измерение сопротивления изоляции
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие именно работы и в каком объеме должна делать УК по измерению сопротивления изоляции.
 
Цитата
saa пишет:
Подскажите пожалуйста какие именно работы и в каком объеме должна делать УК по измерению сопротивления изоляции
Тут Вам нужна электро лаборатория.Закажите ее там критериев много, влодь до молния отвода и заземления. Ищите подрядчиков с лицензией или сертификатами и прибором !
 
А еще подскажите, как часто УК должна проводить замеры сопротивления?

Отправлено спустя 2 минуты 6 секунды:
Есть ли временная разница по местам нахождения электрооборудования? ИТП? Щитовые? или для всего сроки одинаковые?
 
Цитата
Кэт пишет:
как часто
Раз в три года, для всего МКД
 
Цитата
OE77OE пишет:
Цитата
Кэт пишет:
как часто
Раз в три года, для всего МКД

че-то меня разобрало сегодня....
фигушки. лифты (например) -1 раз в год (как правило делается в рамках годового тех. освидетельствования).

особо опасные помещения -1 раз в год (ИТП, насосные) -как правило -забивают. т.к. протоколы проверяют пожарные, а они в мокрые помещения не лезут, т.к. там гореть нечему.
 
Нахрена его вообще мерять, этож не АЭС. Пишут результаты с потолка. Где хреновая изоляция - само вылезет. Ну намеряете чуть меньше - что провод будете менять. Ага, щас.
Это из серии получения раз в два года удост по электробезоапсности. Что за два года электроны позеленеют?
 
Цитата
о-хо-хо пишет:
лифты (например) -1 раз в год (как правило делается в рамках годового тех. освидетельствования).

особо опасные помещения -1 раз в год (ИТП, насосные)

Почитала. Именно так. лифты нам тоже при освидетельствовании проводят.
 
Цитата
Леший пишет:
Нахрена его вообще мерять, этож не АЭС. Пишут результаты с потолка. Где хреновая изоляция - само вылезет. Ну намеряете чуть меньше - что провод будете менять. Ага, щас.
Это из серии получения раз в два года удост по электробезоапсности. Что за два года электроны позеленеют?
Ужс.
Я конечно извиняюсь, но это довольно полезная процедура. Стоит копейки, зато кроме бумажки даёт понимание наличия проблемных мест в сети, куда посмотреть глазами не получится.
Совершенно не согласен.
 
А не подскажете какие вообще проверки кроме сопротивления изоляции обязательны и могут ли аттестованные электрики с поверенными приборами сами без лаборатории проверить? Стоимость сторонней организацией заявлена в 12 тыс за дом - проверка изоляции, заземления.
 
Цитата
flegmat пишет:
А не подскажете какие вообще проверки кроме сопротивления изоляции обязательны и могут ли аттестованные электрики с поверенными приборами сами без лаборатории проверить? Стоимость сторонней организацией заявлена в 12 тыс за дом - проверка изоляции, заземления.

не могут. Протоколы должны оформляться электроизмерительной лабораторией.
Свой персонал может быть вооружен только мегометром, и то исключительно для проверки изоляции проводов в режиме повседневной эксплуатации. при этом в удостоверении по электробезопасности должна стоять соответсвующий штамп.
 
Цитата
flegmat пишет:
А не подскажете какие вообще проверки кроме сопротивления изоляции обязательны и могут ли аттестованные электрики с поверенными приборами сами без лаборатории проверить? Стоимость сторонней организацией заявлена в 12 тыс за дом - проверка изоляции, заземления.
Цена в 12 тыров вполне кудрявая, у некоторых лицензированных хапуг цена под сотку.
 
Задам совершенно ламерский вопрос. Вот прошло три года, пора снова делать "замеры сопротивления изоляции". Мне приходит некое КП на смешную сумму. А я точно знаю, что и три, и 6 лет назад мы платили намнооого больше, но и замеряли явно больше! А что именно мы обязаны проверить раз в три года? Обычный МКД 70-х без эл.плит и до капремонта. Сотрудники эл.лабораторий три года назад точно не ограничивались ВРУ\щитовой, а ползали в подвал, бродили по этажам, чуть ли не на кровлю поднимались )) А нужно ли это было, или нет? Интересует именно что мы _обязаны_ проверить раз в 3 года.
 
Практическая польза от замеров сомнительная, но для пожарных это обязательное требование.
 
Цитата
Леший пишет:
/// но для пожарных это обязательное требование.
- точно так. Но объем работ где я могу понять, обязательно замерять что и где? Нормативка
какая-то есть?
Одни мне предлагают замерять всё и везде )) другие только вру\отходящие линии.
Мы один дом, денег мало, переплачивать-то не хочется.
 
Цитата
Aidan81 пишет:
Цитата
Леший пишет:
/// но для пожарных это обязательное требование.
- точно так. Но объем работ где я могу понять, обязательно замерять что и где? Нормативка
какая-то есть?
Одни мне предлагают замерять всё и везде )) другие только вру\отходящие линии.
Мы один дом, денег мало, переплачивать-то не хочется.

средняя цена по Москве -40-50 тр за дом бизнес класса с подземной парковкой 15000-20000м2

Вам протоколы нужны или проводку проверить? как говорят в Одессе: "Вам шашечки или ехать?"

Отсюда и пляшите. только учтите: наличие протокола в котором написано, что все исправно- не прокатит в случае если по вине проводки что-то сгорит. Наличие протокола говорит только об одном: в моментпроверки -проводка была исправна. а за то, что с ней стало через 5 минут после проверки -отвечает УО. так, что наличие протока будет говорить только об одном: Вы старались делать все правильно, а наличие пожара по вине проводки будет говориььо о том, что Вы хоть и старались, но правильно не делали.... увы.
 
Цитата
Aidan81 пишет:
Задам совершенно ламерский вопрос. Вот прошло три года, пора снова делать "замеры сопротивления изоляции". Мне приходит некое КП на смешную сумму. А я точно знаю, что и три, и 6 лет назад мы платили намнооого больше, но и замеряли явно больше! А что именно мы обязаны проверить раз в три года? Обычный МКД 70-х без эл.плит и до капремонта. Сотрудники эл.лабораторий три года назад точно не ограничивались ВРУ\щитовой, а ползали в подвал, бродили по этажам, чуть ли не на кровлю поднимались )) А нужно ли это было, или нет? Интересует именно что мы _обязаны_ проверить раз в 3 года.
Это, в принципе, полезная штука. Чтобы понимать, где слабое звено. И в план воткнуть, например, замену участка на согласование вполне легально. Типа как на основе плановых осмотров общестрой.
 
Цитата
Aidan81 пишет:
- точно так. Но объем работ где я могу понять, обязательно замерять что и где? Нормативка
какая-то есть?
Одни мне предлагают замерять всё и везде )) другие только вру\отходящие линии.
Мы один дом, денег мало, переплачивать-то не хочется.
Нормативка это ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), распространяется на всю эксплуатируемую сеть. По сути у Вас в эксплуатации ВРУ отходящие линии (стояки, линии освещения подъезда питающие линии лифтов и т.д) в этажных щитах кусок проводки от стояка до ИПУ и все.
#1
0 0
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие именно работы и в каком объеме должна делать УК по измерению сопротивления изоляции.
#2
0 0
Цитата
saa пишет:
Подскажите пожалуйста какие именно работы и в каком объеме должна делать УК по измерению сопротивления изоляции
Тут Вам нужна электро лаборатория.Закажите ее там критериев много, влодь до молния отвода и заземления. Ищите подрядчиков с лицензией или сертификатами и прибором !
#3
0 0
А еще подскажите, как часто УК должна проводить замеры сопротивления?

Отправлено спустя 2 минуты 6 секунды:
Есть ли временная разница по местам нахождения электрооборудования? ИТП? Щитовые? или для всего сроки одинаковые?
#4
0 0
Цитата
Кэт пишет:
как часто
Раз в три года, для всего МКД
#5
0 0
Цитата
OE77OE пишет:
Цитата
Кэт пишет:
как часто
Раз в три года, для всего МКД

че-то меня разобрало сегодня....
фигушки. лифты (например) -1 раз в год (как правило делается в рамках годового тех. освидетельствования).

особо опасные помещения -1 раз в год (ИТП, насосные) -как правило -забивают. т.к. протоколы проверяют пожарные, а они в мокрые помещения не лезут, т.к. там гореть нечему.
#6
0 0
Нахрена его вообще мерять, этож не АЭС. Пишут результаты с потолка. Где хреновая изоляция - само вылезет. Ну намеряете чуть меньше - что провод будете менять. Ага, щас.
Это из серии получения раз в два года удост по электробезоапсности. Что за два года электроны позеленеют?
#7
0 0
Цитата
о-хо-хо пишет:
лифты (например) -1 раз в год (как правило делается в рамках годового тех. освидетельствования).

особо опасные помещения -1 раз в год (ИТП, насосные)

Почитала. Именно так. лифты нам тоже при освидетельствовании проводят.
#8
0 0
Цитата
Леший пишет:
Нахрена его вообще мерять, этож не АЭС. Пишут результаты с потолка. Где хреновая изоляция - само вылезет. Ну намеряете чуть меньше - что провод будете менять. Ага, щас.
Это из серии получения раз в два года удост по электробезоапсности. Что за два года электроны позеленеют?
Ужс.
Я конечно извиняюсь, но это довольно полезная процедура. Стоит копейки, зато кроме бумажки даёт понимание наличия проблемных мест в сети, куда посмотреть глазами не получится.
Совершенно не согласен.
#9
0 0
А не подскажете какие вообще проверки кроме сопротивления изоляции обязательны и могут ли аттестованные электрики с поверенными приборами сами без лаборатории проверить? Стоимость сторонней организацией заявлена в 12 тыс за дом - проверка изоляции, заземления.
#10
0 0
Цитата
flegmat пишет:
А не подскажете какие вообще проверки кроме сопротивления изоляции обязательны и могут ли аттестованные электрики с поверенными приборами сами без лаборатории проверить? Стоимость сторонней организацией заявлена в 12 тыс за дом - проверка изоляции, заземления.

не могут. Протоколы должны оформляться электроизмерительной лабораторией.
Свой персонал может быть вооружен только мегометром, и то исключительно для проверки изоляции проводов в режиме повседневной эксплуатации. при этом в удостоверении по электробезопасности должна стоять соответсвующий штамп.
#11
0 0
Цитата
flegmat пишет:
А не подскажете какие вообще проверки кроме сопротивления изоляции обязательны и могут ли аттестованные электрики с поверенными приборами сами без лаборатории проверить? Стоимость сторонней организацией заявлена в 12 тыс за дом - проверка изоляции, заземления.
Цена в 12 тыров вполне кудрявая, у некоторых лицензированных хапуг цена под сотку.
#12
0 0
Задам совершенно ламерский вопрос. Вот прошло три года, пора снова делать "замеры сопротивления изоляции". Мне приходит некое КП на смешную сумму. А я точно знаю, что и три, и 6 лет назад мы платили намнооого больше, но и замеряли явно больше! А что именно мы обязаны проверить раз в три года? Обычный МКД 70-х без эл.плит и до капремонта. Сотрудники эл.лабораторий три года назад точно не ограничивались ВРУ\щитовой, а ползали в подвал, бродили по этажам, чуть ли не на кровлю поднимались )) А нужно ли это было, или нет? Интересует именно что мы _обязаны_ проверить раз в 3 года.
#13
0 0
Практическая польза от замеров сомнительная, но для пожарных это обязательное требование.
#14
0 0
Цитата
Леший пишет:
/// но для пожарных это обязательное требование.
- точно так. Но объем работ где я могу понять, обязательно замерять что и где? Нормативка
какая-то есть?
Одни мне предлагают замерять всё и везде )) другие только вру\отходящие линии.
Мы один дом, денег мало, переплачивать-то не хочется.
#15
0 0
Цитата
Aidan81 пишет:
Цитата
Леший пишет:
/// но для пожарных это обязательное требование.
- точно так. Но объем работ где я могу понять, обязательно замерять что и где? Нормативка
какая-то есть?
Одни мне предлагают замерять всё и везде )) другие только вру\отходящие линии.
Мы один дом, денег мало, переплачивать-то не хочется.

средняя цена по Москве -40-50 тр за дом бизнес класса с подземной парковкой 15000-20000м2

Вам протоколы нужны или проводку проверить? как говорят в Одессе: "Вам шашечки или ехать?"

Отсюда и пляшите. только учтите: наличие протокола в котором написано, что все исправно- не прокатит в случае если по вине проводки что-то сгорит. Наличие протокола говорит только об одном: в моментпроверки -проводка была исправна. а за то, что с ней стало через 5 минут после проверки -отвечает УО. так, что наличие протока будет говорить только об одном: Вы старались делать все правильно, а наличие пожара по вине проводки будет говориььо о том, что Вы хоть и старались, но правильно не делали.... увы.
#16
0 0
Цитата
Aidan81 пишет:
Задам совершенно ламерский вопрос. Вот прошло три года, пора снова делать "замеры сопротивления изоляции". Мне приходит некое КП на смешную сумму. А я точно знаю, что и три, и 6 лет назад мы платили намнооого больше, но и замеряли явно больше! А что именно мы обязаны проверить раз в три года? Обычный МКД 70-х без эл.плит и до капремонта. Сотрудники эл.лабораторий три года назад точно не ограничивались ВРУ\щитовой, а ползали в подвал, бродили по этажам, чуть ли не на кровлю поднимались )) А нужно ли это было, или нет? Интересует именно что мы _обязаны_ проверить раз в 3 года.
Это, в принципе, полезная штука. Чтобы понимать, где слабое звено. И в план воткнуть, например, замену участка на согласование вполне легально. Типа как на основе плановых осмотров общестрой.
#17
0 0
Цитата
Aidan81 пишет:
- точно так. Но объем работ где я могу понять, обязательно замерять что и где? Нормативка
какая-то есть?
Одни мне предлагают замерять всё и везде )) другие только вру\отходящие линии.
Мы один дом, денег мало, переплачивать-то не хочется.
Нормативка это ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), распространяется на всю эксплуатируемую сеть. По сути у Вас в эксплуатации ВРУ отходящие линии (стояки, линии освещения подъезда питающие линии лифтов и т.д) в этажных щитах кусок проводки от стояка до ИПУ и все.