Страница 1 из 1

Разрыв колб фильтров

Добавлено: 06 сен 2018, 17:19
morskaya35-6
Что-то массовый падеж фильтров обуял наш дом. Одной и той же фирмы две идентичные колбы в двух разных квартирах рванули с интервалом 5 дней. И главное обе лопнули в одном и том же месте (см. фото), что вообще архистранно, ибо там нет ни шва, ни чего-то ещё обусловленного технологически.

До этого стояли лет по 10. Одна квартира затопила 12 этажей, второй повезло - была дома.

Кто-нибудь сталкивался с такими массовыми и "одновременными" разрывами колб? В совпадения не верю )

Разрыв колб фильтров

Добавлено: 07 сен 2018, 04:02
olegkriv
Скорее всего гидроудары, у нас недавно РСО поменяло водовод по нескольким улицам и похоже подняли давление, в течении двух недель дня не проходило без 3-4 аварий по ХВ в квартирах, лопались металлические краны, фильтры, фитинги на металлопластике, корпуса счетчиков ... За давлением видно не следили, по ночам водоразбор сокращается, а утром беда, тапочки плавают ...

Разрыв колб фильтров

Добавлено: 07 сен 2018, 07:53
Sergey_P
morskaya35-6,
КИП в подвале стоит?

Разрыв колб фильтров

Добавлено: 07 сен 2018, 14:46
morskaya35-6
olegkriv писал(а):Источник цитаты Скорее всего гидроудары


Sergey_P писал(а):Источник цитаты КИП в подвале стоит?


Там не то, что КИП, там целая насосная станция Грундфус со встроенным контролем давления. И большой-большой бак-гидроаккумулятор, который выполняет как раз функцию буффера от гидроударов и делает включение насосов более редким. Мембрана в нём живая. Это первое, что посмотрели.

Разрыв колб фильтров

Добавлено: 07 сен 2018, 17:03
viking
Ну значит смотрите контроль давления. А фильтр рвёт по слабому месту. Там резьба внутри, самое тонкое место.

Разрыв колб фильтров

Добавлено: 07 сен 2018, 22:59
Ильич
viking писал(а):Источник цитаты самое тонкое место

Не только. Резьба - концентратор напряжений. Скачок давления привёл бы к одновременному, скорее всего, разрыву.
Лишний раз убеждаюсь, что надо ставить Гидролоки/Аквасторожи. И страховать имущество + ответственность.

Разрыв колб фильтров

Добавлено: 23 сен 2018, 15:47
FSerg
morskaya35-6 писал(а):Источник цитаты До этого стояли лет по 10

Причина в этом, пластик стареет. В нашем доме та же песня. В первые годы трескались колбы на нижних этажах (высокое давление, 7-8 атмосфер), а теперь, спустя 8-9 лет, трескаются на верхних. Я всем настоятельно советую, ставить колбы для горячей воды, они гораздо прочнее.