CRM-система для УК и ТСЖ

Проблема с ПРЭМ

Сообщение
Автор
dimetrius1303
Новичок
Сообщений: 5
Возраст: 27
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 06:13
Откуда: Осинники
Благодарил (а): 2 раза

Проблема с ПРЭМ

#11 Сообщение dimetrius1303 » 05 мар 2019, 17:55

Проверте блок питания расходомера, блок питания проверяйте под нагрузкой, покажет менее 12 В, 11 теже то все из-за блока питания+ они вредны к заземлению

ЮлияУК
Новичок
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 11:09

Проблема с ПРЭМ

#12 Сообщение ЮлияУК » 04 апр 2019, 11:17

Дом с бойлером? У нас подобная ситуация (М1 меньше М2) вылезает при проблемах с бойлером.

Аватар пользователя
TPACCEP
Ветеран
Сообщений: 1428
Возраст: 5
Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 08:17
Откуда: г. Мухосранск
Благодарил (а): 1362 раза
Поблагодарили: 1723 раза

Проблема с ПРЭМ

#13 Сообщение TPACCEP » 05 апр 2019, 06:39

OE77OE писал(а):Источник цитаты нет ли внешних эл. магнитных помех (работающие эл. двигатели, трансформаторы и т.д.)
...буквально на днях разбирались со схожей ситуацией...причиной некорректных показаний являлся радиомодуль дистанционной передачи данных...


Вернуться в «СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГВС, ЦТП, ИТП, БОЙЛЕРА)»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость