ГлавнаяОбслуживание дымовых и вентиляционных каналов

Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов

RSS
Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов
 
Цитата
Волжский парень написал:
В итоге никто к пониманию вопроса так и не пришёл?
Есть ли нормативка по обязательно проверке вентканалов для домов БЕЗ ГАЗА?
Вас какая нормативка интересует? периодичность проверок, необходимость лицензирования (СРО), аттестация специалистов, требования к каким-либо инструментальным испытаниям?
 
Цитата
о-хо-хо написал:
Вас какая нормативка интересует? периодичность проверок, необходимость лицензирования (СРО), аттестация специалистов, требования к каким-либо инструментальным испытаниям?
Вообще любые требования к домам без газа.
Везде, где я видел, написано про дома с газом.
Есть что нибудь относящееся к домам без газа?
Если конкретно, то и периодичность проверок и лицензирование и основания требования проводить проверку у надзорных органов.
А то у меня требуют ссылаясь на 410, а какое оно отношение имеет к дому без газа? Никакого.
 
А кто-то может поделиться ссылкой на нормативный документ по нормированию труда специалистов по вентиляции? В частности интересуют нормы времени на проверку вентканалов в газифицированных домах, которую проверяют в помещениях собственников. Нигде не могу найти 2we dash2
 
Цитата
Шла мимо написал:
А кто-то может поделиться ссылкой на нормативный документ по нормированию труда специалистов по вентиляции? В частности интересуют нормы времени на проверку вентканалов в газифицированных домах, которую проверяют в помещениях собственников. Нигде не могу найти
Из того, что мне известно есть только вот это: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293768/4293768396.htm
Это Москва и только если за уши притягивать.
Т.ч или это или хронометражи.
 
Цитата
Егор написал:
Цитата
Шла мимо написал:
А кто-то может поделиться ссылкой на нормативный документ по нормированию труда специалистов по вентиляции? В частности интересуют нормы времени на проверку вентканалов в газифицированных домах, которую проверяют в помещениях собственников. Нигде не могу найти
Из того, что мне известно есть только вот это: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293768/4293768396.htm
Это Москва и только если за уши притягивать.
Т.ч или это или хронометражи.
Это я сама тоже нашла. Но тут не совсем то, что нужно, однозначно. Хоронометраж по данной работе не сложно просчитать. А Вы такие хоронометражи как-то оформляете на предприятии (при расчете платы я ведь обязана сослаться на какой-то нормативный документ).
 
Конечно. Но конкретно вентканалы у меня в подряде, т.ч на них не делал. Сейчас правда будет проще, т.к перевёл их на мобильное приложение и теперь буду точно знать сколько на квартиры получается трудозатрат.
 
Цитата
Егор написал:
.... Сейчас правда будет проще, т.к перевёл их на мобильное приложение и теперь буду точно знать сколько на квартиры получается трудозатрат.
В.И. Ленин. "Научная система выжимания пота" -настольная книга?
 
Цитата
о-хо-хо написал:
Цитата
Егор написал:
.... Сейчас правда будет проще, т.к перевёл их на мобильное приложение и теперь буду точно знать сколько на квартиры получается трудозатрат.
В.И. Ленин. "Научная система выжимания пота" -настольная книга?
Да.
 
Цитата
Егор написал:
Цитата
В.И. Ленин. "Научная система выжимания пота" -настольная книга?
Да.
Так и за-а-а-пи-и-и-шем... "капиталист-кровопийца"
 
Цитата
Егор написал:
перевёл их на мобильное приложение и теперь буду точно знать сколько на квартиры получается трудозатрат.
Расскажи поподробнее. Можно в личку.
 
Подскажите пожалуйста.
проходит проверка УГЖН в рамках лиценз контроля.
Среди прочего требуют:
- договор со спец.орг на проверку вентканалов
- подтв.документв о прохожд обучения на право проведения проверки дымовых и вент.каналов.

У нас с 2017 г. заключен договор с организацией на проверку и прочистку вентканалов и дымоходов. У этой организации есть обуч.сотрудники и лицензия МЧС на осуществление деятельности по монтажу, тех.обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
виды работ:
монтаж, ТО и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- устройство (кладка, онтаж) ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей каминов и др.
Вопрос:
1) какие требования к спец.орг-и по проведению проверки дымовых и вент.каналов
2) нужно ли УО при наличии договора с другой организацией обучать своего сотрудника на право проведения проверки дымовых и вент.каналов, в том числе для приемки работ
 
А можно дурацкий вопрос от "нетехнаря", но экономиста?))

В наших МКД вентиляция - естественная, то есть приточно-вытяжная. Отсюда вопрос - ее содержание и обслуживание логично относить к содержанию конструктивных элементов здания, так как никакого дополнительного оборудования кроме кирпичных шахт там нет? Или все-таки к содержанию инженерного оборудования по аналогии с содержанием системы водоотведения, к примеру?
 
Цитата
Шла мимо написал:
А можно дурацкий вопрос от "нетехнаря", но экономиста?))

В наших МКД вентиляция - естественная, то есть приточно-вытяжная. Отсюда вопрос - ее содержание и обслуживание логично относить к содержанию конструктивных элементов здания, так как никакого дополнительного оборудования кроме кирпичных шахт там нет? Или все-таки к содержанию инженерного оборудования по аналогии с содержанием системы водоотведения, к примеру?
По 170-му "Вентиляция" отнесена к разделу
 
Цитата
Ильич написал:
Цитата
По 170-му "Вентиляция" отнесена к разделу V. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования
Ну, и я так же рассуждаю!! Что в первую очередь - это система. А то, что в ней не установлено какое-то дополнительное инженерное оборудование (насосы, вентиляторы, циркуляторы и т.п.), то это просто особенности конкретного МКД.
 
Цитата
Лина написал:
2) нужно ли УО при наличии договора с другой организацией обучать своего сотрудника на право проведения проверки дымовых и вент.каналов, в том числе для приемки работ
Обучать сотрудника конечно надо, а иначе как он будет принимать выполненные работы, если он не обучен.
 
Добрый день! На фоне последних изменений по ВДГО попался на глаза вот такой законопроект. Но ни номера, ни информации о его рассмотрении найти не смогла. Среди всего прочего вроде бы как планируют проверку дымоходов и вентканалов делать 1 раз в год вместо 3. Но все-таки смущает реалистичность этого проекта, ждать ли этих изменений или это пока чьи-то фантазии? Никто не сталкивался с такой информацией?
 
При проверке вентиляционных и дымовых каналов проверку необходимо проводить в каждой квартире и подписывать соответствующий акт? Инженер говорит, что доступ в каждую квартиру необязателен, а жилищная инспекция настаивает на поквартирном обходе. Помогите понять, как правильно. Нормативку я не нашла
 
Проверку делают в каждой квартире ( к кому попадут)
Потом на все квартиры (они идут перечислением) выдают нам акт
Для проведения диагностики ВДГО выдавали еще поквартирный реестр с указанием данных
 
два раза в год мы идем по принципу "кто дома есть, у того и замеряем", а третий раз выписываем тех, у кого за год ни разу не были и обязательно попадаем (либо вместе с газовщиками, либо дозвон и назначение времени).
 
ГЖИ прислали письмо target="_blank"
download="ГЖИ об актах дымох и венткан в ГИС ЖКХ.pdf">ГЖИ об актах дымох и венткан в ГИС ЖКХ.pdf
(674.47 КБ)
Суть в том что проверку и чистку вентканалов и дымоходов мы проводим сами. Акты проверки в ГИС ЖКХ не выкладываю, т.к. работы не на подряде, да и куда эти акты кидать не в курсе.
Вот теперь думаю, к нам письмо относится или же оно только для тех у кого заключен договор с другой организацией?
П.С. нашел куда размещать, в осмотры по домам. с сентября начну туда выкладывать. ГЖИшников должно это устроить?
Изменено: viller - 22.08.2023 09:11:34
 
viller, там не удобно :(
 
самое смешное, что в ГИС эти данные не должны быть )
ГЖИ пункт приказа о составе не хочет указать в соответствии с которым обязаны разместить?
 
Цитата
Sergey_P написал:
самое смешное, что в ГИС эти данные не должны быть )
ГЖИ пункт приказа о составе не хочет указать в соответствии с которым обязаны разместить?
вот и я не нашел в приказе оснований. в письме ссылки только на КОАП
Цитата
ВинниПух написал:
там не удобно
а где удобнее? И надо ли оно мне вообще? )))
 
UP
 
Коллеги, поделитесь опытом.
У нас в штате компании есть свой сотрудник (обученный и аттестованный) по обслуживанию вентиляции. Также с заключен отдельный договор с лицензированными газовиками по обслуживанию ВДГО. Акты по проверке всего, что касается ВДГО мы прикрепляем в ГИС ЖКХ на вкладке "Реестр договоров оказания услуг (выполнения работ)". Там размещен договор по ВДГО. А вот куда прикреплять акты проверки вент.каналов, которые проводят сотрудники УО в рамках исполнения договора управления? За год их будет 3 - по газифицированным МКД, и 2 - по всем остальным.
 
а акты по вентиляции разве надо прикладывать?
 
Цитата
Sergey_P написал:
а акты по вентиляции разве надо прикладывать?
ГЖИ говорит, что надо. Нашла в сети комментарий, что акты обследования дымовых и вентиляционных каналов в ГИС ЖКХ размещаются по следующему пути: "В Объектах правления выбираете нужный дом — Информация об объекте жилищного фонда — Перейти к Оценке технического состояния ОЖФ — Добавить информацию об осмотре — Тип осмотра "Осмотр вентканалов и дымоходов"
#361
0 0
Цитата
Волжский парень написал:
В итоге никто к пониманию вопроса так и не пришёл?
Есть ли нормативка по обязательно проверке вентканалов для домов БЕЗ ГАЗА?
Вас какая нормативка интересует? периодичность проверок, необходимость лицензирования (СРО), аттестация специалистов, требования к каким-либо инструментальным испытаниям?
#362
0 0
Цитата
о-хо-хо написал:
Вас какая нормативка интересует? периодичность проверок, необходимость лицензирования (СРО), аттестация специалистов, требования к каким-либо инструментальным испытаниям?
Вообще любые требования к домам без газа.
Везде, где я видел, написано про дома с газом.
Есть что нибудь относящееся к домам без газа?
Если конкретно, то и периодичность проверок и лицензирование и основания требования проводить проверку у надзорных органов.
А то у меня требуют ссылаясь на 410, а какое оно отношение имеет к дому без газа? Никакого.
#363
0 0
А кто-то может поделиться ссылкой на нормативный документ по нормированию труда специалистов по вентиляции? В частности интересуют нормы времени на проверку вентканалов в газифицированных домах, которую проверяют в помещениях собственников. Нигде не могу найти 2we dash2
#364
1 0
Цитата
Шла мимо написал:
А кто-то может поделиться ссылкой на нормативный документ по нормированию труда специалистов по вентиляции? В частности интересуют нормы времени на проверку вентканалов в газифицированных домах, которую проверяют в помещениях собственников. Нигде не могу найти
Из того, что мне известно есть только вот это: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293768/4293768396.htm
Это Москва и только если за уши притягивать.
Т.ч или это или хронометражи.
#365
0 0
Цитата
Егор написал:
Цитата
Шла мимо написал:
А кто-то может поделиться ссылкой на нормативный документ по нормированию труда специалистов по вентиляции? В частности интересуют нормы времени на проверку вентканалов в газифицированных домах, которую проверяют в помещениях собственников. Нигде не могу найти
Из того, что мне известно есть только вот это: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293768/4293768396.htm
Это Москва и только если за уши притягивать.
Т.ч или это или хронометражи.
Это я сама тоже нашла. Но тут не совсем то, что нужно, однозначно. Хоронометраж по данной работе не сложно просчитать. А Вы такие хоронометражи как-то оформляете на предприятии (при расчете платы я ведь обязана сослаться на какой-то нормативный документ).
#366
1 0
Конечно. Но конкретно вентканалы у меня в подряде, т.ч на них не делал. Сейчас правда будет проще, т.к перевёл их на мобильное приложение и теперь буду точно знать сколько на квартиры получается трудозатрат.
#367
0 0
Цитата
Егор написал:
.... Сейчас правда будет проще, т.к перевёл их на мобильное приложение и теперь буду точно знать сколько на квартиры получается трудозатрат.
В.И. Ленин. "Научная система выжимания пота" -настольная книга?
#368
0 0
Цитата
о-хо-хо написал:
Цитата
Егор написал:
.... Сейчас правда будет проще, т.к перевёл их на мобильное приложение и теперь буду точно знать сколько на квартиры получается трудозатрат.
В.И. Ленин. "Научная система выжимания пота" -настольная книга?
Да.
#369
1 0
Цитата
Егор написал:
Цитата
В.И. Ленин. "Научная система выжимания пота" -настольная книга?
Да.
Так и за-а-а-пи-и-и-шем... "капиталист-кровопийца"
#370
0 0
Цитата
Егор написал:
перевёл их на мобильное приложение и теперь буду точно знать сколько на квартиры получается трудозатрат.
Расскажи поподробнее. Можно в личку.
#371
0 0
Подскажите пожалуйста.
проходит проверка УГЖН в рамках лиценз контроля.
Среди прочего требуют:
- договор со спец.орг на проверку вентканалов
- подтв.документв о прохожд обучения на право проведения проверки дымовых и вент.каналов.

У нас с 2017 г. заключен договор с организацией на проверку и прочистку вентканалов и дымоходов. У этой организации есть обуч.сотрудники и лицензия МЧС на осуществление деятельности по монтажу, тех.обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
виды работ:
монтаж, ТО и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- устройство (кладка, онтаж) ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей каминов и др.
Вопрос:
1) какие требования к спец.орг-и по проведению проверки дымовых и вент.каналов
2) нужно ли УО при наличии договора с другой организацией обучать своего сотрудника на право проведения проверки дымовых и вент.каналов, в том числе для приемки работ
#372
0 0
А можно дурацкий вопрос от "нетехнаря", но экономиста?))

В наших МКД вентиляция - естественная, то есть приточно-вытяжная. Отсюда вопрос - ее содержание и обслуживание логично относить к содержанию конструктивных элементов здания, так как никакого дополнительного оборудования кроме кирпичных шахт там нет? Или все-таки к содержанию инженерного оборудования по аналогии с содержанием системы водоотведения, к примеру?
#373
1 0
Цитата
Шла мимо написал:
А можно дурацкий вопрос от "нетехнаря", но экономиста?))

В наших МКД вентиляция - естественная, то есть приточно-вытяжная. Отсюда вопрос - ее содержание и обслуживание логично относить к содержанию конструктивных элементов здания, так как никакого дополнительного оборудования кроме кирпичных шахт там нет? Или все-таки к содержанию инженерного оборудования по аналогии с содержанием системы водоотведения, к примеру?
По 170-му "Вентиляция" отнесена к разделу
#374
0 0
Цитата
Ильич написал:
Цитата
По 170-му "Вентиляция" отнесена к разделу V. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования
Ну, и я так же рассуждаю!! Что в первую очередь - это система. А то, что в ней не установлено какое-то дополнительное инженерное оборудование (насосы, вентиляторы, циркуляторы и т.п.), то это просто особенности конкретного МКД.
#375
0 0
Цитата
Лина написал:
2) нужно ли УО при наличии договора с другой организацией обучать своего сотрудника на право проведения проверки дымовых и вент.каналов, в том числе для приемки работ
Обучать сотрудника конечно надо, а иначе как он будет принимать выполненные работы, если он не обучен.
#376
0 0
Добрый день! На фоне последних изменений по ВДГО попался на глаза вот такой законопроект. Но ни номера, ни информации о его рассмотрении найти не смогла. Среди всего прочего вроде бы как планируют проверку дымоходов и вентканалов делать 1 раз в год вместо 3. Но все-таки смущает реалистичность этого проекта, ждать ли этих изменений или это пока чьи-то фантазии? Никто не сталкивался с такой информацией?
#377
0 0
При проверке вентиляционных и дымовых каналов проверку необходимо проводить в каждой квартире и подписывать соответствующий акт? Инженер говорит, что доступ в каждую квартиру необязателен, а жилищная инспекция настаивает на поквартирном обходе. Помогите понять, как правильно. Нормативку я не нашла
#378
0 0
Проверку делают в каждой квартире ( к кому попадут)
Потом на все квартиры (они идут перечислением) выдают нам акт
Для проведения диагностики ВДГО выдавали еще поквартирный реестр с указанием данных
#379
0 0
два раза в год мы идем по принципу "кто дома есть, у того и замеряем", а третий раз выписываем тех, у кого за год ни разу не были и обязательно попадаем (либо вместе с газовщиками, либо дозвон и назначение времени).
#380
0 0
ГЖИ прислали письмо target="_blank"
download="ГЖИ об актах дымох и венткан в ГИС ЖКХ.pdf">ГЖИ об актах дымох и венткан в ГИС ЖКХ.pdf
(674.47 КБ)
Суть в том что проверку и чистку вентканалов и дымоходов мы проводим сами. Акты проверки в ГИС ЖКХ не выкладываю, т.к. работы не на подряде, да и куда эти акты кидать не в курсе.
Вот теперь думаю, к нам письмо относится или же оно только для тех у кого заключен договор с другой организацией?
П.С. нашел куда размещать, в осмотры по домам. с сентября начну туда выкладывать. ГЖИшников должно это устроить?
#381
0 0
viller, там не удобно :(
#382
0 0
самое смешное, что в ГИС эти данные не должны быть )
ГЖИ пункт приказа о составе не хочет указать в соответствии с которым обязаны разместить?
#383
0 0
Цитата
Sergey_P написал:
самое смешное, что в ГИС эти данные не должны быть )
ГЖИ пункт приказа о составе не хочет указать в соответствии с которым обязаны разместить?
вот и я не нашел в приказе оснований. в письме ссылки только на КОАП
Цитата
ВинниПух написал:
там не удобно
а где удобнее? И надо ли оно мне вообще? )))
#384
0 0
UP
#385
0 0
Коллеги, поделитесь опытом.
У нас в штате компании есть свой сотрудник (обученный и аттестованный) по обслуживанию вентиляции. Также с заключен отдельный договор с лицензированными газовиками по обслуживанию ВДГО. Акты по проверке всего, что касается ВДГО мы прикрепляем в ГИС ЖКХ на вкладке "Реестр договоров оказания услуг (выполнения работ)". Там размещен договор по ВДГО. А вот куда прикреплять акты проверки вент.каналов, которые проводят сотрудники УО в рамках исполнения договора управления? За год их будет 3 - по газифицированным МКД, и 2 - по всем остальным.
#386
0 0
а акты по вентиляции разве надо прикладывать?
#387
0 0
Цитата
Sergey_P написал:
а акты по вентиляции разве надо прикладывать?
ГЖИ говорит, что надо. Нашла в сети комментарий, что акты обследования дымовых и вентиляционных каналов в ГИС ЖКХ размещаются по следующему пути: "В Объектах правления выбираете нужный дом — Информация об объекте жилищного фонда — Перейти к Оценке технического состояния ОЖФ — Добавить информацию об осмотре — Тип осмотра "Осмотр вентканалов и дымоходов"