ref:210frrqn]Sasha-kag[/ref:210frrqn], А у кого этот акт хранится у застройщика или в УК? Мы этот акт найти у себя не можем, может можно запросить дубликат в органе выдавшем разрешение на ввод дома в эксплуатацию?
#71
0 0
Цитата
Братишка пишет:
А у кого этот акт хранится у застройщика или в УК?
Один экз. должен храниться в городском архиве. По запросу выдадут копию.
А вот страничка из акта ввода нашего дома в эксплуатацию.

Обратите внимание на формулировку:"... отвечает...пожарным...стандартам" и на подпись начальника отряда по охране города УГПС МЧС РФ по Вологодской области.
#72
0 0
[ref:1lwhz046]Sasha-kag[/ref:1lwhz046], У нас в акте ввода в эксплуатацию только одна подпись - должностного лица управления архитектуры города. Спрашивал у представителя застройщика он сказал что такой акт не обязательный документ и они его не делали.
#73
0 0
Цитата
Братишка пишет:
У нас в акте ввода в эксплуатацию только одна подпись
Речь идёт не об акте ввода МКД в эксплуатацию, а об акте приёмки МКД, а это прерогатива приёмочной комиссии.
#74
0 0
Надеюсь, не нарушаю, спрашивая в старой теме. Но мой вопрос именно "проверка МЧС". Нас, жск 70-х, включили в план проверок на 2022 год как "производственный объект высокой степени риска, второй класс опасности". Обычный типовой "спальный" МКД 12 этажей, газифицирован, 4 подъезда. Ничто не предвещало, мы МСП и были уверены, что "вирусный" мораторий наше всё. Риск свой считали в худшем случае "значительным" (калькулятор на сайте мчс это подтверждает), но никак не "высоким". Нас законно собираются проверять, или есть шансы оспорить в связи с продлением моратория на проверки МСП? Почему нам приписали высокий риск, у нас нет нежилых кроме щитовой, т.е. никаких мастерских, магазинов, ничего вообще. Чердака даже нет. Только квартиры. Дом железобетонный, наружных лестниц нет, деревянных перекрытий нет (я к стыду не в курсе, это влияет хоть на что-то в категоризации..) Последний раз была проверка в 2015 вроде. Ничего страшного не выявила.
#75
0 0
все доброго дня. подскажите пожалуйста, какие должны быть в МКД документы по пожарной безопасности? у нас тут планируется вроде рейд МЧС и прислали счет на комплект документов, которые типа должны быть... сомневаемся...
#76
0 0
Цитата
ДругЧеловека написал:
все доброго дня. подскажите пожалуйста, какие должны быть в МКД документы по пожарной безопасности? у нас тут планируется вроде рейд МЧС и прислали счет на комплект документов, которые типа должны быть... сомневаемся...
Прямо МЧС счет прислал? (Этот МЧС вас совсем не уважает)(с) а сомневаетесь правильно! Нам вчера звонили якобы из СЭС и говорили что надо срочно купить за 12000 руб комплект документов для *уголка* потребителя.
#77
0 0
Цитата
ДругЧеловека написал:
какие должны быть в МКД документы по пожарной безопасности?

Документы, которые могут затребовать в ходе проверки пожарной безопасности МКД

Чтобы быть готовыми к проверке, заведите отдельную папку «Пожарная безопасность» и подшейте в нее необходимые для проверки документы. В таблице представлен перечень документов, которые могут запросить инспекторы государственного пожарного надзора.

Документ
Примечание

Общие данные, необходимые для составления актов проверки, протоколов об административных правонарушениях

1

Свидетельство:

· о регистрации юридического лица;

· о внесении записи в реестр;

· о постановке на налоговый учет

Запрашивают для идентификации субъекта проверки

2

Устав

3

Приказ о назначении директора на должность / протокол об избрании председателя правления, доверенность представителя

4

Протокол о выборе способа управления МКД

Запрашивают для идентификации объекта проверки

5

Договор управления МКД

6

Технический паспорт МКД

7

Перечень нежилых помещений МКД с указанием собственников или арендаторов этих помещений

Данные, отражающие состояние пожарной безопасности в МКД

1

Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность на объекте

п. 4 Правил противопожарного режима

2

Приказ о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (ПТМ)

П. 3 Правил противопожарного
режима

3

Приказы о назначении:

· лиц, ответственных за проведение вводного противопожарного инструктажа в организации,

· лиц, проводящих первичный и повторный противопожарные инструктажи (на рабочем месте)

П. 12 Норм пожарной безопасности,

4

Приказы об утверждении программы проведения:

· вводного инструктажа;

· первичного противопожарного инструктажа

П. 6, 18 Норм пожарной безопасности

5

График повторных противопожарных инструктажей

П. 23 Норм пожарной
безопасности

6

Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности

П. 10 Норм пожарной
безопасности,

п. 3 Правил противопожарного
режима

7

Удостоверение о прохождении обучения ПТМ

П. 3 Правил противопожарного
режима

8

Приказ об установлении противопожарного режима на объекте

П. 2 Правил противопожарного
режима

9

Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте

П. 2 Правил противопожарного
режима

10

Инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения, при наличии таких помещений

П. 2 Правил противопожарного
режима

11

Декларация пожарной безопасности

Ст. 6, 64 Закона от 22 июля 2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

12

Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта

П. 61 Правил противопожарного
режима

13

Договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты с лицензированной организацией и акты проверки противопожарных систем:

· автоматической пожарной сигнализации;

· автоматической установки пожаротушения;

· противодымной защиты;

· систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;

· противопожарных дверей

П. 61 Правил противопожарного
режима. Составляются один раз в квартал

14

Годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания

П. 63 Правил противопожарного
режима. Составляется ежегодно

15

Акт огнезащитной обработки сгораемых конструкций кровли и проверки состояния огнезащитной обработки. Срок действия определяется огнезащитным составом

П. 21 Правил противопожарного
режима. Составляется при наличии огнезащитных покрытий не реже одного раза в год, если в инструкции не указаны иные сроки периодичности

16

Протоколы эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли здания

П. 24 Правил противопожарного
режима. Протокол составляется раз в пять лет

17

Протокол испытаний противопожарного водопровода (при наличии таких сетей)

П. 55 Правил противопожарного
режима. Испытания проводятся два раза в год

18

Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей и других первичных средств пожаротушения, паспорта на огнетушители

П. 478 Правил противопожарного
режима

19

Акт испытания пожарных гидрантов наружной водопроводной сети на водоотдачу

П. 55 Правил противопожарного
режима. Испытания проводятся весной и осенью. В основном пожарные гидранты МКД находятся на балансе водоканала

20

Схемы:

· противопожарного водоснабжения

· обвязки насосов в помещении насосной станции.

На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей

П. 58 Правил противопожарного
режима. Эти документы должны быть, если в МКД есть насосные станции

21

Журнал проверки работоспособности задвижек с электроприводом (не реже двух раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно)

П. 59 Правил противопожарного
режима

22

Сертификаты пожарной безопасности на продукцию (пожарные шкафы, рукава, огнетушители, противопожарные двери, огнезащитные составы и т. д.)

П. 70 Правил противопожарного
режима

23

Расчеты по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, относящихся к категории «В»

П. 20 Правил противопожарного
режима

24

Акты проверки:

· огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах,

· устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения,

· автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре

П. 49 Правил противопожарного
режима (при наличии таких устройств периодичность проверок определяется согласно инструкции завода-изготовителя)

25

График и акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов

П. 50 Правил противопожарного
режима (периодичность работ – не реже одного раза в год)

#78
0 0
Цитата
kolhoznn написал:
Цитата
ДругЧеловека написал:
все доброго дня. подскажите пожалуйста, какие должны быть в МКД документы по пожарной безопасности? у нас тут планируется вроде рейд МЧС и прислали счет на комплект документов, которые типа должны быть... сомневаемся...
Прямо МЧС счет прислал? (Этот МЧС вас совсем не уважает)(с) а сомневаетесь правильно! Нам вчера звонили якобы из СЭС и говорили что надо срочно купить за 12000 руб комплект документов для *уголка* потребителя.
ну да, оказался точно не МЧС, какие-то из Сочи :-)
#79
0 0
Цитата
ДругЧеловека написал:
ну да, оказался точно не МЧС, какие-то из Сочи
Вот и хорошо, что прислали Вам такую бумажку.

Счет оплачивать не надо, а, вот сформировать папочку, в которую аккуратно сложить перечисленные документы - нужно. Тут Вам и подсказали какие документы нужно и где посмотреть поподробнее на основании чего эти документы требуются.
#80
0 0
какие то махровые упыри из сочи продолжают планомерный обзвон и впаривание комплекта образцов.. на этот раз за 6500
а звонит с самого начала представляется лейтенантом службы МЧС, называет фамилию и адрес.. вещают про рейд МЧС и Росгвардии по антитеррору
короче аккуратнее ребята
#81
0 0
Предложите ему замогильным голосом зайти за повесткой.
#82
0 0
Добрый день, не от пожарников (от прокуратуры) но в эту же тему, вынесли представление об устранении нарушений, причина - на жилом доме (объекте защиты) отсутствует акт проверки огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли (п.13 Правил противопожарного режима, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) , дом двухэтажный, с 2016 года аварийный и в стадии расселения, никогда никакой документации по п.13 вышеуказанных правил в доме не хранилось и не делалось, может кто сталкивался с похожей ситуацией, откуда начинать, куда смотреть и необходимо ли это вообще, сам дом 70х годов прошлого века.
Сейчас на форуме: 1 пользователь
1 пользователь сейчас на форуме

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!