расход воды при промывке отопления

#1 Сообщение ИгорьЯр » 26 авг 2015, 10:27

прежде чем у себя шум поднять хочу разобраться

имеем акт о промывке жилого дома
тепловики выставляют объем потребленной сетевой воды по своим расчетам
например берем конкретный дом
расход воды на промывку составил 66.72 тонны
расчет тепловиков
4.17 тонны в час(договорная нагрузка на отопление)умножаем на 4 раза(4-х кратный спуск здания по нормам) и еще умножают на время промывки 4 часа

но постойте,если по нормам промывка производится путем 4-х кратного слива здания значит должны считать объем системы отопления дома(эти данные есть в паспорте теплового узла) или если промываем до чистой воды тогда берем нагрузку в тоннах в час и умножаем на время которое дом промывали

получается что сетевую воду на промывку увеличивают как минимум в 4 раза..

у кого какие мысли по этому поводу?

Аватар пользователя
Santechnik
Активист
Сообщений: 229
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 06:42
Благодарил (а): 17 раза
Поблагодарили: 70 раза

Re: расход воды при промывке отопления

#2 Сообщение Santechnik » 26 авг 2015, 21:24

Увы, ПТЭТЭ претерпели измемнения:
п. 9.2.9. Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а
также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в
открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты
дезинфекции).
Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход
теплоносителя в 3 - 5 раз
, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается
полное осветление воды.
Раньше было проще, промывка минимум три раза по объему системы. Не получается за три, тогда до осветления.

PS.
Ну это если вы промываете горячей водой, не возбраняется и холодной, тогда расход Т/С отпадает, только за ХВС платите, и то только исходя из объема промываемой системы отопления.

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1123
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 537 раза

Re: расход воды при промывке отопления

#3 Сообщение ИгорьЯр » 26 авг 2015, 22:11

все равно это меньше чем выставляют нам
конкретно на приведенном примере если расход 4.17 и умножим на максимально 5 раз получим 20.85 ну не как не 66 тонн.

и это простой пример я привел

Аватар пользователя
Гость с Урала
Модератор
Сообщений: 4606
Возраст: 43
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 13:54
Откуда: с Урала
Благодарил (а): 1058 раза
Поблагодарили: 2768 раза

Re: расход воды при промывке отопления

#4 Сообщение Гость с Урала » 26 авг 2015, 22:47

А ОДПУ значит нет? ...тогда мойте регулярно и обильнее )))

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1123
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 537 раза

Re: расход воды при промывке отопления

#5 Сообщение ИгорьЯр » 26 авг 2015, 22:49

Гость с Урала писал(а):А ОДПУ значит нет? ...тогда мойте регулярно и обильнее )))

приборы при промывке снимают.катушки ставят
столько сколько нам пишут не вылить.как не мой....

Аватар пользователя
Гость с Урала
Модератор
Сообщений: 4606
Возраст: 43
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 13:54
Откуда: с Урала
Благодарил (а): 1058 раза
Поблагодарили: 2768 раза

Re: расход воды при промывке отопления

#6 Сообщение Гость с Урала » 26 авг 2015, 23:08

ИгорьЯр писал(а):
Гость с Урала писал(а):А ОДПУ значит нет? ...тогда мойте регулярно и обильнее )))

приборы при промывке снимают.катушки ставят
столько сколько нам пишут не вылить.как не мой....

А в чём "фишка" снятия приборов?

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1123
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 537 раза

Re: расход воды при промывке отопления

#7 Сообщение ИгорьЯр » 26 авг 2015, 23:12

А в чём "фишка" снятия приборов?

с прибором объем воды малый идет
там же сужение идет на прибор
а катушка ставится в полный диаметр трубы
например теплоузел сам из трубы 89 а прибор стоит 40.сужение существенное.
а так в полный объем при снятии прибора идет

Аватар пользователя
Гость с Урала
Модератор
Сообщений: 4606
Возраст: 43
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 13:54
Откуда: с Урала
Благодарил (а): 1058 раза
Поблагодарили: 2768 раза

Re: расход воды при промывке отопления

#8 Сообщение Гость с Урала » 26 авг 2015, 23:23

Я что то стесняюсь спросить у вас там, что все стояки из 89 трубы? ))) Куда вам воды не хватает??? И куда и как вы из 89 трубы (без заужения) грязь сливаете??? ))

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1123
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 537 раза

Re: расход воды при промывке отопления

#9 Сообщение ИгорьЯр » 26 авг 2015, 23:26

Гость с Урала писал(а):Я что то стесняюсь спросить у вас там, что все стояки из 89 трубы? ))) Куда вам воды не хватает??? И куда и как вы из 89 трубы (без заужения) грязь сливаете??? ))

мы с вами может разные промывки делаем?или разные дома?
те кто крутятся в этом деле понимают о чем я
вы наверняка тоже должны знать что и как

Аватар пользователя
Гость с Урала
Модератор
Сообщений: 4606
Возраст: 43
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 13:54
Откуда: с Урала
Благодарил (а): 1058 раза
Поблагодарили: 2768 раза

Re: расход воды при промывке отопления

#10 Сообщение Гость с Урала » 26 авг 2015, 23:30

ИгорьЯр писал(а): ...мы с вами может разные промывки делаем? или разные дома?...

Ну на этом и сойдёмся ;)