04.12.2022 10:30:30
а, тут ньюанс: отключать/подключать имеет право только местный оперативный электротехнический персонал...
|
04.12.2022 18:36:47
|
04.12.2022 20:31:09
1.Производит отключение местный электрик, который эти кабели уже отключал. Возьмем эти трудозатраты за 1 (единицу). 2. Приходят в дом чужие люди которые в нем первый раз, и начинают отключать кабеля ориентируясь на их маркировку , однолинейки и надписи (которые соответствуют от 0,1 до 99,9%). Если люди умные, маркировка и схемы соответсвуют -то это всего в 5 раз медленнее, если-бы отключал местный электрик. Медленнее -потому, что в любом случае это с обдумыванием и проверками отключения, поиском точек заземления и всяких щитков которые распиханы по дому в разных местах. 3. если люди не самые умные, и с маркировкой и схемами -беда, то это будет в 50 раз дольше, причем результат будет печальный... что-то не отключат или что-то повторно не включат... Если говорить о стоимости всех вариантов, то вменяемые испытатели под варианты 2 и 3 не подпишутся, потому, что не смогут оценить объем трудозатрат, и как следствие -определить стоимость услуг. |
04.12.2022 21:19:04
Спасибо. Понятно. Дорого.
|
04.12.2022 23:11:25
|
09.11.2023 15:33:21
Здравствуйте, в новых ПТЭЭП нет приложения 3, и вообще ноль слов о замерах изоляции линий. Вдобавок они не распространяются на физлиц собственников электроустановок в личных и бытовых нуждах - что есть собственники МКД в большинстве случаев, за исключением целей аренды, что включает лишь линии к которым подключены арендаторы.
Получается теперь не надо эти замеры делать? |
09.11.2023 20:33:34
"проведение испытаний электрооборудования в соответствии с пунктом 26 и главами VI - XI Правил"; В этих главах нас и близко нет Тут ещё и ГОСТР 50571.16—2019/МЭК 60364-6:2016 содержит рекомендательно-смешные формулировки: 6.5.2 Периодичность периодических испытаний 6.5.2.1 Периодичность периодических испытаний следует определять с учетом типа установки (и оборудования), ее применения и эксплуатации, частоты и качества обслуживания и внешних воздействий, которым она может подвергаться. Максимальный интервал между испытаниями может быть установлен узаконенными или национальными правилами. Интервал может составлять несколько лет (например, четыре года), за исключением случаев, когда может существовать повышенный риск и могут быть необходимы более короткие периоды: - рабочие места или помещения, в которых существует повышенная опасность поражения электрическим током, пожара, взрыва вследствие деградации: - рабочие места или помещения, в которых имеется одновременно высокое и низкое напряжение; - коммунальные услуги; - строительные площадки; - установки безопасности (например, аварийное освещение). Жилым помещениям соответствуют более длительные (например, 10 лет) периоды. Когда жилое помещение подвергается изменениям, испытания электроустановки являются обязательными. Необходимо учитывать протоколы и рекомендации периодических испытаний, проведенных ранее |
09.11.2023 20:57:38
Вот, нашёл хорошее, кмк, неофициальное толкование.
То, что из ПТЭЭП исключили Приложение 3, означает: 1) инспектор Ростехнадзора при проверке не будет проверять выполнение именно приложения 3 к ПТЭЭП, а будет ссылаться на другие пункты Правил; 2) эксплуатирующая организация руководствуется действующей редакцией ПТЭЭП. Согласно п. 7 ПТЭЭП потребитель должен обеспечить, в том числе проведение испытаний электрооборудования в соответствии с пунктом 26 и главами VI - XI Правил. В п. 26 речь идет о проведении испытаний при вводе в эксплуатацию нового оборудования или после ремонта, замены. При этом в п. 26 также указано, что у потребителя должна быть разработана и утверждена эксплуатационная документация. Это паспорт на оборудование, руководство или инструкция по эксплуатации и другие документы по ГОСТ 2.601-2006. Эксплуатационная документация разрабатывается на основе документации от производителя, проектной документации, ГОСТ, правил охраны труда и т.п. Если производитель оборудования установил в своих документах необходимость проведения периодических испытаний, то вам нужно это закрепить в своих инструкциях и выполнять для безопасной эксплуатации. Программы и методики испытаний для отдельных видов оборудования вы разрабатываете самостоятельно. |
||||
Сейчас на форуме:
1 пользователь
1 пользователь
сейчас на форуме
|
Цитата |
---|
о-хо-хо написал: отключать/подключать имеет право только местный оперативный электротехнический персонал... |
Цитата |
---|
Ильич написал: Это и есть основной объем работ. Измерение всякий дурак (с лицензией) сделает. У меня и свой мегаомметер есть - аккредитации нет. Хрена ли там мерить? |
Цитата |
---|
Ильич написал: Кто отключает/подключает/выделяет все петли/контуры? Подрядчик или заказчик? |
Цитата |
---|
Ма кси написал: Получается теперь не надо эти замеры делать? |
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!