CRM-система для УК и ТСЖ

Система рециркуляции ГВС

Сообщение
Автор
Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7594
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4721 раза
Поблагодарили: 4219 раза

Система рециркуляции ГВС

#1 Сообщение Ильич » 19 янв 2016, 10:52

Собственно вопрос: открытая система ГВС, в мороз ГВС в дом подаётся от обратки (при этом включает эту схему регулятор или слесарь - не принципиально); сброс рециркуляции тоже в обратку. Естественно, в морозы рециркуляция системы ГВС встаёт со всеми радостными (долгие пропускания воды, жалобы и пр.) последствиями.
Никто не ставил в системы рециркуляции ГВС циркуляционные насосы? Откликнитесь, пожалуйста. Можно в л/с, если не всем интересно.

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1124
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 154 раза
Поблагодарили: 538 раза

Система рециркуляции ГВС

#2 Сообщение ИгорьЯр » 19 янв 2016, 13:29

открытая схема гвс с циркуляцией по дому?тоесть контур гвс закольцован?
не встречал такого

Аватар пользователя
Rembo
Ветеран
Сообщений: 4159
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 17:29
Благодарил (а): 6221 раза
Поблагодарили: 5209 раза

Система рециркуляции ГВС

#3 Сообщение Rembo » 19 янв 2016, 15:21

Ильич писал(а):Источник цитаты Откликнитесь, пожалуйста


Можно на примитивную схемку посмотреть ? Где и как трубы проходят. Понять где и какие участки попадают под воздействие отрицательных температур ОС.

Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7594
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4721 раза
Поблагодарили: 4219 раза

Система рециркуляции ГВС

#4 Сообщение Ильич » 19 янв 2016, 16:49

Приведу схему и уточню.
Схема ГВС.docx
(151.6 KiB) Загружено 181 раз

Видимо я плохо поставил вопрос. Уточню. В морозы температура (цифры условные) прямой воды - 100 гр., обратной - 65 гр., регулятор подаёт во внутридомовую систему ГВС воду с давлением обратки. Циркуляция естественно останавливается: кольцо начинается и заканчивается на обратке. Насос вкрячить?
Вторая проблема. При работе регулятора сильно качается давление в сети ГВС. Поэтому в смесителях собственников температура смеси (холодная + горячая) гуляет. (Честное слово, никогда не знал эту проблему у себя в доме, т.к. не пользуюсь казённой ГВ, поставил 100-литровый Аристон и забыл).
Третья проблема (уже писАл): летом ГВС только по обратке. Сбрасывать некуда. Циркуляция вне отопительного сезона просто стоит к радости рано встающих собственников, вынужденных пропускать ГВ минут по двадцать.

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1124
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 154 раза
Поблагодарили: 538 раза

Система рециркуляции ГВС

#5 Сообщение ИгорьЯр » 19 янв 2016, 18:11

от перепадов давления спасает регулятор давления.
но блин дорого сейчас все это с евро по 90 рублей

Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7594
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4721 раза
Поблагодарили: 4219 раза

Система рециркуляции ГВС

#6 Сообщение Ильич » 19 янв 2016, 18:52

ИгорьЯр писал(а):от перепадов давления спасает регулятор давления.
но блин дорого сейчас все это с евро по 90 рублей

Спасибо. Думаю об этом. Надо подбирать и знать не только характеристики (с этим разберусь сам), но и реальные отзывы потребителей (не продавцов).

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1124
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 154 раза
Поблагодарили: 538 раза

Система рециркуляции ГВС

#7 Сообщение ИгорьЯр » 19 янв 2016, 19:18

регулятор нужно ставить который будет держать постоянное давление в системе.что бы скачков не было.
скачки температуры же получаются из за того что регулятор температуры большую порцию дает с прямой

Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7594
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4721 раза
Поблагодарили: 4219 раза

Система рециркуляции ГВС

#8 Сообщение Ильич » 19 янв 2016, 19:51

ИгорьЯр писал(а):регулятор нужно ставить который будет держать постоянное давление в системе.что бы скачков не было.
скачки температуры же получаются из за того что регулятор температуры большую порцию дает с прямой

Регулятор РТ ДО, к сожалению, тонко ничего не регулирует. Поддержание (вполне успешное!) температуры происходит за счёт постоянного переключения с прямой на обратку (с сопутствующими скачками давления). У этого регулятора клапан по сути не регулирующий, а запорный с крутой характеристикой.
Регулятор температуры, одновременно поддерживающий давление, мне в бюджетном сегменте не известен. Или система, или автономные регуляторы + опыт использования в похожих условиях. Особенность: очень неравномерный график расхода. От нуля ночью/днём до максимума утром/вечером.

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1124
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 154 раза
Поблагодарили: 538 раза

Система рециркуляции ГВС

#9 Сообщение ИгорьЯр » 19 янв 2016, 19:53

попробуй поставить шайбу на прямую гвс.тоже частенько помогает

Аватар пользователя
Rembo
Ветеран
Сообщений: 4159
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 17:29
Благодарил (а): 6221 раза
Поблагодарили: 5209 раза

Система рециркуляции ГВС

#10 Сообщение Rembo » 19 янв 2016, 21:04

Ильич писал(а):Источник цитаты Видимо я плохо поставил вопрос.


Ильич! Я почти разобрался в схеме ! Есть решение. Но сначала, что из себя представляет Водоразборно-циркуляционный узел? Это теплообменник? В ней греется горячая вода ? Или в квартиры поступает теплоноситель обратки отопления, как ГВС?


Вернуться в «СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГВС, ЦТП, ИТП, БОЙЛЕРА)»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость