Страница 1 из 4

Давление в системе

Добавлено: 18 май 2016, 23:38
ShtirlitzJK
Доброго вечера, коллеги!
Вопрос не по низкому давлению, совсем наоборот - по высокому)
Дано: многоэтажка разной этажности (12-14-16), установлена насосная станция на ХВС и отдельно насосы на ГВС. Ввод ХВС - 1 шт, разводка нижняя.
По ХВС. Исходное давление на вводе в пределах 2,5 - 4 атм. При настройке насосной станции опытным путём было выявлено, что в верхней точке (16 этаж)вода присутствует при давлении внизу 6,2 атм. Запитка квартир друг над другом происходит из одного стояка, идущего из подвала на верхний этаж. Претензия - слишком высокое давление на нижних этажах.
По ГВС - аналогично.

Вопрос: как отмахаться от такой претензии? Проект соблюдён. Не хотелось бы регуляторы давления ставить на подьезд, дороговато выходит

Давление в системе

Добавлено: 19 май 2016, 08:26
boks
допустимое по ХВС - 6, по ГВС - 4,5 атм, по идее застройщик должен был установить регуляторы на квартиры.
Как вариант - снизить давление, что бы на вводе в квартиру первого этажа было 6 атм.

Давление в системе

Добавлено: 28 май 2016, 16:28
ShtirlitzJK
Тогда на верхних не будет

Давление в системе

Добавлено: 29 май 2016, 10:37
Rembo
boks писал(а):Источник цитаты по идее застройщик должен был установить регуляторы на квартиры.

Нужно устанавливать на вводе в квартиры регуляторы давления, с 1 по 5-6 этажи точно.
boks писал(а):Источник цитаты Как вариант - снизить давление, что бы на вводе в квартиру первого этажа было 6 атм.

Последние этажи постоянно будут жаловаться, а по ГВС так и вовсе не сделаешь.

Давление в системе

Добавлено: 07 июн 2016, 15:34
Ильич
Конечно, регуляторы-редукторы. Другого не придумали.
Я, честно говоря, считаю, что 6.2 хватит для 16-ти этажного дома,только если межэтажный шаг по вертикали меньше 3 м. При давлении на входе в квартиру с фильтрами, счётчиками и пр. меньше 2 ати с трудом "продавливаются" современные приборы с входными сетками, стиралки и посудомойки с защитой от просадки давления и прочей требухой.

Давление в системе

Добавлено: 09 авг 2016, 09:25
vic
Коллеги, помогите кто чем может!
В 9 этажном доме нет нормального давления хвс, верхние этажи постоянно жалуются в ГЖИ и муниципальный контроль, мы пишем претензии в водоканал, на которые они кладут болт или дают отписки, что у них давление "где-то там" нормальное.
От контролеров по жалобам уже не получается отбрехиваться. Как можно зафиксировать постоянный недостаток давления на вводе в дом? есть акт с участием администрации района, водоканальщики не выходят на составление актов.
Цель стоит подать исковое в суд. По требованиям - видимо обязать исполнить договорные обязательства в части поддерживания давления в системе ХВС.
Кто сталкивался с подобными ситуациями, как решали, что писали?

Давление в системе

Добавлено: 09 авг 2016, 09:40
Ильич
vic писал(а):Коллеги, помогите кто чем может!
В 9 этажном доме нет нормального давления хвс, верхние этажи постоянно жалуются в ГЖИ и муниципальный контроль, мы пишем претензии в водоканал, на которые они кладут болт или дают отписки, что у них давление "где-то там" нормальное.
От контролеров по жалобам уже не получается отбрехиваться. Как можно зафиксировать постоянный недостаток давления на вводе в дом? есть акт с участием администрации района, водоканальщики не выходят на составление актов.
Цель стоит подать исковое в суд. По требованиям - видимо обязать исполнить договорные обязательства в части поддерживания давления в системе ХВС.
Кто сталкивался с подобными ситуациями, как решали, что писали?

А давление реально низкое на вводе? Не соответствует договорному? Или трубы заросли? Сколько давление на вводе ? Сколько по договору? Высота этажа/дома? Наличие/отсутствие насосов?
И в чём проблема: акт, цифры, свидетели, время, фото манометра, претензия и т.д.

Давление в системе

Добавлено: 09 авг 2016, 09:54
vic
Ильич писал(а):
vic писал(а):Коллеги, помогите кто чем может!
В 9 этажном доме нет нормального давления хвс, верхние этажи постоянно жалуются в ГЖИ и муниципальный контроль, мы пишем претензии в водоканал, на которые они кладут болт или дают отписки, что у них давление "где-то там" нормальное.
От контролеров по жалобам уже не получается отбрехиваться. Как можно зафиксировать постоянный недостаток давления на вводе в дом? есть акт с участием администрации района, водоканальщики не выходят на составление актов.
Цель стоит подать исковое в суд. По требованиям - видимо обязать исполнить договорные обязательства в части поддерживания давления в системе ХВС.
Кто сталкивался с подобными ситуациями, как решали, что писали?

А давление реально низкое на вводе? Не соответствует договорному? Или трубы заросли? Сколько давление на вводе ? Сколько по договору? Высота этажа/дома? Наличие/отсутствие насосов?
И в чём проблема: акт, цифры, свидетели, время, фото манометра, претензия и т.д.


Давление 2.8 вроде. Договорное - по магазинам и снипам. Дом 9 этажей, обычный кирпичный, насоса нет. Высоту этажа/дома навскидку не скажу, все более-менее стандартное.
Вопрос доказывания именно системного нарушения, постоянно длящегося, а не эпизодического возникновения.

Давление в системе

Добавлено: 09 авг 2016, 09:59
Ильич
По каким магазинам? В договоре прописывается давление на вводе? Сколько? 2.8 для 9-этажного дома мало. Что значит длящегося? У вас есть самописцы? 10 фотографий за три дня мало? Пишите претензию и требуйте ответ. Требуйте данные по ближайшей насосной.

Давление в системе

Добавлено: 09 авг 2016, 10:45
vic
Не магазины, а санпины))) С телефона писал, автозамена долбанная.
в договоре прописано следующее:
"4.3. Режим подачи на объекты холодной воды должен обеспечивать минимальный уровень давления холодной воды 10м водного столба на границе эксплуатационной ответственности.
4.5. Требования к режиму подачи холодной воды считаются выполненными Ресурсоснабжающей организацией при круглосуточном поддержании на границе эксплуатационной ответственности свободного расчетного напора в соответствии со СП 31.13330.2012г Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СПиП 2.07.01-89*. "
На одну из претензий они прислали ответ, что "давление на вводе жилого дома составило 4 кгс/см2, что соответствует нормативам". но в дом они не заходили, где мерили неизвестно.
длящееся - то есть нарушение имеется постоянно, а не возникает редко на непродолжительное время. Какие самописцы, что это такое? По теплу знаю, что счетчик пишет все данные в архив, а тут только манометр на вводе.