Температура ГВС в точке разбора!

#1 Сообщение Евгеша » 02 апр 2017, 18:23

Добрый день, коллеги! Ситуация следующаяя: в МКД стоит теплообменник на подогрев ГВС. Дом 2015 года, с некоторых пор горячая вода перестала быть горячей (по мнению одного "умного" собственника), предположили, что теплообменник засорился- промыли, температура прибавилась, но до нормы все равно не дотягивает! Подогревается водой из теплосети, температура которой 70-75 градусов! Вроде бы все логично, теплосъем и все такое , но мне то от этого не легче, ГЖИ выписало предписание на устранение, в точке разбора должно быть 60! Может быть на подогретую питьевую воду какой то другой норматив? Посоветуйте, пожалуйста, где поискать или может как то можно добиться нужной температуры другим способом? прошу прощения за возможно глупые вопросы))) пишу на эмоциях. rev

Аватар пользователя
франклин
Ветеран
Сообщений: 730
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 16:58
Откуда: с Луны свалился !!!
Благодарил (а): 66 раза
Поблагодарили: 568 раза

Температура ГВС в точке разбора!

#2 Сообщение франклин » 03 апр 2017, 07:57

Евгеша писал(а):Источник цитаты пишу на эмоциях.

Какое отклонение в точке водоразбора ? У вас какая система ГВС, открытая или закрытая ?.

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1117
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 536 раза

Температура ГВС в точке разбора!

#3 Сообщение ИгорьЯр » 03 апр 2017, 08:50

Евгеша писал(а):Источник цитаты предположили, что теплообменник засорился- промыли, температура прибавилась,

промывали как?
эффект дает только разборная промывка

Аватар пользователя
Евгеша
Стажер
Сообщений: 62
Зарегистрирован: 24 апр 2016, 19:59
Благодарил (а): 17 раза
Поблагодарили: 9 раза

Температура ГВС в точке разбора!

#4 Сообщение Евгеша » 03 апр 2017, 10:23

ИгорьЯр писал(а):
Евгеша писал(а):Источник цитаты предположили, что теплообменник засорился- промыли, температура прибавилась,

промывали как?
эффект дает только разборная промывка

Промывали химическим реагентом.

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1320
Возраст: 48
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 208 раза
Поблагодарили: 660 раза

Температура ГВС в точке разбора!

#5 Сообщение о-хо-хо » 03 апр 2017, 10:26

ИгорьЯр писал(а):эффект дает только разборная промывка


Вот уж, не соглашусь, ежегодно мою химией, в прошлом году разобрали ПТО ГВС, (прокладки потекли) внутри - идеально (с учетом 15-ти летней работы).

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1117
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 536 раза

Температура ГВС в точке разбора!

#6 Сообщение ИгорьЯр » 03 апр 2017, 10:29

о-хо-хо писал(а):
ИгорьЯр писал(а):эффект дает только разборная промывка


Вот уж, не соглашусь, ежегодно мою химией, в прошлом году разобрали ПТО ГВС, (прокладки потекли) внутри - идеально (с учетом 15-ти летней работы).

я мою теплообменники не первый год и каждый сезон
безразборная промывка любой химией это лажа.
когда разберете,да пластины в химии отмочите,вот тогда и есть эффект

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1320
Возраст: 48
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 208 раза
Поблагодарили: 660 раза

Температура ГВС в точке разбора!

#7 Сообщение о-хо-хо » 03 апр 2017, 10:32

Евгеша писал(а): Может быть на подогретую питьевую воду какой то другой норматив? Посоветуйте, пожалуйста, где поискать или может как то можно добиться нужной температуры другим способом?


для закрытых систем- другой :), но 60 -надо выдерживать в любой системе.
обратитесь к инженерам, они разберутся.

Zyazin
Стажер
Сообщений: 102
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 22:02
Благодарил (а): 5 раза
Поблагодарили: 74 раза

Температура ГВС в точке разбора!

#8 Сообщение Zyazin » 03 апр 2017, 10:34

всю систему смотреть надо. Есть ли обратка ГВС, насосное оборудование на обратке или прямотоком идёт вода. Да и теплообменники разные бывают, кожухотрубные и пластинчатые.

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1320
Возраст: 48
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 208 раза
Поблагодарили: 660 раза

Температура ГВС в точке разбора!

#9 Сообщение о-хо-хо » 03 апр 2017, 10:36

ИгорьЯр писал(а):я мою теплообменники не первый год и каждый сезон
безразборная промывка любой химией это лажа.
когда разберете,да пластины в химии отмочите,вот тогда и есть эффект


Где территориально?
откуда водозабор?

я-ж говорю: разобрали ПТО, -ИДЕАЛЬНО! (Москва). мою каждый год Силит-кальклозером (не реклама).
нечего в химии отмачивать, она -как новая (реально).
Последний раз редактировалось о-хо-хо 03 апр 2017, 10:38, всего редактировалось 1 раз.

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1117
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 536 раза

Температура ГВС в точке разбора!

#10 Сообщение ИгорьЯр » 03 апр 2017, 10:37

Изображение

Изображение