МарияМария писал(а): а где указано про проверку 2 раза в год?


ПГ № 170 п. 5.5.12. Организации по обслуживанию жилищного фонда, ответственные за технически исправное состояние вентиляционных
каналов и дымоходов, по договорам со специализированными организациями должны обеспечивать периодические проверки:
б) вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы, - не реже двух раз в год (зимой и летом). ...

Волжский парень
Ветеран
Сообщений: 2205
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 14:20
Благодарил (а): 128 раза
Поблагодарили: 675 раза

Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов

#332 Сообщение Волжский парень » 13 фев 2019, 14:51

Sasha-kag писал(а):Источник цитаты в которых установлены газовые приборы, - не реже двух раз в год (зимой и летом). ...

Вопрос задают про дома без газовых приборов.

Аватар пользователя
Sasha-kag
Ветеран
Сообщений: 1489
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 15:17
Откуда: г. Череповец, Вологодской обл.
Благодарил (а): 1271 раза
Поблагодарили: 2563 раза
Контактная информация:

Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов

#333 Сообщение Sasha-kag » 13 фев 2019, 15:09

Волжский парень писал(а):Источник цитаты Вопрос задают про дома без газовых приборов.

Да, возможно я не прав.
2019-02-13_150607.png

Аватар пользователя
Наталья Гончарова
Стажер
Сообщений: 123
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:07
Откуда: Ростовская обл.
Благодарил (а): 237 раза
Поблагодарили: 80 раза

Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов

#334 Сообщение Наталья Гончарова » 13 фев 2019, 18:09

Периодическую проверку вен.каналов в МКД, где установлены газовые плиты, но нет газовых колонок (а значит нет дымоходов) по какому НПА нужно проводить - по 410 или по 170? По 410 - 3 раза в год и в строго отведенные периоды (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезон), а по 170 - не реже двух раз в год (зимой и летом). Если исходить из приоритетов НПА, то 410 - это Пост. Правительства РФ, а 170 - Пост. Госстроя.
Прошу помочь, т.к. прилетело распоряжение от ГЖИ о внеплановой документарной проверке по безопасному исп. газового оборуд. и орг. ТО дымовых и вент.каналов.

Magistr22
Активист
Сообщений: 199
Возраст: 37
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 07:34
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 43 раза

Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов

#335 Сообщение Magistr22 » 14 фев 2019, 04:35

Ильич писал(а):
МарияМария писал(а):Запуталась! Нужна ли лицензия на проверку ветканалов для домов негазифицированных????

Нет, ИМХО. Поскольку нигде не написано, что нужна. Точнее: я не знаю, чтобы было такое требование.

А как же требование Приказа Минстроя России от 05.12.2017 N 1614/пр (п. 3.1.3.)?
Наши вентиляционщики (хорошие друзья) тоже говорят что нужна лицензия.

Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7447
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4608 раза
Поблагодарили: 4163 раза

Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов

#336 Сообщение Ильич » 14 фев 2019, 05:23

Magistr22 писал(а):Источник цитаты А как же требование Приказа Минстроя России от 05.12.2017 N 1614/пр (п. 3.1.3.)?

Он основан на устаревшей норме, ИМХО. Лицензионные нормы/требования в сфере компетенции МЧС никак не Мигстрой устанавливает.

Отправлено спустя 7 минуты 6 секунды:
3.1.3. Обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, в том числе самостоятельно (при наличии лицензии, выданной в порядке, предусмотренном Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 2, ст. 298; 2015, N 19, ст. 2820; 2017, N 42, ст. 6160) (далее - Лицензия), или по договору с организацией, имеющей Лицензию, своевременно и качественно осуществлять проверку состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, наличие тяги, а также при необходимости очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов (в том числе оголовков каналов).
В Положении о лицензировании деятельности по .... ИСКЛЮЧЕН пункт 9.

МарияМария
Активист
Сообщений: 201
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 09:46
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 7 раза

Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов

#337 Сообщение МарияМария » 14 фев 2019, 09:56

Sasha-kag писал(а):
Волжский парень писал(а):Источник цитаты Вопрос задают про дома без газовых приборов.

Да, возможно я не прав.
2019-02-13_150607.png


Извините, конечно имела ввиду дома без газа про обследование

ocean-rus
Новичок
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 30 авг 2018, 11:15

Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов

#338 Сообщение ocean-rus » 18 фев 2019, 16:38

Уважаемые коллеги! Кто сталкивался? В домах, по проекту вентканалы индивидуальные и выходят из каждой квартиры на крышу. Судя по всему они не являются общедомовым имуществом и должны проверяться собственниками, ну скажем в рамках ВКГО. Или все таки обязана УК проверку организовать? Спасибо!

Аватар пользователя
TRS102
Новичок
Сообщений: 14
Возраст: 28
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 14:48
Благодарил (а): 18 раза

Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов

#339 Сообщение TRS102 » 28 мар 2019, 09:26

Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста при проверке вент. канала 3 раза в год ( с газ. плитами) должен составляться определенной формы акт? ( форма 20)? или форма 20 нужна только при первичном обследовании, а в остальных случаях свободной формы? спасибо!

Аватар пользователя
Sasha-kag
Ветеран
Сообщений: 1489
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 15:17
Откуда: г. Череповец, Вологодской обл.
Благодарил (а): 1271 раза
Поблагодарили: 2563 раза
Контактная информация:

Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов

#340 Сообщение Sasha-kag » 28 мар 2019, 16:16

TRS102 писал(а):Источник цитаты а в остальных случаях свободной формы?