ГлавнаяЗамена квартирных автоматов

Замена квартирных автоматов

RSS
Замена квартирных автоматов
 
Цитата
ТСЖЕлена написал:
В самой квартире.
Я плохо написал. В квартире - АВ, а где начинается линия, которая питает единственную квартиру? Это важно.
И второе: если АВ стоит до счётчика, то этот АВ - ОИ и на его клеммы можно поставить пломбы. Автомат можно вкл-выкл, а заменить собственник не может.
Пугайте коэффициентом 10 (ст 80 ПП 354).
 
Цитата
ТСЖЕлена написал:
В самой квартире.
Кабель из подъезда приходит в счетчик, счетчик внутри квартиры, после счетчика две линии, на каждой линии пробка автоматическая резьбовая номиналом 6 (10?) А.
Такая у Вас схема по проекту?
 
Цитата
Ильич написал:
Цитата
Пугайте коэффициентом 10 (ст 80 ПП 354).
Вы меня насмешили.
Я когда взяла только этот дом, как революционерка, хотела то сделать, это сделать. Пыталась бороться с "шулерами". Писала письма в энергосбыт. На меня смотрели как на дуру. А сейчас я успокоилась. Надоели.
 
Цитата
Потом Придумаю написал:
Кабель из подъезда приходит в счетчик, счетчик внутри квартиры, после счетчика две линии, на каждой линии пробка автоматическая резьбовая номиналом 6 (10?) А.
Такая у Вас схема по проекту?
У нас (5 эт. панельный дом 1971 г.) по проекту в приямке стоят АВ на 3 квартирных стояка (на каждую фазу). Алюминиевые провода стояков 6 кв.мм. Из этажных щитков вводные провода 4 кв.мм приходят в квартиру в пакетный переключатель. От пакетного переключателя - в счетчик, а из него уже на 2 АВ (раньше были резьбовые пробки). И проблемы с отключением стояков возникают когда после счетчика ставят АВ завышенного номинала, чтобы в квартире не вырубало...
 
Цитата
Валерий написал:
в приямке стоят АВ на 3 квартирных стояка (на каждую фазу).
3 штуки АВ по одному на каждую фазу? На какую силу тока? На алюминия 6 мм2 может быть 32-40 ампер.
Какой приямок - не понятно, но, думаю, это не важно.

Цитата
Валерий написал:
Из этажных щитков вводные провода 4 кв.мм приходят в квартиру в пакетный переключатель.
Значит, в этажном щитке пакетников на каждую квартиру нет? Нежели так по проекту? Вводные пакетники в квартире как-то опломбированы?

Когда я в частном домовладении устанавливал пакетник перед счётчиком, то его размещал в закрытый корпус, который Энергосбыт опломбировал. Чтобы не возможно было подобраться к клеммам до счетчика - и это правильно.
 
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Я когда взяла только этот дом
Так Вы - управляющий, то есть не собственник помещения в этом доме, не "член исполнительного органа управления ТСЖ"?
Ник обманчивый.
 
Цитата
ДонКихот написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Я когда взяла только этот дом
Так Вы - управляющий, то есть не собственник помещения в этом доме, не "член исполнительного органа управления ТСЖ"?
Ник обманчивый.
Ну усё. Вы меня раскрыли. )))
 
Нет, не всё! В настоящей теме это не столь важно.

А что касается интересного дома, то какого же он года постройки? Наверно, в то время вопрос о таких мощностях/токах вообще не стоял. И такой категории, как общее имущество, не существовало. Может, даже электросчетчики были в диковинку.


Нужен капремонт с приведением в соответствие.
 
Цитата
ДонКихот написал:
3 штуки АВ по одному на каждую фазу? На какую силу тока? На алюминия 6 мм2 может быть 32-40 ампер. Какой приямок - не понятно, но, думаю, это не важно.
Да, 3 шт. на каждую фазу. Когда стояли по 32А (по проекту должно быть по 25А), но в 90-е их заменили на 50А... По осени 40А вышибало, вот и устали старшие по подъездам бегать в приямок (это в подъезде спуск в подвал и площадка перед входом в сам подвал).

Цитата
ДонКихот написал:
Значит, в этажном щитке пакетников на каждую квартиру нет? Нежели так по проекту? Вводные пакетники в квартире как-то опломбированы?
Это даже не щиток, а скорее большая распаечная коробка, т.к. вводные провода в квартиру там соединены на пайку и гильзы с фазными проводами и нулём. Пакетников на каждую квартиру там нет. Пакетники находятся уже в квартирном щитке и никак никем не опломбированы.
 
Цитата
ДонКихот написал:
Нет, не всё! В настоящей теме это не столь важно.

А что касается интересного дома, то какого же он года постройки? Наверно, в то время вопрос о таких мощностях/токах вообще не стоял. И такой категории, как общее имущество, не существовало. Может, даже электросчетчики были в диковинку.


Нужен капремонт с приведением в соответствие.
Дом 1960 года постройки. И похоже был эксперементальный, потому что там не только электросети, но и теплосети сделаны ну очень интересно. Чтобы привести в соответствие на кап ремонт нужны мильены. Но он этого не стоит. Я по этому поводу уже не с одним инженером переговорила.
 
Да уж... :?
В такой ситуации Ваши организационные методы решения вопроса, наверно, вполне оправданы. cvc

Плохо, что столько времени ушло на внятное описание проблемы. Это как я пытаюсь кому-то объяснить причины наших сезонных "перетопов", связанных с открытой системой теплоснабжения: "Так вы что, водой из батарей моетесь??? Офигеть!" dash2
 
Цитата
ДонКихот написал:
связанных с открытой системой теплоснабжения: "Так вы что, водой из батарей моетесь??? Офигеть!
Разговаривал надысь с техническим руководителем небольшой РСО. Он рассказал, как пара-тройка инициативных чудаков в округе перевела свои дома на закрытую систему (у нас в округе подавляющее большинство МКД с открытой). Их отговаривали, но им удалось получить ожидаемый результат: бойлера от подогретой холодной воды сгнили напрочь, зато быстро.
О чём я и говорю последние ..дцать лет dash2
Однако не отвлекаемся в электротеме.
 
Цитата
Валерий написал:
Это даже не щиток, а скорее большая распаечная коробка, т.к. вводные провода в квартиру там соединены на пайку и гильзы с фазными проводами и нулём.
Вероятно, что в доме ТСЖЕлена аналогичная схема, но она об этом молчит.
Понять это можно лишь по косвенным признакам
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Подъездные установлены в цоколе дома. Но мы сейчас ещё в одном подъезде поэтажные установили, чтобы не весь подъезд вырубало. Тоже установлены в цоколе.
То есть, изначально, на весь подъезд был установлен один автомат.
Сейчас они провели модернизацию в щите и разбили потребителей на группы по этажам.
Логично было бы сделать еще один шаг - внутри групп установить автоматы на каждую квартиру.
Это и будут те самые автоматы, которые должны стоять перед счетчиком в каждой квартире.
Только установлены они будут не в щите на лестничной площадке, а в щите в цокольном этаже.
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Чтобы привести в соответствие на кап ремонт нужны мильены.
На модернизацию щита миллионы не нужны.
 
Цитата
Потом Придумаю написал:
Цитата
Валерий написал:
Это даже не щиток, а скорее большая распаечная коробка, т.к. вводные провода в квартиру там соединены на пайку и гильзы с фазными проводами и нулём.
Вероятно, что в доме ТСЖЕлена аналогичная схема, но она об этом молчит.
Понять это можно лишь по косвенным признакам
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Подъездные установлены в цоколе дома. Но мы сейчас ещё в одном подъезде поэтажные установили, чтобы не весь подъезд вырубало. Тоже установлены в цоколе.
То есть, изначально, на весь подъезд был установлен один автомат.
Сейчас они провели модернизацию в щите и разбили потребителей на группы по этажам.
Логично было бы сделать еще один шаг - внутри групп установить автоматы на каждую квартиру.
Это и будут те самые автоматы, которые должны стоять перед счетчиком в каждой квартире.
Только установлены они будут не в щите на лестничной площадке, а в щите в цокольном этаже.
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Чтобы привести в соответствие на кап ремонт нужны мильены.
На модернизацию щита миллионы не нужны.
Ситуация аналогичная. Не пишу потому что не хочу засорять чат. У меня изначально вообще вопрос по другому стоял. На каждую квартиру в цоколе автомат ставить я ни за какие коврижки не буду. Есть уже два примера: одна квартира и одно нжп. И если в квартире собственник ещё адекватный по количеству включаемой технике, то в нжп собственник этого не понимает (об этом я упоминала выше), ещё учитывая, то это бывшая квартира, то электрику постоянно приходится скакать в не рабочее время, чтобы включить автомат. По поводу модернизации щитков, то там действительно большие деньги нужны. Поверьте на слово три года пытаюсь эту проблему решить, все специалисты говорят, чтобы выкинула эту идею из головы. Подробности писать уже не буду, потому что вопрос в чате я не об этом задавала.
#121
0 0
Цитата
ТСЖЕлена написал:
В самой квартире.
Я плохо написал. В квартире - АВ, а где начинается линия, которая питает единственную квартиру? Это важно.
И второе: если АВ стоит до счётчика, то этот АВ - ОИ и на его клеммы можно поставить пломбы. Автомат можно вкл-выкл, а заменить собственник не может.
Пугайте коэффициентом 10 (ст 80 ПП 354).
#122
0 0
Цитата
ТСЖЕлена написал:
В самой квартире.
Кабель из подъезда приходит в счетчик, счетчик внутри квартиры, после счетчика две линии, на каждой линии пробка автоматическая резьбовая номиналом 6 (10?) А.
Такая у Вас схема по проекту?
#123
0 0
Цитата
Ильич написал:
Цитата
Пугайте коэффициентом 10 (ст 80 ПП 354).
Вы меня насмешили.
Я когда взяла только этот дом, как революционерка, хотела то сделать, это сделать. Пыталась бороться с "шулерами". Писала письма в энергосбыт. На меня смотрели как на дуру. А сейчас я успокоилась. Надоели.
#124
0 0
Цитата
Потом Придумаю написал:
Кабель из подъезда приходит в счетчик, счетчик внутри квартиры, после счетчика две линии, на каждой линии пробка автоматическая резьбовая номиналом 6 (10?) А.
Такая у Вас схема по проекту?
У нас (5 эт. панельный дом 1971 г.) по проекту в приямке стоят АВ на 3 квартирных стояка (на каждую фазу). Алюминиевые провода стояков 6 кв.мм. Из этажных щитков вводные провода 4 кв.мм приходят в квартиру в пакетный переключатель. От пакетного переключателя - в счетчик, а из него уже на 2 АВ (раньше были резьбовые пробки). И проблемы с отключением стояков возникают когда после счетчика ставят АВ завышенного номинала, чтобы в квартире не вырубало...
#125
0 0
Цитата
Валерий написал:
в приямке стоят АВ на 3 квартирных стояка (на каждую фазу).
3 штуки АВ по одному на каждую фазу? На какую силу тока? На алюминия 6 мм2 может быть 32-40 ампер.
Какой приямок - не понятно, но, думаю, это не важно.

Цитата
Валерий написал:
Из этажных щитков вводные провода 4 кв.мм приходят в квартиру в пакетный переключатель.
Значит, в этажном щитке пакетников на каждую квартиру нет? Нежели так по проекту? Вводные пакетники в квартире как-то опломбированы?

Когда я в частном домовладении устанавливал пакетник перед счётчиком, то его размещал в закрытый корпус, который Энергосбыт опломбировал. Чтобы не возможно было подобраться к клеммам до счетчика - и это правильно.
#126
0 0
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Я когда взяла только этот дом
Так Вы - управляющий, то есть не собственник помещения в этом доме, не "член исполнительного органа управления ТСЖ"?
Ник обманчивый.
#127
0 0
Цитата
ДонКихот написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Я когда взяла только этот дом
Так Вы - управляющий, то есть не собственник помещения в этом доме, не "член исполнительного органа управления ТСЖ"?
Ник обманчивый.
Ну усё. Вы меня раскрыли. )))
#128
0 0
Нет, не всё! В настоящей теме это не столь важно.

А что касается интересного дома, то какого же он года постройки? Наверно, в то время вопрос о таких мощностях/токах вообще не стоял. И такой категории, как общее имущество, не существовало. Может, даже электросчетчики были в диковинку.


Нужен капремонт с приведением в соответствие.
#129
1 0
Цитата
ДонКихот написал:
3 штуки АВ по одному на каждую фазу? На какую силу тока? На алюминия 6 мм2 может быть 32-40 ампер. Какой приямок - не понятно, но, думаю, это не важно.
Да, 3 шт. на каждую фазу. Когда стояли по 32А (по проекту должно быть по 25А), но в 90-е их заменили на 50А... По осени 40А вышибало, вот и устали старшие по подъездам бегать в приямок (это в подъезде спуск в подвал и площадка перед входом в сам подвал).

Цитата
ДонКихот написал:
Значит, в этажном щитке пакетников на каждую квартиру нет? Нежели так по проекту? Вводные пакетники в квартире как-то опломбированы?
Это даже не щиток, а скорее большая распаечная коробка, т.к. вводные провода в квартиру там соединены на пайку и гильзы с фазными проводами и нулём. Пакетников на каждую квартиру там нет. Пакетники находятся уже в квартирном щитке и никак никем не опломбированы.
#130
0 0
Цитата
ДонКихот написал:
Нет, не всё! В настоящей теме это не столь важно.

А что касается интересного дома, то какого же он года постройки? Наверно, в то время вопрос о таких мощностях/токах вообще не стоял. И такой категории, как общее имущество, не существовало. Может, даже электросчетчики были в диковинку.


Нужен капремонт с приведением в соответствие.
Дом 1960 года постройки. И похоже был эксперементальный, потому что там не только электросети, но и теплосети сделаны ну очень интересно. Чтобы привести в соответствие на кап ремонт нужны мильены. Но он этого не стоит. Я по этому поводу уже не с одним инженером переговорила.
#131
0 0
Да уж... :?
В такой ситуации Ваши организационные методы решения вопроса, наверно, вполне оправданы. cvc

Плохо, что столько времени ушло на внятное описание проблемы. Это как я пытаюсь кому-то объяснить причины наших сезонных "перетопов", связанных с открытой системой теплоснабжения: "Так вы что, водой из батарей моетесь??? Офигеть!" dash2
#132
0 0
Цитата
ДонКихот написал:
связанных с открытой системой теплоснабжения: "Так вы что, водой из батарей моетесь??? Офигеть!
Разговаривал надысь с техническим руководителем небольшой РСО. Он рассказал, как пара-тройка инициативных чудаков в округе перевела свои дома на закрытую систему (у нас в округе подавляющее большинство МКД с открытой). Их отговаривали, но им удалось получить ожидаемый результат: бойлера от подогретой холодной воды сгнили напрочь, зато быстро.
О чём я и говорю последние ..дцать лет dash2
Однако не отвлекаемся в электротеме.
#133
0 0
Цитата
Валерий написал:
Это даже не щиток, а скорее большая распаечная коробка, т.к. вводные провода в квартиру там соединены на пайку и гильзы с фазными проводами и нулём.
Вероятно, что в доме ТСЖЕлена аналогичная схема, но она об этом молчит.
Понять это можно лишь по косвенным признакам
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Подъездные установлены в цоколе дома. Но мы сейчас ещё в одном подъезде поэтажные установили, чтобы не весь подъезд вырубало. Тоже установлены в цоколе.
То есть, изначально, на весь подъезд был установлен один автомат.
Сейчас они провели модернизацию в щите и разбили потребителей на группы по этажам.
Логично было бы сделать еще один шаг - внутри групп установить автоматы на каждую квартиру.
Это и будут те самые автоматы, которые должны стоять перед счетчиком в каждой квартире.
Только установлены они будут не в щите на лестничной площадке, а в щите в цокольном этаже.
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Чтобы привести в соответствие на кап ремонт нужны мильены.
На модернизацию щита миллионы не нужны.
#134
0 0
Цитата
Потом Придумаю написал:
Цитата
Валерий написал:
Это даже не щиток, а скорее большая распаечная коробка, т.к. вводные провода в квартиру там соединены на пайку и гильзы с фазными проводами и нулём.
Вероятно, что в доме ТСЖЕлена аналогичная схема, но она об этом молчит.
Понять это можно лишь по косвенным признакам
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Подъездные установлены в цоколе дома. Но мы сейчас ещё в одном подъезде поэтажные установили, чтобы не весь подъезд вырубало. Тоже установлены в цоколе.
То есть, изначально, на весь подъезд был установлен один автомат.
Сейчас они провели модернизацию в щите и разбили потребителей на группы по этажам.
Логично было бы сделать еще один шаг - внутри групп установить автоматы на каждую квартиру.
Это и будут те самые автоматы, которые должны стоять перед счетчиком в каждой квартире.
Только установлены они будут не в щите на лестничной площадке, а в щите в цокольном этаже.
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Чтобы привести в соответствие на кап ремонт нужны мильены.
На модернизацию щита миллионы не нужны.
Ситуация аналогичная. Не пишу потому что не хочу засорять чат. У меня изначально вообще вопрос по другому стоял. На каждую квартиру в цоколе автомат ставить я ни за какие коврижки не буду. Есть уже два примера: одна квартира и одно нжп. И если в квартире собственник ещё адекватный по количеству включаемой технике, то в нжп собственник этого не понимает (об этом я упоминала выше), ещё учитывая, то это бывшая квартира, то электрику постоянно приходится скакать в не рабочее время, чтобы включить автомат. По поводу модернизации щитков, то там действительно большие деньги нужны. Поверьте на слово три года пытаюсь эту проблему решить, все специалисты говорят, чтобы выкинула эту идею из головы. Подробности писать уже не буду, потому что вопрос в чате я не об этом задавала.