CRM-система для УК и ТСЖ

Промывка систем отопления - компрессора

Сообщение
Автор
о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1341
Возраст: 49
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 209 раза
Поблагодарили: 678 раза

Промывка систем отопления - компрессора

#11 Сообщение о-хо-хо » 09 июн 2019, 09:45

talon писал(а):а промываете какой химией?
силит килклохером какойнибудь?

Отправлено спустя 14 минуты 57 секунды:
и вообще с разборкой какие подводные камни есть?


да, силит кальклозером.

с разборкой -от ПТО зависит.
Альфа лаваль -сам не разбирал, но говорят несложно, там на прокладках по краям ограничители есть, прокладка сдвинуться не может, клеить не надо.

СВЕП - там сложнее, прокладку надо фиксировать на пластине (вобщем то на обычный резиновый клей), надо подготовить "масленку" ну, веренее "клеечницу" -похожа на масленку грамм на 200-300 из которой торчит трубка (носик) с отв.д4-5мм, разбираете ПТО, очищаете щеточкой от остатков клея, резины, моете пластину щеточкой, протираете, кладете -главное -не перепутать порядок пластин и их стороны, начинаете собирать нанося клей тонкой струйкой на пластину (в место устанвоки прокладки), кладете прокладку, кладете другую пластину, клей, прокладка, пластина и так - пока пластины не закончаться.

главное: НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ПЛАСТИНЫ (и их стороны) и кажется первые пластины и прокладки от краев -какие-то специальные (не как все остальные). В первый раз лучше сделать под чьим-то руководством.

Аватар пользователя
Sasha-kag
Ветеран
Сообщений: 1511
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 15:17
Откуда: г. Череповец, Вологодской обл.
Благодарил (а): 1286 раза
Поблагодарили: 2583 раза
Контактная информация:

Промывка систем отопления - компрессора

#12 Сообщение Sasha-kag » 09 июн 2019, 15:25

talon писал(а):Источник цитаты а промываете какой химией?

«Thermagent Active», изготовленный на основе ортофосфорной кислоты с добавлением ингибитора коррозии. Прочитайте "Руководство по эксплуатации вашего теплообменника.

talon писал(а):Источник цитаты с разборкой какие подводные камни есть?

1. При сборке надо не пережать гайку соединения пластин. Для этого перед разборкой тщательно замерить размер стяжки пакета пластин, а при сборке - соблюсти этот размер.
2. В запасе иметь несколько уплотнителей и пластин, для замены вышедших из строя.
3. Перед разборкой смазать резьбы на шпильках и стяжных болтах графитовой смазкой или обработать ВД-шкой и "погонять" по ним гайки.
4. Перед разборкой проводим несмываемым маркером по рёбрам пластин по диагонали. При сборке это даст возможность не ошибиться с порядком сборки пластин.

talon
Бывалый
Сообщений: 480
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 21:38
Благодарил (а): 35 раза
Поблагодарили: 51 раза

Промывка систем отопления - компрессора

#13 Сообщение talon » 10 июн 2019, 11:28

так в итоге кто какую приблуду для промывки теплообменников использует? чем гоняете химию?
самоделошные или покупные?

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1341
Возраст: 49
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 209 раза
Поблагодарили: 678 раза

Промывка систем отопления - компрессора

#14 Сообщение о-хо-хо » 10 июн 2019, 16:53

talon писал(а):так в итоге кто какую приблуду для промывки теплообменников использует? чем гоняете химию?
самоделошные или покупные?


у меня покупной RIDGIT на 30литров. реверсивный (может гонять в обе стороны).

armagedezzz
Новичок
Сообщений: 39
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 17:18
Благодарил (а): 31 раза
Поблагодарили: 6 раза

Промывка систем отопления - компрессора

#15 Сообщение armagedezzz » 21 июн 2019, 15:56

Upravlenec писал(а):klub В свете грубых нарушений лицензионных требований, интересует вопрос по промывке систем отопления а именно кто чем пользуется?
Химическую промывку отметаем в свете того что у кого алюминь у кого биметтал у кого чугун, на всех не подберешь состав, следовательно берем гидропневматику, и здесь интересует вопрос какой аналог зарубежного компрессора можно найти с ней и подешевле???
Нашли Эпульс - компрессор в районе 66 рублей стоит, Роттенберги отметаем так как дорого в районе 160 рублей, Буча - русский тоже дорогой вроде...
Поделитесь мнением, что лучше купить и кто чем пользуеться?

Установка для гидропневматической промывки «УГП-МИКС»

Аватар пользователя
viking
Ветеран
Сообщений: 1849
Возраст: 40
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 10:13
Благодарил (а): 1532 раза
Поблагодарили: 1218 раза

Промывка систем отопления - компрессора

#16 Сообщение viking » 23 июн 2019, 17:56

о-хо-хо писал(а):
talon писал(а):так в итоге кто какую приблуду для промывки теплообменников использует? чем гоняете химию?
самоделошные или покупные?


у меня покупной RIDGIT на 30литров. реверсивный (может гонять в обе стороны).

Самодельная установка. Пластиковый насос с нержавеющей крыльчаткой от вило, кусок полипропилена, пластиковый бак, несколько кранов. Стоимость копейки, гоняет жижу в любую сторону, переключение кранами. Промываю лимонкой или раствором едкого натра.

talon
Бывалый
Сообщений: 480
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 21:38
Благодарил (а): 35 раза
Поблагодарили: 51 раза

Промывка систем отопления - компрессора

#17 Сообщение talon » 25 июн 2019, 11:48

viking писал(а):
о-хо-хо писал(а):
talon писал(а):так в итоге кто какую приблуду для промывки теплообменников использует? чем гоняете химию?
самоделошные или покупные?


у меня покупной RIDGIT на 30литров. реверсивный (может гонять в обе стороны).

Самодельная установка. Пластиковый насос с нержавеющей крыльчаткой от вило, кусок полипропилена, пластиковый бак, несколько кранов. Стоимость копейки, гоняет жижу в любую сторону, переключение кранами. Промываю лимонкой или раствором едкого натра.

Марку насоса не подскажете? спасибо

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1341
Возраст: 49
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 209 раза
Поблагодарили: 678 раза

Промывка систем отопления - компрессора

#18 Сообщение о-хо-хо » 25 июн 2019, 22:21

talon писал(а):..Марку насоса не подскажете? спасибо



Ridgid DP24,
Впрочем Викинг прав, если отбросить в сторону понты, то собрать самодельный - запросто можно уложиться в 10 тр. единственная заморочка - скомпоновать на раме с колесиками.

Anton1
Новичок
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:04

Промывка систем отопления - компрессора

#19 Сообщение Anton1 » 28 июн 2019, 15:07

Добрый день. Подскажите пожалуйста какой лучше приобрести компрессор для промывки как 5 этажных панелек так и 9 этажного дома с 4 подъездами, какой лучше выбрать литраж и на какое давление ? Заранее спасибо.

Аватар пользователя
Sasha-kag
Ветеран
Сообщений: 1511
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 15:17
Откуда: г. Череповец, Вологодской обл.
Благодарил (а): 1286 раза
Поблагодарили: 2583 раза
Контактная информация:

Промывка систем отопления - компрессора

#20 Сообщение Sasha-kag » 29 июн 2019, 09:25

У нас такой. Для промывки по одному стояку - достаточно.
компрессор.png


Отправлено спустя 41 секунды:
Дом 10 этажей.


Вернуться в «СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГВС, ЦТП, ИТП, БОЙЛЕРА)»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость