Система рециркуляции ГВС

#11 Сообщение ИгорьЯр » 19 янв 2016, 21:08

Rembo писал(а):Источник цитаты в квартиры поступает теплоноситель обратки отопления, как ГВС?

я понял что это обратка в гвс больше поступает когда морозы
теплообменника нет.сетевая вода

Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7594
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4721 раза
Поблагодарили: 4219 раза

Система рециркуляции ГВС

#12 Сообщение Ильич » 19 янв 2016, 21:13

ИгорьЯр писал(а):попробуй поставить шайбу на прямую гвс.тоже частенько помогает

С гарантией перестанет работать рециркуляции (если не ставить насос).

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунды:
ИгорьЯр писал(а):
Rembo писал(а):Источник цитаты в квартиры поступает теплоноситель обратки отопления, как ГВС?

я понял что это обратка в гвс больше поступает когда морозы
теплообменника нет.сетевая вода

Именно так: когда тепло - прямая, когда холодно - обратка, в промежутке (три месяца) - колбасит между прямой и обраткой.
Последний раз редактировалось Ильич 19 янв 2016, 23:07, всего редактировалось 1 раз.

Аватар пользователя
Rembo
Ветеран
Сообщений: 4159
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 17:29
Благодарил (а): 6221 раза
Поблагодарили: 5209 раза

Система рециркуляции ГВС

#13 Сообщение Rembo » 19 янв 2016, 21:34

Ильич писал(а):Источник цитаты Именно так: когда тепло - прямая, когда холодно - обратка


Понятно. Ставьте циркуляционный насос на циркуляционный трубопровод перед врезкой в основной трубопровод обратки (8) (до вентиля на схеме) Насос должен быть малопроизводительный, смысл которого в создании небольшой циркуляции (передавливает в обратку) в случае прекращения потребления горячей воды в квартирах, ночью, застоя не будет. В этот технологический цикл (3 месяца) вообще не включайте прямую подачу, она не нужна. Соответственно исчезнет и проблема с перепадами давления.

Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7594
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4721 раза
Поблагодарили: 4219 раза

Система рециркуляции ГВС

#14 Сообщение Ильич » 19 янв 2016, 23:03

Rembo писал(а):
Ильич писал(а):Источник цитаты Именно так: когда тепло - прямая, когда холодно - обратка


Понятно. Ставьте циркуляционный насос на циркуляционный трубопровод перед врезкой в основной трубопровод обратки (8) (до вентиля на схеме) Насос должен быть малопроизводительный, смысл которого в создании небольшой циркуляции (передавливает в обратку) в случае прекращения потребления горячей воды в квартирах, ночью, застоя не будет. В этот технологический цикл (3 месяца) вообще не включайте прямую подачу, она не нужна. Соответственно исчезнет и проблема с перепадами давления.

Спасибо. Именно об опыте такого втыкания насоса я и спрашивал (Вило, Данфосс). Только не в эти три месяца, а когда холодно (температура обратки больше 60 гр.). В эти три месяца прямая горячее 75 гр., а обратка холоднее 60 гр., так что без их проблемного (см. выше) смешивания не обойтись.
С летом, когда некуда сбрасывать воду из контура рециркуляции, - вопрос не решается.

цужкх
Ветеран
Сообщений: 548
Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 12:01
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 291 раза

Система рециркуляции ГВС

#15 Сообщение цужкх » 20 фев 2016, 07:14

Ильич писал(а):Источник цитаты Естественно, в морозы рециркуляция системы ГВС встаёт со всеми радостными (долгие пропускания воды, жалобы и пр.) последствиями.

У Вас на схеме, на обратном трубопроводе нарисована дроссельная диафрагма (шайба) между отбором воды на ГВС и врезкой циркуляционного трубопровода. Она у Вас стоит и в каком состоянии? Если её нет или она не верно рассчитана, то естественно у вас циркуляция будет вставать когда ГВС берется чисто из обратного трубопровода. Сильно "зажмете" начнутся проблемы с отоплением и элеваторным узлом.Можете поставить в место неё межфланцевый поворотный затвор и регулировать вручную (это если малой "кровью").
На лето, когда у вас подача идет только по обратке, особо ничего не поможет. Единственное что можно сделать чтобы слегка улучшить ситуацию с длительным пропусканием - это убрать (или обвести байпасом) обратный клапан на циркуляционном трубопроводе ГВС. Да он и вообще там особо не нужен, лишнее сопротивление.
Насос вам может только создать проблемы. Если у Вас на вводе хороший перепад давлений, насос вам не нужен.

Отправлено спустя 15 минуты 11 секунды:
Роль этой диафрагмы очень важна в Вашей системе. Она заставляет часть обратной воды из системы отопления проходить принудительно через систему ГВС. Это и есть ваш насос (образно). А дальше, созданный диафрагмой перепад давлений сделает своё дело. Главное не переборщить.
Насос можно поставить на циркуляции (совместно с шайбой) если у вас система ГВС не способна пропустить нужный объем воды (заросла отложениями) или малый перепад давления на вводе, что бы избежать останова отопления.

Отправлено спустя 33 минуты 23 секунды:
С насосом вообще нужно быть очень осторожным. Представьте что будет когда (в относительно теплую погоду) откроется клапан вашего регулятора температуры РТДО. Насос будет прокачивать теплоноситель из подачи в обратку через систему ГВС (назавем это малый круг). Теплоноситель не дурак и пойдет где легче. Чего ему переться через отопление, элеватор (большой круг)? И трендец. Греться будут сидя в ванной.

ЧЕРЕМУШКИ
Ветеран
Сообщений: 556
Зарегистрирован: 23 апр 2015, 10:06
Благодарил (а): 464 раза
Поблагодарили: 375 раза

Система рециркуляции ГВС

#16 Сообщение ЧЕРЕМУШКИ » 20 фев 2016, 11:50

по теплообменникам практики нет, если обычный водоразбор то насос лучше ставить на обратку, то есть"тянет из системы". если практик поняли про что я написала.

цужкх
Ветеран
Сообщений: 548
Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 12:01
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 291 раза

Система рециркуляции ГВС

#17 Сообщение цужкх » 20 фев 2016, 12:02

ЧЕРЕМУШКИ писал(а):Источник цитаты насос лучше ставить на обратку, то есть"тянет из системы"

Если имеете в виду на общую обратку, то согласен, но в том случае (нужен насос) если недостаточный перепад давлений на вводе.

Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7594
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4721 раза
Поблагодарили: 4219 раза

Система рециркуляции ГВС

#18 Сообщение Ильич » 20 фев 2016, 14:04

Я вообще-то имел в виду насос на обратку ГВС, т.е на возврат из рециркуляции в общую обратку теплоснабжения. По оценкам достаточно недорогого циркнасосика. Примерно, как писАл выше коллега Рембо.

Отправлено спустя 32 минуты 38 секунды:
Ильич писал(а):
ИгорьЯр писал(а):от перепадов давления спасает регулятор давления.
но блин дорого сейчас все это с евро по 90 рублей

Спасибо. Думаю об этом. Надо подбирать и знать не только характеристики (с этим разберусь сам), но и реальные отзывы потребителей (не продавцов).

Попробовал регулятор-редуктор Валтек (смоделировал в подвале вход в квартиру), выставив его на давление чуть ниже давления обратки и заведомо ниже давления прямой. Результат очень неплохой. Переключения прямая-обратка не чувствуется. Как средство для квартиры можно рекомендовать. Не реклама, конечно.

Аватар пользователя
Rembo
Ветеран
Сообщений: 4159
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 17:29
Благодарил (а): 6221 раза
Поблагодарили: 5209 раза

Система рециркуляции ГВС

#19 Сообщение Rembo » 20 фев 2016, 14:38

Ильич писал(а):Источник цитаты как писАл выше коллега Рембо.


Ильич дорогой :) Что там мое имя упоминаете :) Пора за стол праздничный :)

Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7594
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4721 раза
Поблагодарили: 4219 раза

Система рециркуляции ГВС

#20 Сообщение Ильич » 20 фев 2016, 17:35

Третья заповедь форума: "не упоминай имя Rembo всуе"? Что-то новенькое.
С наступающим праздником всех защитников и полузащитников (а также вратарей)!