Методика замера температуры ГВС на вводе в дом

#1 Сообщение bbgeu17 » 13 ноя 2015, 15:44

Уже где-то писал проблема с ГВС.
3 дома на горке. проблема с циркуляцией. Подача из бойлерной выходит 69 градусов, до горки доходит 60. На обратке есть заужение до 25мм. Циркуляция на этом участке запирается.
Если проводить замер как это делает роспотребнадзор или поставщики то температура гвс подходит к нижнему пределу нормы. После 10мин слива приблизительно 55 градусов иногда больше.
Замер производится перед 1 запорной арматурой на подаче на вводе в дом. Задвижки на дом закрыты. Обратка не учитывается. По манометрам подача 3,7, обратка 3,5. Дома 5-этажные
Если замерять пирометром во время работы системы в обычном режиме, температура ГВС стремится к холодной. Замеры на сегодня на 1 доме 45 подача, 37 обратка. На втором 43 подача 33 обратка.
Из методик как я понимаю используется только "МУК 4.3.2900-11 Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения"
Как правильно замерить, чтобы обосновано доказать отсутствие нормальной циркуляции.

Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7509
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4659 раза
Поблагодарили: 4182 раза

Методика замера температуры ГВС на вводе в дом

#2 Сообщение Ильич » 14 ноя 2015, 10:08

А кроме пирометра нечем и негде?

Аватар пользователя
sergio64
Бывалый
Сообщений: 347
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 21:58
Откуда: Владимирская область
Благодарил (а): 108 раза
Поблагодарили: 217 раза

Методика замера температуры ГВС на вводе в дом

#3 Сообщение sergio64 » 14 ноя 2015, 21:19

Присоединяюсь. Как правильно замерить? Температура на входе в дом 50-55 градусов. Как поставить на место ресурсников? У них только котельная, причем в концессии на 50 лет, сети ни чьи. Бойлер стоит в соседнем доме.

bbgeu17
Новичок
Сообщений: 49
Зарегистрирован: 13 янв 2015, 10:43
Благодарил (а): 15 раза
Поблагодарили: 8 раза

Методика замера температуры ГВС на вводе в дом

#4 Сообщение bbgeu17 » 16 ноя 2015, 08:29

Ильич писал(а):А кроме пирометра нечем и негде?

Есть врезки с термометрами перед первыми задвижками на дом. Но их не берут в расчет. Опять все упирается в методику или в отговорку - проблемы в сетях в доме

Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7509
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4659 раза
Поблагодарили: 4182 раза

Методика замера температуры ГВС на вводе в дом

#5 Сообщение Ильич » 23 дек 2015, 15:20

Рядом с темой. Ситуация примерно такая. Вполне прилично работающий регулятор температуры ГВС в ИТП имеет по паспорту точность регулирования плюс-минус 3 гр. По факту - чуть больше. С учётом того, что в потребляемой смешанной воде доля горячей - порядка (для простоты) 50%, а некоторые колебания давления во внутридомовых сетях ГВС и ХВС неизбежны, температура воды в душе слегка может плавать. Это плавание - изменение температуры смешанной воды в диапазоне 35 - 40 гр.
Всё (и давления, и температура ГВС) - в норме, но под душем при 35 холодно, а при 40 - горячо. ЖЫтели-душелюбы (в смысле - любители постоять под душем) скандалят: надо подкручивать смеситель. Насколько мне известно, колебания температуры горячей воды внутри диапазона 60 - 75 гр. не нормируются (поправьте меня).
Я знаю только три решения:
1. электроводонагреватель;
2. смеситель с термостатом;
3. послать нах...
Есть ещё решения, коллеги?
ЗЫ. Ещё раз: давления ХВС и ГВС нормальные, температура ГВС за регулятором - 70 (+-3).
Что-то склоняюсь к третьему варианту.

Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7509
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4659 раза
Поблагодарили: 4182 раза

Методика замера температуры ГВС на вводе в дом

#6 Сообщение Ильич » 19 янв 2016, 08:01

Хочу вернуться к вопросу. Определил, что в квартирах температура ГВ на входе плавает незначительно. Хуже другое: регулятор РТ ДО практически неплохо ДЕРЖИТ ТЕМПЕРАТУРУ, но периодически переключая внутридомовую сеть ГВС с прямой воды на обратку туда-сюда, на несколько десятых атмосферы меняет напор. При том, что напор в системе ХВС сравнительно стабилен, имеем при смешении в точках разбора существенные колебания температуры СМЕШАННОЙ воды. То холодная передавливает (ГВС на обратке), то горячая (регулятор переключил на прямую). Действительно некомфортно. Есть идеи и, главное, ОПЫТ? Добавить регулятор давления?