crm

До семинара в Сочи осталось

  • 9
  • 4
дня

Форум

ГлавнаяНачисление платы за ГВС и отопление в домах с ИПУ

Начисление платы за ГВС и отопление в домах с ИПУ

RSS
Начисление платы за ГВС и отопление в домах с ИПУ
 
Только забрали дом с ИТП и вот сижу разбираюсь как начислять плату за ГВС и отопление.
Уже поняла, что считаем по формулам 20 и 20.1

вот с применением формулы 20.1 не могу разобраться .

вводные данные:
дом за месяц потребил 22,75 ГКал,
общий объем воды , потребленный домом 725, из них по ипу хвс 281, ипу гвс 318, КРСОИ 126.
 
Скорее всего потому, что формула 20.1 только для котельных и неприменима к ИТП, поскольку там нет "производства" тепловой энергии.
 
НУУУУУ конечно может быть, но в решении ВС по которому была написана статья https://burmistr.ru/stati/sudebnaya-praktika/eshchye-raz-pro-oplatu-teplovoy-energii-na-podogrev-gvs... - прямо указаны номера формул...
 
Цитата
DiziE написал:
УУУУУ конечно может быть, но в решении ВС по которому была написана статья https://burmistr.ru/stati/sudebnaya-praktika/eshchye-raz-pro-oplatu-teplovoy-energii-na-podogrev-gvs.... - прямо указаны номера формул...
Да, суды на неё всегда ссылаются. Но там все просто.
Вы не производите тепловую энергию, вы её уже получаете от РСО. К примеру если Вы получили (использовали) от РСО (Vкр) 100Гкал, то ровно столько Вы и потратили (ну или произвели при помощи ИТП) на отопление+ГВС (Qгв+Qот), то есть 100Гкал. Вы не можете потратить больше или меньше. Соответственно 100/100=1, то есть сократились в формуле, и от формулы 20.1 останется только норматив Nгв
 
В этом случае мы приходим к обычной формуле для горячей воды для домов не с ИТП
 
Цитата
DiziE написал:
В этом случае мы приходим к обычной формуле для горячей воды для домов не с ИТП
Так и есть.
 
Цитата
DiziE написал:
В этом случае мы приходим к обычной формуле для горячей воды для домов не с ИТП
Да, пофигу какая система ГВС - всегда по нормативу. Исключение - крышные котельные, в них как раз 20 и 20.1
 
Цитата
burmistr написал:
Да, пофигу какая система ГВС - всегда по нормативу.
А если норматив принят, но уже лет 5 его вступление откладывается?
У нас видимо какой то особенный регион т.к. РСО выгодно начислять без его учета.
 
Цитата
Волжский парень написал:
А если норматив принят, но уже лет 5 его вступление откладывается? У нас видимо какой то особенный регион т.к. РСО выгодно начислять без его учета.
Это как это откладывается?
 
Цитата
Волжский парень написал:
А если норматив принят, но уже лет 5 его вступление откладывается?
Ну так наверное это новый норматив, а должен быть старый, который действует. А если у кого в доме нет теплосчетчика, так что, за ГВС (подогрев) вообще не платят, если норматива нет?!
У нас тоже по отоплению новые нормативы уже третий год откладывают вступление в силу. Просто продолжает действовать предыдущий.
 
Цитата
burmistr написал:
Это как это откладывается?
https://urt.volgograd.ru/other/informatsiya-dlya-grazhdan/deystvuyushchie-normativy/
Пятый норматив по этой ссылке. Вступает в силу с 23 года - и эта дата передвигается ежегодно уже как лет 5-6.
Цитата
цужкх написал:
Ну так наверное это новый норматив, а должен быть старый, который действует.
Этот приняли лет 5-6 назад (в первый раз) - с тех пор просто переносят срок его вступления. Старого нет.
Цитата
цужкх написал:
А если у кого в доме нет теплосчетчика, так что, за ГВС (подогрев) вообще не платят, если норматива нет?!
Обычно у всех домов с закрытой системой ГВС есть ОДПУ. Как действуют если он вышел из строя и долго не чинится я не знаю.
 
А если нет введенного ресурсником водосчетчика на подпитку ГВС - как доказывать объем выставленных услуг потребителям? Из 1с объем начислений? ...а то мы начали войну с ресурсником
 
Цитата
flegmat написал:
А если нет введенного ресурсником водосчетчика на подпитку ГВС - как доказывать объем выставленных услуг потребителям? Из 1с объем начислений? ...а то мы начали войну с ресурсником
а как вам РСО выставляют ? Наши показания ИПУ * на норматив + прибавляют КР СОи по нормативу, т.е. по сути не берут в расчет показания ОДПУ. Но это было до вступления 92 приказа в силу, как в сентябре начислят - не понятно )
 
Нам все лето по факту фигачат...пока недоплачиваем и готовимся на великую битву) вопрос именно в суде как объемы нам доказывать
 
Цитата
burmistr написал:
Это как это откладывается?

А вот так... Правительство РФ позволяет это сделать, вот и откладывается, а "старого" нет...
#1
0 0
Только забрали дом с ИТП и вот сижу разбираюсь как начислять плату за ГВС и отопление.
Уже поняла, что считаем по формулам 20 и 20.1

вот с применением формулы 20.1 не могу разобраться .

вводные данные:
дом за месяц потребил 22,75 ГКал,
общий объем воды , потребленный домом 725, из них по ипу хвс 281, ипу гвс 318, КРСОИ 126.
#2
0 0
Скорее всего потому, что формула 20.1 только для котельных и неприменима к ИТП, поскольку там нет "производства" тепловой энергии.
#3
0 0
НУУУУУ конечно может быть, но в решении ВС по которому была написана статья https://burmistr.ru/stati/sudebnaya-praktika/eshchye-raz-pro-oplatu-teplovoy-energii-na-podogrev-gvs... - прямо указаны номера формул...
#4
0 0
Цитата
DiziE написал:
УУУУУ конечно может быть, но в решении ВС по которому была написана статья https://burmistr.ru/stati/sudebnaya-praktika/eshchye-raz-pro-oplatu-teplovoy-energii-na-podogrev-gvs.... - прямо указаны номера формул...
Да, суды на неё всегда ссылаются. Но там все просто.
Вы не производите тепловую энергию, вы её уже получаете от РСО. К примеру если Вы получили (использовали) от РСО (Vкр) 100Гкал, то ровно столько Вы и потратили (ну или произвели при помощи ИТП) на отопление+ГВС (Qгв+Qот), то есть 100Гкал. Вы не можете потратить больше или меньше. Соответственно 100/100=1, то есть сократились в формуле, и от формулы 20.1 останется только норматив Nгв
#5
0 0
В этом случае мы приходим к обычной формуле для горячей воды для домов не с ИТП
#6
0 0
Цитата
DiziE написал:
В этом случае мы приходим к обычной формуле для горячей воды для домов не с ИТП
Так и есть.
#7
0 0
Цитата
DiziE написал:
В этом случае мы приходим к обычной формуле для горячей воды для домов не с ИТП
Да, пофигу какая система ГВС - всегда по нормативу. Исключение - крышные котельные, в них как раз 20 и 20.1
#8
0 0
Цитата
burmistr написал:
Да, пофигу какая система ГВС - всегда по нормативу.
А если норматив принят, но уже лет 5 его вступление откладывается?
У нас видимо какой то особенный регион т.к. РСО выгодно начислять без его учета.
#9
0 0
Цитата
Волжский парень написал:
А если норматив принят, но уже лет 5 его вступление откладывается? У нас видимо какой то особенный регион т.к. РСО выгодно начислять без его учета.
Это как это откладывается?
#10
0 0
Цитата
Волжский парень написал:
А если норматив принят, но уже лет 5 его вступление откладывается?
Ну так наверное это новый норматив, а должен быть старый, который действует. А если у кого в доме нет теплосчетчика, так что, за ГВС (подогрев) вообще не платят, если норматива нет?!
У нас тоже по отоплению новые нормативы уже третий год откладывают вступление в силу. Просто продолжает действовать предыдущий.
#11
0 0
Цитата
burmistr написал:
Это как это откладывается?
https://urt.volgograd.ru/other/informatsiya-dlya-grazhdan/deystvuyushchie-normativy/
Пятый норматив по этой ссылке. Вступает в силу с 23 года - и эта дата передвигается ежегодно уже как лет 5-6.
Цитата
цужкх написал:
Ну так наверное это новый норматив, а должен быть старый, который действует.
Этот приняли лет 5-6 назад (в первый раз) - с тех пор просто переносят срок его вступления. Старого нет.
Цитата
цужкх написал:
А если у кого в доме нет теплосчетчика, так что, за ГВС (подогрев) вообще не платят, если норматива нет?!
Обычно у всех домов с закрытой системой ГВС есть ОДПУ. Как действуют если он вышел из строя и долго не чинится я не знаю.
#12
0 0
А если нет введенного ресурсником водосчетчика на подпитку ГВС - как доказывать объем выставленных услуг потребителям? Из 1с объем начислений? ...а то мы начали войну с ресурсником
#13
0 0
Цитата
flegmat написал:
А если нет введенного ресурсником водосчетчика на подпитку ГВС - как доказывать объем выставленных услуг потребителям? Из 1с объем начислений? ...а то мы начали войну с ресурсником
а как вам РСО выставляют ? Наши показания ИПУ * на норматив + прибавляют КР СОи по нормативу, т.е. по сути не берут в расчет показания ОДПУ. Но это было до вступления 92 приказа в силу, как в сентябре начислят - не понятно )
#14
0 0
Нам все лето по факту фигачат...пока недоплачиваем и готовимся на великую битву) вопрос именно в суде как объемы нам доказывать
#15
0 0
Цитата
burmistr написал:
Это как это откладывается?

А вот так... Правительство РФ позволяет это сделать, вот и откладывается, а "старого" нет...
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!