CRM-система для УК и ТСЖ

Срыв пломбы на ОДПУ ХВС

Сообщение
Автор
Zhoo
Новичок
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 17:42
Поблагодарили: 1 раз

Срыв пломбы на ОДПУ ХВС

#1 Сообщение Zhoo » 20 янв 2017, 15:11

При проверке был выявлен срыв пломбы ОДПУ (обрыв проволоки на обводной трубе).
Дом сдан 11 месяцев назад, показания прибора регулярно передавались РСО. РСО хочет выставить по пропускной способности трубы за полгода (по 776 постановлению).
Или использовать 354 постановление по среднемесячному не более 6 месяцев?

Или дайте совет, что делать как отбиться от РСО маленькой УК. =(

Аватар пользователя
Клабер
Модератор
Сообщений: 1062
Возраст: 39
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 17:46
Откуда: Пермский край
Благодарил (а): 300 раза
Поблагодарили: 269 раза
Контактная информация:

Срыв пломбы на ОДПУ ХВС

#2 Сообщение Клабер » 20 янв 2017, 18:14

Когда РСО последний раз сами проверяли показания и видели эту пломбу?

Аватар пользователя
viking
Ветеран
Сообщений: 1875
Возраст: 40
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 10:13
Благодарил (а): 1534 раза
Поблагодарили: 1227 раза

Срыв пломбы на ОДПУ ХВС

#3 Сообщение viking » 20 янв 2017, 20:12

776 к УК неприменимо. Экспертизу пломбы можно заказать, может она сгнила просто?

Zhoo
Новичок
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 17:42
Поблагодарили: 1 раз

Срыв пломбы на ОДПУ ХВС

#4 Сообщение Zhoo » 22 янв 2017, 22:15

Клабер писал(а):Когда РСО последний раз сами проверяли показания и видели эту пломбу?

В сентябре должны были. А тут 24 декабря звонят мы к вам с проверкой едем, да ради бога у меня то все хорошо, как я думал. =)
В трех домах срыв, либо диверсия была, либо мы при приемке дома мы сами "лопухнулись", не проверили на обводной трубе пломбу.
Акты они составили... насчитали 2,7млн.р по диаметру, после визита к руководству сделали по 50т.р. на каждый дом, а пломбы так и не поставили, пока не заплатишь пломб не БУДЕТ.
ЗЫ Дом воды потребляет не более чем на 10т.р./м.

Олька)
Новичок
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 06:06
Благодарил (а): 2 раза

Срыв пломбы на ОДПУ ХВС

#5 Сообщение Олька) » 20 апр 2017, 08:48

При снятии контрольных показаний ресурсоснабжающей органиацией обнаружен срыв пломбы на общедомовом приборе учета холодной воды. На основании этого как может ресурсник выставить счет управляющей компании: по сечению трубы, по среднему или по нормативу?

Аватар пользователя
Sasha-kag
Ветеран
Сообщений: 1535
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 15:17
Откуда: г. Череповец, Вологодской обл.
Благодарил (а): 1300 раза
Поблагодарили: 2607 раза
Контактная информация:

Срыв пломбы на ОДПУ ХВС

#6 Сообщение Sasha-kag » 20 апр 2017, 08:59

Олька) писал(а):Источник цитаты как может ресурсник выставить счет управляющей компании

Это прописано в договоре с РСО который Вы подписали.

Аватар пользователя
viking
Ветеран
Сообщений: 1875
Возраст: 40
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 10:13
Благодарил (а): 1534 раза
Поблагодарили: 1227 раза

Срыв пломбы на ОДПУ ХВС

#7 Сообщение viking » 20 апр 2017, 09:03

По сечению точно не может. Должны считать как и при отсутствии ОДПУ, то есть по нормативам.

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунды:
Re: Срыв пломбы на ОДПУ ХВС
И то только за этот отчетный период. За предыдущие у них вопросов не возникало, показания принимали, счета выставляли.

Аватар пользователя
viking
Ветеран
Сообщений: 1875
Возраст: 40
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 10:13
Благодарил (а): 1534 раза
Поблагодарили: 1227 раза

Срыв пломбы на ОДПУ ХВС

#8 Сообщение viking » 20 апр 2017, 09:04

И то только за этот отчетный период. За предыдущие у них вопросов не возникало, показания принимали, счета выставляли.

Олька)
Новичок
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 06:06
Благодарил (а): 2 раза

Срыв пломбы на ОДПУ ХВС

#9 Сообщение Олька) » 20 апр 2017, 10:11

Sasha-kag писал(а):
Олька) писал(а):Источник цитаты как может ресурсник выставить счет управляющей компании

Это прописано в договоре с РСО который Вы подписали.

В договоре как раз прописано, что в том числе при нарушении целостности пломб, объем определяется по пропускной способности (

Baikal
Ветеран
Сообщений: 889
Возраст: 39
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 10:04
Благодарил (а): 1048 раза
Поблагодарили: 1624 раза

Срыв пломбы на ОДПУ ХВС

#10 Сообщение Baikal » 20 апр 2017, 10:17

Олька) писал(а):Источник цитаты В договоре как раз прописано, что в том числе при нарушении целостности пломб, объем определяется по пропускной способности (

не соответствует условие закону. Суд (если до него дойдет дело) не должен принимать это условие.


Вернуться в «ПРИБОРЫ И УЗЛЫ УЧЕТА»

Кто сейчас на форуме