Цитата |
---|
Никотиныч пишет: Взял дом на обслуживание, там ИТП. Стоят два счетчика. Один считает ХВС, который в дальнейшем идет на подпитку отопления, на ГВС и на ХВС. Второй считает Гигакалории. С РСО понятно как расплачиваться. .. |
То, что выделено желтым -это нонсенс. вода из водопровода -не может подпитывать закрытую систему отопления... проверьте это еще раз. Как правило подпитка отопления осуществляется от обратки теплоносителя тепловой сети. Однако, если окажется, что все-таки у Вас подпитка от ХВС, то на подпитку надо поставить обычный водомер (водосчетчик).
Цитата |
---|
Никотиныч пишет: ...Непонятно как считать жильцам плату за отопление, за ГВС и за ХВС по отдельности.
Если бы был прибор учета на то количество ХВС, которое идет непосредственно на ГВС, то мне ясен расчет, а как быть когда есть только один прибор? |
далее, примерно следующий алгоритм:
Вы ставите ЕЩЕ 3 счетчика (водомера).
1. на подачу в систему ХВС дома
2. на подпитку системы ГВС (в ИТП) из вводного трубопровода ХВС.
3. на обратку системы ГВС.
самое главное: примерно посчитать м3 которые пошли на ГВС и ХВС, после этого снять ГИГИ, которые были потрачены на нагрев получившегося объема ГВС...остануться ГИГИ которые надо будет раскидать на отопление.
для расчета м3 ГВС логика такая, что в идеальном случае:
1.представьте себе, что система ГВС полностью залита водой и никто ее из системы не разбирает.... вода крутится по кругу и водомер №3 постоянно показывает одинаковый объем в единицу времени (в час, в сутки).
2. в одной квартире открыли кран ГВС и вылили 1 м3 воды. система ГВС тут-же подпиталась на этот 1м3 из системы ХВС, и счетчик №2. тут-же намотал 1 м3.
3. так и будет работать эта система: сколько воды вылилось в квартирах из кранов с горячей водой, столько-же м3 намотает счетчик №2.
4. например за 1 мес. счетчик намотал 500м3, Вы умножаете 500м3 на норматив (например 0,062гиг/м3) получаете объем тепла потраченного на нагрев 500м3=31 ГИгу.
5. в ОТОПИТЕЛЬНЫЙ период из общего объема тепла вычитаете 31 гигу и получаете объем потраченный на отопление.
6. в ЛЕТНИЙ период -сложнее. Вы с удивлением обнаружите, что ТЕПЛОВОЙ счетчик намотал 50 гиг, а счетчик №2 -показывает только 200м3. Вы начинаете считать и удивляетесь тому, что на нагрев 1 м3 вы потратили 0,25гиги.!!!!???? НЕМАЯ СЦЕНА. в чем дело? дело в подмесах. просто из-за неправильного перекрытого водонагревателя, незакрытого смесителя гигиенического душа или подмеса в термостатическом смесителе -происходит перетекание воды ВНУТРИ дома из системы в ХВС в систему ГВС, т.е. Ваша ГВС подпитывается холодной водой внутри одной или нескольких квартир.... этот объем приходится нагревать в ИТП, но счетчик №2 его не учитывает. таким образом показания счетчика №2 -неправильны .
к сожалению -это очень большая проблема (подмесы) устранить их можно только установив по всему дому обратные клапаны в квартирах,.... но это еще бОльшая проблема....
к сожалерию тут придется изворачиваться, придумывать "потери на циркуляцию" и т.п.