Цитата
Yuliana пишет:
У меня вопрос возник. Я тут живу мыслью о том, что регистрировать надо будет только то оборудование, которое было введено в эксплуатацию в период между 2011 и 2017 годом (ну вот так меня убедили еще летом коллеги из инженерного центра), но из пояснений РТН выходит, что регистрации подлежат абсолютно все лифты, в т.ч. и те, которые уже получали рег. номера до 2011 года. Буду благодарна за Ваши комментарии по этому поводу.



Сама отвечу на свой вопрос, вдруг кто-то также потерялся в пространстве, как и я) Регистрировать необходимо все работающие на сегодняшний день лифты вне зависимости от даты ввода в эксплуатацию. Инфа 100%. Что касается самой процедуры (по инсайдерской информации касательно москвы и мо) все будет проходить с максимальной строгостью, так что из серии "отправил форму и расслабился" не прокатит. Как мне сказали, там сейчас все решения меняются очень быстро, единой концепции нет, но цель благая по итогу. По моему мнению, (на слепую веру не принимайте и не расслабляйтесь) массовые проверки пойдут в след году все-таки.
Я бы посоветовала обратить внимание, помимо очевидного, на наличие Инструкции по эксплуатации лифта (на нее особо внимание не обращают, но на должна быть (либо вы под роспись передавали ее лифтовикам, либо она у вас заботливо хранится, либо она утеряна с концами еще лет ...цать назад, наличие таблички с данными о вводе лифта в эксплуатацию, проверки инж центором и тд (она должна висеть на посадочном этаже лифта, но я вижу ее ооочень редко), подготовьтесь финансово в покупке всяких мелочей типа диэлектрических ковриков в МП, огнетушителей, фартуков лифта (из опыта это мелочь, на которую УК очень неохотно тратят деньги). Если есть проблемы серьезнее в документации или в работе оборудования, то не откладывайте на потом. Если есть запчасти, которые рекомендованы к замене, лучше выделите средства на покупку заранее.
 
Цитата
Yuliana пишет:
Я бы посоветовала обратить внимание, помимо очевидного, на наличие Инструкции по эксплуатации лифта (на нее особо внимание не обращают, но на должна быть (либо вы под роспись передавали ее лифтовикам, либо она у вас заботливо хранится, либо она утеряна с концами еще лет ...цать назад, наличие таблички с данными о вводе лифта в эксплуатацию, проверки инж центором и тд (она должна висеть на посадочном этаже лифта, но я вижу ее ооочень редко), подготовьтесь финансово в покупке всяких мелочей типа диэлектрических ковриков в МП, огнетушителей, фартуков лифта (из опыта это мелочь, на которую УК очень неохотно тратят деньги). Если есть проблемы серьезнее в документации или в работе оборудования, то не откладывайте на потом. Если есть запчасти, которые рекомендованы к замене, лучше выделите средства на покупку заранее.
страховку забыли
 
Цитата
Sergey_P пишет:
Цитата
Yuliana пишет:
Я бы посоветовала обратить внимание, помимо очевидного, на наличие Инструкции по эксплуатации лифта (на нее особо внимание не обращают, но на должна быть (либо вы под роспись передавали ее лифтовикам, либо она у вас заботливо хранится, либо она утеряна с концами еще лет ...цать назад, наличие таблички с данными о вводе лифта в эксплуатацию, проверки инж центором и тд (она должна висеть на посадочном этаже лифта, но я вижу ее ооочень редко), подготовьтесь финансово в покупке всяких мелочей типа диэлектрических ковриков в МП, огнетушителей, фартуков лифта (из опыта это мелочь, на которую УК очень неохотно тратят деньги). Если есть проблемы серьезнее в документации или в работе оборудования, то не откладывайте на потом. Если есть запчасти, которые рекомендованы к замене, лучше выделите средства на покупку заранее.
страховку забыли


Я уверена, что страховка- это святая святых и она есть у всех.
 
Цитата
Yuliana пишет:
Я уверена, что страховка- это святая святых и она есть у всех.
на момент когда на них забил РТН? не уверен )
 
Цитата
Sergey_P пишет:
Цитата
Yuliana пишет:
Я уверена, что страховка- это святая святых и она есть у всех.
на момент когда на них забил РТН? не уверен )


У нас все ук образцово-показательные котята, со страховками) выломанную дверь в МП заботливо к проему приставят (зачем новую покупать?? и так сойдет)), тазик предложат поставить под трещину в стене МП во время дождя (заделать?? денег нет! лифты отключите?? нет, я не разрешаю, плевать, что дождь/град/гроза, меня жильцы сожрут), паспорт потеряют dash2 , но страховку всегда сделают. Ответственные люди)

если без шуток, то какие могут возникнуть сложности с оформлением страховки. 4 тыс. руб. за год, по-моему, и вопрос закрыт. Это уж совсем безобразие)
 
Цитата
Yuliana пишет:
если без шуток, то какие могут возникнуть сложности с оформлением страховки. 4 тыс. руб. за год, по-моему, и вопрос закрыт. Это уж совсем безобразие)
какие какие - дурость и жлобство, вот какие. Лечицца чтением суммы штрафа, но иногда бывает поздно )
 
Внезапно мы озадачились данными новшествами.
Если кому интересно, вот наткнулся на разъяснения Ростехнадзора
http://www.gosnadzor.ru/industrial/equi ... yasneniya/
Я до конца не могу решить вопрос с лицом ответственным за организацию эксплуатации объекта, нам в УК всёже надо принимать эту штатную еденицу или достаточно того, что он есть в специализированной организации с которой у нас заключён договор? Исходя из подп. "с" п. 4 Правил всё же свой должен быть?

Цитата
назначение распорядительным актом лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта из числа квалифицированного персонала]
 
Если лифтовики согласны назначить из своего персонала ответственного, то все прекрасно. У нас они костьми ложатся против такого назначения. Забесплатно такое может прилететь, стрелочник за оторванную голову дверями лифта всегда найдется.
 
Цитата
Виктор_ЖКХ пишет:
Внезапно мы озадачились данными новшествами.
Если кому интересно, вот наткнулся на разъяснения Ростехнадзора
http://www.gosnadzor.ru/industrial/equi ... yasneniya/
Я до конца не могу решить вопрос с лицом ответственным за организацию эксплуатации объекта, нам в УК всёже надо принимать эту штатную еденицу или достаточно того, что он есть в специализированной организации с которой у нас заключён договор? Исходя из подп. "с" п. 4 Правил всё же свой должен быть?

Цитата
назначение распорядительным актом лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта из числа квалифицированного персонала]
 
Уважаемые коллеги, кто-нибудь уже зарегистрировал лифты в Ростехнадзоре? Нужна информация какие документы, кроме заявлений, им предоставлять надо?
 
Цитата
chertovaprelest пишет:
Уважаемые коллеги, кто-нибудь уже зарегистрировал лифты в Ростехнадзоре? Нужна информация какие документы, кроме заявлений, им предоставлять надо?
Если передаете функции по эксплуатации в специализированную организацию в соответствии с пунктом 16 Правил, то нужен договор или доп соглашение по этому вопросу. Об этом написано в Правилах.
 
Во блин)) Полез в интернет искать информацию по проблеме одного из лифтов и тут на тебе, как удар под дых, ваша тема...
Завтра с утра пойду мозг канифолить лифтовикам своим, они мне даже не намекнули за эти изменения...

Отправлено спустя 40 секунды:
Спасибо за новости:)
 
Мы в Московской области.
Кто уже отправлял пакет документов в Ростехнадзор?
Каким образом - заказным с описью?
На какой адрес?

Поделитесь пожалуйста опытом
 
Цитата
Сибиряк пишет:
Мы в Московской области.
Кто уже отправлял пакет документов в Ростехнадзор?
Каким образом - заказным с описью?
На какой адрес?

Поделитесь пожалуйста опытом
Отправляли заказным с описью вложения. Адрес 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр 4 ЦУ ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Письмо ими уже получено. Мне интересно дальше что? Они какое-то уведомление в обратку прислать должны?
 
Цитата
Sprat пишет:
Цитата
Сибиряк пишет:
Мы в Московской области.
Кто уже отправлял пакет документов в Ростехнадзор?
Каким образом - заказным с описью?
На какой адрес?

Поделитесь пожалуйста опытом
Отправляли заказным с описью вложения. Адрес 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр 4 ЦУ ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Письмо ими уже получено. Мне интересно дальше что? Они какое-то уведомление в обратку прислать должны?

Нет. в том-то вся и беда. когда везешь руками-они его проверяют, а именно:
1. Письмо
2. исходязий номер и дату исх.
3. правильность перечисления лифтов
4. указание номера страхового полиса
5. копию лицензии страх. компании на право страхования этого вида ответственности
6. копию страх полиса.

если чего не так -письмо не берут. а если по почте, то фиг поймешь, устроило оно их или нет....
 
Только что вернулся из Москвы - сам сдал доки сюда: г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр 4.
Попутно спросил, можно ли отправить документы по почте?
- Можно или заказным, или курьером.
После получения в течение трех дней ставят лифты на учет.
Правда также сказано было, что лично доставить надеженее.

ниже формы - образцы
 
Цитата
о-хо-хо пишет:
а если по почте, то фиг поймешь, устроило оно их или нет....
без паники, товарищи. всё будет понятно. Если Ростехнадзору что-то не понравится, то он письменно Вам об этом и сообщит. или даст время на устранение недостатков с указанием на эти недостатки, или же вернет пакет документов с отказом на доработку. В любом случае рекомендую отсылать письменно и объясню почему. Для выдачи каждой лицы у Ростехнадзора есть регламент, которым и определено какие именно документы нужно представить. если будете возить с рук в руки, то могут потребовать и много чего лишнего (уже проверено и не раз). если отошлете письменно, то ничего лишнего уже у вас не запросят, поскольку есть вариант обжалования неправомерных действий в суде.
 
Цитата
Сибиряк пишет:

После получения в течение трех дней ставят лифты на учет.
Интересно...а на сайте РТН реестр этот есть? Проверить постановку на учет можно? Ща поищем...
 
Цитата
Sprat пишет:
Ща поищем...

найдете - сообщите пожалуйста
 
Цитата
Сибиряк пишет:
Цитата
Sprat пишет:
Ща поищем...

найдете - сообщите пожалуйста
Пока никак. По разному гуглили. Не нашли.
 
Нам в Королеве разослали:
Процедура передачи заявления для постановки лифтов на учет в Ростехнадзоре.
1. Заполняется заявление на каждый лифт для постановки на учет в Ростехнадзоре.
2. Заявление сканируется и:
- сохраняется копия на бумажном носителе,
- сохраняется копия в формате PDF на флэшке с присвоенным названием, соответствующим заводскому номеру лифта.
- сохраняется копия в формате WORD на флэшке с присвоенным названием, соответствующим заводскому номеру лифта.
3. Ксерокопия страхового полиса с приложениями.
Пакет документов и флэшку надо отвезти по адресу: г. Москва, 1-ый Басманный переулок, д.6, стр. 4, 1-ый этаж. Сдается все в секретариат. На ксерокопии заявления необходимо получить отметку с входящим номером.
С этой ксерокопией подняться на второй этаж и предъявить ее в комнату – 203, 205, 212 для копирования.
ВСЕ

На лицо передающее пакет документов нужна доверенность на право передачи документов в центральное управление Ростехнадзора.
Если лифтов много, то можно сдавать заявления по сопроводительному письму, на копии (иметь с собой) которого и будет ставиться входящий номер.
Режим работы: 8-30 – 12-00; 13-00 – 16-00
 
Цитата
Константиныч пишет:
Нам в Королеве разослали:
Процедура передачи заявления для постановки лифтов на учет в Ростехнадзоре.
1. Заполняется заявление на каждый лифт для постановки на учет в Ростехнадзоре.
2. Заявление сканируется и:
- сохраняется копия на бумажном носителе,
- сохраняется копия в формате PDF на флэшке с присвоенным названием, соответствующим заводскому номеру лифта.
- сохраняется копия в формате WORD на флэшке с присвоенным названием, соответствующим заводскому номеру лифта.
3. Ксерокопия страхового полиса с приложениями.
Пакет документов и флэшку надо отвезти по адресу: г. Москва, 1-ый Басманный переулок, д.6, стр. 4, 1-ый этаж. Сдается все в секретариат. На ксерокопии заявления необходимо получить отметку с входящим номером.
С этой ксерокопией подняться на второй этаж и предъявить ее в комнату – 203, 205, 212 для копирования.
ВСЕ

На лицо передающее пакет документов нужна доверенность на право передачи документов в центральное управление Ростехнадзора.
Если лифтов много, то можно сдавать заявления по сопроводительному письму, на копии (иметь с собой) которого и будет ставиться входящий номер.
Режим работы: 8-30 – 12-00; 13-00 – 16-00
dash2 Думается мне, они опухнут, принимая заявления подобной методой. Нам ничего подобного не рассылали. Мне наш инспектор сказа "Я хз че да как, был на совещании, сказали отправлять на басманный". Фсе.
 
Цитата
Юлия Т. пишет:
Вчера начали (письмо с перечнем написали), результатов пока не знаю.
По эл/почте получили скан уведомления, что все наши 5 лифтов внесены в реестр. Процедура заняла чуть больше 1 месяца.
 
Цитата
Юлия Т. пишет:
все наши 5 лифтов внесены в реестр

есть возможность, посмотреть этот реестр в инете?
 
Цитата
Сибиряк пишет:
есть возможность, посмотреть этот реестр в инете?
На их сайте нет никакой информации по реестру. В уведомлении нам даны номера учетных записей и дата внесения в реестр.
 
У нас в организации есть обученные по лифтам, выкладываю должностную инструкцию, может кому пригодится...
 
А вот еще интересная ситуация с этими лифтами в свете нового законодательства.
У нас на ряде домов сложился давно такой порядок - собственники приняли решение договоры на обслуживание лифтов заключить на прямую с такими специализированными организациями. И мы (УО) не отвечали за такие лифты. Собственники платят непосредственно в спец. организацию и каждый имеют с ней договор.
Сейчас пытаемся убедить спец организацию и собственников в незаконности такой схемы работы, ведь вся ответственность за лифты на УО, а они против.
Может кто-то сталкивался или что-то посоветует как быть в такой ситуации.
Пока только мысли: заявить о незаконном захвате (удержании) имущества в прокуратуру, ведь все документы у них, а без документов ни страховку не сделать, ни на учет не поставить.
 
Вызывает огромное сомнение правомочности заключения договора лифтовиков с собственниками.
Поставить раком лифтовиков известными методами. Основание- наличие договора препятствует возможности соблюдения установленных требований.
Какой незаконный захват? Что лифты купила УК?
При такой схеме наживете незабываемых приключений в случае ЧП на свою жеппу.
 
Подскажите КоАП уже есть? За нарушения данного ПП РФ. Конкретно интересует запуск новых лифтов после замены КР. Документы отправили но ОМСУ настаивает на запуске лифтов не дожидаясь представителя РосТехНадзора.

Сам накопал
от 12 января 2018
Правительство РФ предлагает предусмотреть ответственность для организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных объектов, а также должностных лиц и специалистов таких организаций за нарушение Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах). В этих целях предполагается дополнить КоАП новой ст. 9.1.11.

Так, за совершение указанного правонарушения планируется установить санкцию в виде административного штрафа в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. для должностных лиц и от 20 тыс. до 40 тыс. руб. – для юрлиц. А если деяние создаст угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения аварии, то за его совершение может быть введено более суровое наказание: административный штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или дисквалификация на срок от одного года до 1,5 лет – для должностных лиц, от 300 тыс. до 350 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток – для юрлиц. При этом уточняется, что под гражданами понимаются физлица, в том числе выполняющие работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, а также их ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию лифтов.

Как предотвратить неправомерные действия Ростехнадзора в ходе проверки? Пользователи системы ГАРАНТ могут получить оперативную помощь экспертов по телефону, подключив новый блок "Советник по проверкам". Оставить заявку
Кроме того, отдельно предполагается ввести ответственность за невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания Ростехнадзора. Так, должностных лиц планируется наказывать за это правонарушение административным штрафом в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или подвергать дисквалификации на срок от одного года до 1,5 лет, а юрлиц штрафовать на сумму от 300 тыс. до 350 тыс. руб. Отметим, что в настоящий момент указанная специальная ответственность для граждан, должностных лиц и юрлиц отсутствует.

Как поясняет кабмин, нововведения необходимы для сокращения числа аварий в лифтах и на эскалаторах, в результате которых гибнут люди.

[url:34238knf]http://www.garant.ru/news/1159495/[/url:34238knf]
 
Цитата
HouseManager пишет:
А если у нас (ТСЖ) с лифтовиками договор на комплексное обслуживание можно ли всё это на них спихнуть?
Скорее всего вам уже ответили, недочитал. Но все же. Тут вопрос ответственности т.к. в постановление 743 от 24.06.2017 обязывает именно собственников (черпал инфу тут). Т.е. работайте с кем хотите, но если вдруг что, спрос с вас.
#31
0 0
Цитата
Yuliana пишет:
У меня вопрос возник. Я тут живу мыслью о том, что регистрировать надо будет только то оборудование, которое было введено в эксплуатацию в период между 2011 и 2017 годом (ну вот так меня убедили еще летом коллеги из инженерного центра), но из пояснений РТН выходит, что регистрации подлежат абсолютно все лифты, в т.ч. и те, которые уже получали рег. номера до 2011 года. Буду благодарна за Ваши комментарии по этому поводу.



Сама отвечу на свой вопрос, вдруг кто-то также потерялся в пространстве, как и я) Регистрировать необходимо все работающие на сегодняшний день лифты вне зависимости от даты ввода в эксплуатацию. Инфа 100%. Что касается самой процедуры (по инсайдерской информации касательно москвы и мо) все будет проходить с максимальной строгостью, так что из серии "отправил форму и расслабился" не прокатит. Как мне сказали, там сейчас все решения меняются очень быстро, единой концепции нет, но цель благая по итогу. По моему мнению, (на слепую веру не принимайте и не расслабляйтесь) массовые проверки пойдут в след году все-таки.
Я бы посоветовала обратить внимание, помимо очевидного, на наличие Инструкции по эксплуатации лифта (на нее особо внимание не обращают, но на должна быть (либо вы под роспись передавали ее лифтовикам, либо она у вас заботливо хранится, либо она утеряна с концами еще лет ...цать назад, наличие таблички с данными о вводе лифта в эксплуатацию, проверки инж центором и тд (она должна висеть на посадочном этаже лифта, но я вижу ее ооочень редко), подготовьтесь финансово в покупке всяких мелочей типа диэлектрических ковриков в МП, огнетушителей, фартуков лифта (из опыта это мелочь, на которую УК очень неохотно тратят деньги). Если есть проблемы серьезнее в документации или в работе оборудования, то не откладывайте на потом. Если есть запчасти, которые рекомендованы к замене, лучше выделите средства на покупку заранее.
#32
0 0
Цитата
Yuliana пишет:
Я бы посоветовала обратить внимание, помимо очевидного, на наличие Инструкции по эксплуатации лифта (на нее особо внимание не обращают, но на должна быть (либо вы под роспись передавали ее лифтовикам, либо она у вас заботливо хранится, либо она утеряна с концами еще лет ...цать назад, наличие таблички с данными о вводе лифта в эксплуатацию, проверки инж центором и тд (она должна висеть на посадочном этаже лифта, но я вижу ее ооочень редко), подготовьтесь финансово в покупке всяких мелочей типа диэлектрических ковриков в МП, огнетушителей, фартуков лифта (из опыта это мелочь, на которую УК очень неохотно тратят деньги). Если есть проблемы серьезнее в документации или в работе оборудования, то не откладывайте на потом. Если есть запчасти, которые рекомендованы к замене, лучше выделите средства на покупку заранее.
страховку забыли
#33
0 0
Цитата
Sergey_P пишет:
Цитата
Yuliana пишет:
Я бы посоветовала обратить внимание, помимо очевидного, на наличие Инструкции по эксплуатации лифта (на нее особо внимание не обращают, но на должна быть (либо вы под роспись передавали ее лифтовикам, либо она у вас заботливо хранится, либо она утеряна с концами еще лет ...цать назад, наличие таблички с данными о вводе лифта в эксплуатацию, проверки инж центором и тд (она должна висеть на посадочном этаже лифта, но я вижу ее ооочень редко), подготовьтесь финансово в покупке всяких мелочей типа диэлектрических ковриков в МП, огнетушителей, фартуков лифта (из опыта это мелочь, на которую УК очень неохотно тратят деньги). Если есть проблемы серьезнее в документации или в работе оборудования, то не откладывайте на потом. Если есть запчасти, которые рекомендованы к замене, лучше выделите средства на покупку заранее.
страховку забыли


Я уверена, что страховка- это святая святых и она есть у всех.
#34
0 0
Цитата
Yuliana пишет:
Я уверена, что страховка- это святая святых и она есть у всех.
на момент когда на них забил РТН? не уверен )
#35
0 0
Цитата
Sergey_P пишет:
Цитата
Yuliana пишет:
Я уверена, что страховка- это святая святых и она есть у всех.
на момент когда на них забил РТН? не уверен )


У нас все ук образцово-показательные котята, со страховками) выломанную дверь в МП заботливо к проему приставят (зачем новую покупать?? и так сойдет)), тазик предложат поставить под трещину в стене МП во время дождя (заделать?? денег нет! лифты отключите?? нет, я не разрешаю, плевать, что дождь/град/гроза, меня жильцы сожрут), паспорт потеряют dash2 , но страховку всегда сделают. Ответственные люди)

если без шуток, то какие могут возникнуть сложности с оформлением страховки. 4 тыс. руб. за год, по-моему, и вопрос закрыт. Это уж совсем безобразие)
#36
0 0
Цитата
Yuliana пишет:
если без шуток, то какие могут возникнуть сложности с оформлением страховки. 4 тыс. руб. за год, по-моему, и вопрос закрыт. Это уж совсем безобразие)
какие какие - дурость и жлобство, вот какие. Лечицца чтением суммы штрафа, но иногда бывает поздно )
#37
0 0
Внезапно мы озадачились данными новшествами.
Если кому интересно, вот наткнулся на разъяснения Ростехнадзора
http://www.gosnadzor.ru/industrial/equi ... yasneniya/
Я до конца не могу решить вопрос с лицом ответственным за организацию эксплуатации объекта, нам в УК всёже надо принимать эту штатную еденицу или достаточно того, что он есть в специализированной организации с которой у нас заключён договор? Исходя из подп. "с" п. 4 Правил всё же свой должен быть?

Цитата
назначение распорядительным актом лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта из числа квалифицированного персонала]
#38
0 0
Если лифтовики согласны назначить из своего персонала ответственного, то все прекрасно. У нас они костьми ложатся против такого назначения. Забесплатно такое может прилететь, стрелочник за оторванную голову дверями лифта всегда найдется.
#39
0 0
Цитата
Виктор_ЖКХ пишет:
Внезапно мы озадачились данными новшествами.
Если кому интересно, вот наткнулся на разъяснения Ростехнадзора
http://www.gosnadzor.ru/industrial/equi ... yasneniya/
Я до конца не могу решить вопрос с лицом ответственным за организацию эксплуатации объекта, нам в УК всёже надо принимать эту штатную еденицу или достаточно того, что он есть в специализированной организации с которой у нас заключён договор? Исходя из подп. "с" п. 4 Правил всё же свой должен быть?

Цитата
назначение распорядительным актом лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта из числа квалифицированного персонала]
#40
0 0
Уважаемые коллеги, кто-нибудь уже зарегистрировал лифты в Ростехнадзоре? Нужна информация какие документы, кроме заявлений, им предоставлять надо?
#41
0 0
Цитата
chertovaprelest пишет:
Уважаемые коллеги, кто-нибудь уже зарегистрировал лифты в Ростехнадзоре? Нужна информация какие документы, кроме заявлений, им предоставлять надо?
Если передаете функции по эксплуатации в специализированную организацию в соответствии с пунктом 16 Правил, то нужен договор или доп соглашение по этому вопросу. Об этом написано в Правилах.
#42
0 0
Во блин)) Полез в интернет искать информацию по проблеме одного из лифтов и тут на тебе, как удар под дых, ваша тема...
Завтра с утра пойду мозг канифолить лифтовикам своим, они мне даже не намекнули за эти изменения...

Отправлено спустя 40 секунды:
Спасибо за новости:)
#43
0 0
Мы в Московской области.
Кто уже отправлял пакет документов в Ростехнадзор?
Каким образом - заказным с описью?
На какой адрес?

Поделитесь пожалуйста опытом
#44
0 0
Цитата
Сибиряк пишет:
Мы в Московской области.
Кто уже отправлял пакет документов в Ростехнадзор?
Каким образом - заказным с описью?
На какой адрес?

Поделитесь пожалуйста опытом
Отправляли заказным с описью вложения. Адрес 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр 4 ЦУ ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Письмо ими уже получено. Мне интересно дальше что? Они какое-то уведомление в обратку прислать должны?
#45
0 0
Цитата
Sprat пишет:
Цитата
Сибиряк пишет:
Мы в Московской области.
Кто уже отправлял пакет документов в Ростехнадзор?
Каким образом - заказным с описью?
На какой адрес?

Поделитесь пожалуйста опытом
Отправляли заказным с описью вложения. Адрес 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр 4 ЦУ ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Письмо ими уже получено. Мне интересно дальше что? Они какое-то уведомление в обратку прислать должны?

Нет. в том-то вся и беда. когда везешь руками-они его проверяют, а именно:
1. Письмо
2. исходязий номер и дату исх.
3. правильность перечисления лифтов
4. указание номера страхового полиса
5. копию лицензии страх. компании на право страхования этого вида ответственности
6. копию страх полиса.

если чего не так -письмо не берут. а если по почте, то фиг поймешь, устроило оно их или нет....
#46
0 0
Только что вернулся из Москвы - сам сдал доки сюда: г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр 4.
Попутно спросил, можно ли отправить документы по почте?
- Можно или заказным, или курьером.
После получения в течение трех дней ставят лифты на учет.
Правда также сказано было, что лично доставить надеженее.

ниже формы - образцы
#47
0 0
Цитата
о-хо-хо пишет:
а если по почте, то фиг поймешь, устроило оно их или нет....
без паники, товарищи. всё будет понятно. Если Ростехнадзору что-то не понравится, то он письменно Вам об этом и сообщит. или даст время на устранение недостатков с указанием на эти недостатки, или же вернет пакет документов с отказом на доработку. В любом случае рекомендую отсылать письменно и объясню почему. Для выдачи каждой лицы у Ростехнадзора есть регламент, которым и определено какие именно документы нужно представить. если будете возить с рук в руки, то могут потребовать и много чего лишнего (уже проверено и не раз). если отошлете письменно, то ничего лишнего уже у вас не запросят, поскольку есть вариант обжалования неправомерных действий в суде.
#48
0 0
Цитата
Сибиряк пишет:

После получения в течение трех дней ставят лифты на учет.
Интересно...а на сайте РТН реестр этот есть? Проверить постановку на учет можно? Ща поищем...
#49
0 0
Цитата
Sprat пишет:
Ща поищем...

найдете - сообщите пожалуйста
#50
0 0
Цитата
Сибиряк пишет:
Цитата
Sprat пишет:
Ща поищем...

найдете - сообщите пожалуйста
Пока никак. По разному гуглили. Не нашли.
#51
0 0
Нам в Королеве разослали:
Процедура передачи заявления для постановки лифтов на учет в Ростехнадзоре.
1. Заполняется заявление на каждый лифт для постановки на учет в Ростехнадзоре.
2. Заявление сканируется и:
- сохраняется копия на бумажном носителе,
- сохраняется копия в формате PDF на флэшке с присвоенным названием, соответствующим заводскому номеру лифта.
- сохраняется копия в формате WORD на флэшке с присвоенным названием, соответствующим заводскому номеру лифта.
3. Ксерокопия страхового полиса с приложениями.
Пакет документов и флэшку надо отвезти по адресу: г. Москва, 1-ый Басманный переулок, д.6, стр. 4, 1-ый этаж. Сдается все в секретариат. На ксерокопии заявления необходимо получить отметку с входящим номером.
С этой ксерокопией подняться на второй этаж и предъявить ее в комнату – 203, 205, 212 для копирования.
ВСЕ

На лицо передающее пакет документов нужна доверенность на право передачи документов в центральное управление Ростехнадзора.
Если лифтов много, то можно сдавать заявления по сопроводительному письму, на копии (иметь с собой) которого и будет ставиться входящий номер.
Режим работы: 8-30 – 12-00; 13-00 – 16-00
#52
0 0
Цитата
Константиныч пишет:
Нам в Королеве разослали:
Процедура передачи заявления для постановки лифтов на учет в Ростехнадзоре.
1. Заполняется заявление на каждый лифт для постановки на учет в Ростехнадзоре.
2. Заявление сканируется и:
- сохраняется копия на бумажном носителе,
- сохраняется копия в формате PDF на флэшке с присвоенным названием, соответствующим заводскому номеру лифта.
- сохраняется копия в формате WORD на флэшке с присвоенным названием, соответствующим заводскому номеру лифта.
3. Ксерокопия страхового полиса с приложениями.
Пакет документов и флэшку надо отвезти по адресу: г. Москва, 1-ый Басманный переулок, д.6, стр. 4, 1-ый этаж. Сдается все в секретариат. На ксерокопии заявления необходимо получить отметку с входящим номером.
С этой ксерокопией подняться на второй этаж и предъявить ее в комнату – 203, 205, 212 для копирования.
ВСЕ

На лицо передающее пакет документов нужна доверенность на право передачи документов в центральное управление Ростехнадзора.
Если лифтов много, то можно сдавать заявления по сопроводительному письму, на копии (иметь с собой) которого и будет ставиться входящий номер.
Режим работы: 8-30 – 12-00; 13-00 – 16-00
dash2 Думается мне, они опухнут, принимая заявления подобной методой. Нам ничего подобного не рассылали. Мне наш инспектор сказа "Я хз че да как, был на совещании, сказали отправлять на басманный". Фсе.
#53
0 0
Цитата
Юлия Т. пишет:
Вчера начали (письмо с перечнем написали), результатов пока не знаю.
По эл/почте получили скан уведомления, что все наши 5 лифтов внесены в реестр. Процедура заняла чуть больше 1 месяца.
#54
0 0
Цитата
Юлия Т. пишет:
все наши 5 лифтов внесены в реестр

есть возможность, посмотреть этот реестр в инете?
#55
0 0
Цитата
Сибиряк пишет:
есть возможность, посмотреть этот реестр в инете?
На их сайте нет никакой информации по реестру. В уведомлении нам даны номера учетных записей и дата внесения в реестр.
#56
0 0
У нас в организации есть обученные по лифтам, выкладываю должностную инструкцию, может кому пригодится...
#57
0 0
А вот еще интересная ситуация с этими лифтами в свете нового законодательства.
У нас на ряде домов сложился давно такой порядок - собственники приняли решение договоры на обслуживание лифтов заключить на прямую с такими специализированными организациями. И мы (УО) не отвечали за такие лифты. Собственники платят непосредственно в спец. организацию и каждый имеют с ней договор.
Сейчас пытаемся убедить спец организацию и собственников в незаконности такой схемы работы, ведь вся ответственность за лифты на УО, а они против.
Может кто-то сталкивался или что-то посоветует как быть в такой ситуации.
Пока только мысли: заявить о незаконном захвате (удержании) имущества в прокуратуру, ведь все документы у них, а без документов ни страховку не сделать, ни на учет не поставить.
#58
0 0
Вызывает огромное сомнение правомочности заключения договора лифтовиков с собственниками.
Поставить раком лифтовиков известными методами. Основание- наличие договора препятствует возможности соблюдения установленных требований.
Какой незаконный захват? Что лифты купила УК?
При такой схеме наживете незабываемых приключений в случае ЧП на свою жеппу.
#59
0 0
Подскажите КоАП уже есть? За нарушения данного ПП РФ. Конкретно интересует запуск новых лифтов после замены КР. Документы отправили но ОМСУ настаивает на запуске лифтов не дожидаясь представителя РосТехНадзора.

Сам накопал
от 12 января 2018
Правительство РФ предлагает предусмотреть ответственность для организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных объектов, а также должностных лиц и специалистов таких организаций за нарушение Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах). В этих целях предполагается дополнить КоАП новой ст. 9.1.11.

Так, за совершение указанного правонарушения планируется установить санкцию в виде административного штрафа в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. для должностных лиц и от 20 тыс. до 40 тыс. руб. – для юрлиц. А если деяние создаст угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения аварии, то за его совершение может быть введено более суровое наказание: административный штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или дисквалификация на срок от одного года до 1,5 лет – для должностных лиц, от 300 тыс. до 350 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток – для юрлиц. При этом уточняется, что под гражданами понимаются физлица, в том числе выполняющие работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, а также их ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию лифтов.

Как предотвратить неправомерные действия Ростехнадзора в ходе проверки? Пользователи системы ГАРАНТ могут получить оперативную помощь экспертов по телефону, подключив новый блок "Советник по проверкам". Оставить заявку
Кроме того, отдельно предполагается ввести ответственность за невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания Ростехнадзора. Так, должностных лиц планируется наказывать за это правонарушение административным штрафом в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или подвергать дисквалификации на срок от одного года до 1,5 лет, а юрлиц штрафовать на сумму от 300 тыс. до 350 тыс. руб. Отметим, что в настоящий момент указанная специальная ответственность для граждан, должностных лиц и юрлиц отсутствует.

Как поясняет кабмин, нововведения необходимы для сокращения числа аварий в лифтах и на эскалаторах, в результате которых гибнут люди.

[url:34238knf]http://www.garant.ru/news/1159495/[/url:34238knf]
#60
0 0
Цитата
HouseManager пишет:
А если у нас (ТСЖ) с лифтовиками договор на комплексное обслуживание можно ли всё это на них спихнуть?
Скорее всего вам уже ответили, недочитал. Но все же. Тут вопрос ответственности т.к. в постановление 743 от 24.06.2017 обязывает именно собственников (черпал инфу тут). Т.е. работайте с кем хотите, но если вдруг что, спрос с вас.