CRM-система для УК и ТСЖ

Проблема с ПРЭМ

Сообщение
Автор
Fox077
Новичок
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 17 янв 2019, 01:07

Проблема с ПРЭМ

#1 Сообщение Fox077 » 17 янв 2019, 01:55

Здравствуйте, тепловычислитель ВКТ-7-04 отопление. В один из месяцев произошёл сбой ПРЭМа на подаче.
Каждый раз показания примерно такие:
Мч(т):- 88,19/-105.11
М1 -160,32; М2 - 248,51 т.е получается что подаётся меньше чем выходит.
Температура в норме, давление в норме. Аварий не было.Заметил что светодиод на подаче постоянно мигает в отличие от обратки.
ПРЭМ прошёл ЦСН, работоспособность подтверждена.
Может кто сталкивался с такой проблемой?

Аватар пользователя
TPACCEP
Ветеран
Сообщений: 1428
Возраст: 5
Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 08:17
Откуда: г. Мухосранск
Благодарил (а): 1362 раза
Поблагодарили: 1723 раза

Проблема с ПРЭМ

#2 Сообщение TPACCEP » 17 янв 2019, 07:03

...может просто расходомер на подаче "накурился"...

Fox077
Новичок
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 17 янв 2019, 01:07

Проблема с ПРЭМ

#3 Сообщение Fox077 » 17 янв 2019, 13:33

TPACCEP писал(а):...может просто расходомер на подаче "накурился"...

накурился?

Аватар пользователя
TPACCEP
Ветеран
Сообщений: 1428
Возраст: 5
Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 08:17
Откуда: г. Мухосранск
Благодарил (а): 1362 раза
Поблагодарили: 1723 раза

Проблема с ПРЭМ

#4 Сообщение TPACCEP » 17 янв 2019, 13:50

Fox077 писал(а):Источник цитаты накурился?
...Вы, видимо, незнакомы с "местной" терминологией...это означает, что работает не в штатном режиме/вышел из строя...собсно у Вас ответ в вопросе (название темы)...

ЗЫ ...Вам не мешало бы представится в соответствующей ветке форума...иначе Вас могут игнорировать...либо забанить...

viewtopic.php?f=52&t=527

Джули
Ветеран
Сообщений: 2561
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 14:27
Благодарил (а): 1287 раза
Поблагодарили: 1293 раза

Проблема с ПРЭМ

#5 Сообщение Джули » 26 фев 2019, 15:41

Столкнулась с подобной проблемой. Чистили расходомер. Буду благодарна всем, кто отпишется с подобными проблемами. Хочу собрать сведения по таким приборам учета и выработать хоть какую-то систему работы с ними. В наших реалиях заменить эти "чудо" - нереально, следовательно нужно смириться. Но получать распечатки с нереальными цифрами тоже - бред бредовый.

talon
Бывалый
Сообщений: 453
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 21:38
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 49 раза

Проблема с ПРЭМ

#6 Сообщение talon » 27 фев 2019, 11:55

Джули писал(а):Столкнулась с подобной проблемой. Чистили расходомер. Буду благодарна всем, кто отпишется с подобными проблемами. Хочу собрать сведения по таким приборам учета и выработать хоть какую-то систему работы с ними. В наших реалиях заменить эти "чудо" - нереально, следовательно нужно смириться. Но получать распечатки с нереальными цифрами тоже - бред бредовый.

разница на подаче и обратке?

Аватар пользователя
OE77OE
Модератор
Сообщений: 1810
Возраст: 40
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 13:46
Откуда: город К.
Благодарил (а): 402 раза
Поблагодарили: 1791 раза
Контактная информация:

Проблема с ПРЭМ

#7 Сообщение OE77OE » 27 фев 2019, 12:08

первое, что пришло на ум:
качество соединения проводов выравнивания потенциалов и трубопровода
проверьте гайки, почистите поверхности контактов...
и проверить вес импульса...его настройки
и еще нет ли внешних эл. магнитных помех (работающие эл. двигатели, трансформаторы и т.д.)
провода, по которым импульс идет от расходомера к вычислителю очень чувствительны, их необходимо экранировать

Аватар пользователя
Saggitar
Стажер
Сообщений: 61
Возраст: 36
Зарегистрирован: 08 фев 2018, 08:18
Откуда: ЯНАО
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 12 раза
Контактная информация:

Проблема с ПРЭМ

#8 Сообщение Saggitar » 27 фев 2019, 12:15

OE77OE писал(а):Источник цитаты и еще нет ли внешних эл. магнитных помех (работающие эл. двигатели, трансформаторы и т.д.)

такая же проблема только с ТЭМ 104 , замена сигнального кабеля от расходомера к вычислителю на экранированный не помогла , все равно имеется разность показаний в подаче и обратке ...

Аватар пользователя
OE77OE
Модератор
Сообщений: 1810
Возраст: 40
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 13:46
Откуда: город К.
Благодарил (а): 402 раза
Поблагодарили: 1791 раза
Контактная информация:

Проблема с ПРЭМ

#9 Сообщение OE77OE » 27 фев 2019, 12:54

Saggitar писал(а):Источник цитаты имеется разность показаний в подаче и обратке ...

качество соединения проводов выравнивания потенциалов и трубопровода
проверьте гайки, почистите поверхности контактов...
в первую очередь
Fox077 писал(а):Источник цитаты Заметил что светодиод на подаче постоянно мигает в отличие от обратки.

расходомер в ремонт

в таких "безвыходных" ситуациях совместно с РСО переводим тепловычислитель на другую формулу расчета (по одному расходомеру, который не вызывает подозрений), а по окончанию отопительного сезона уже разбираемся...
или в ремонт или под замену или промывать тщательно надо, калибровать и поверять

Джули
Ветеран
Сообщений: 2561
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 14:27
Благодарил (а): 1287 раза
Поблагодарили: 1293 раза

Проблема с ПРЭМ

#10 Сообщение Джули » 27 фев 2019, 17:11

talon писал(а):Источник цитаты разница

1000 кубов в месяц Температура на подаче 71 на обратке 51. Дом небольшой. Просто по сравнению с остальными (а у нас все однотипные) совсем показания бешеные.