В многоквартирном доме отсутствовала циркуляция ГВС. Холодная вода передавливала горячую (стоит насосная станция на ХВС).
После установки насоса на ГВС наблюдаем обратную ситуацию, теперь горячая вода передавливает холодную.
В результате из кранов холодной воды бежит горячая.
Однако плюсы есть, многие квартиры наконец увидели горячую воду.
Сейчас думаю над балансировкой.
Сделаем обход, выявим квартиры, которые смешивают воду.
Установим расширительные баки, как на холодную воду, так и на горячую.
Возможно придётся ставить регуляторы постоянно.
Как считаете, достаточно ли данных мер.
Либо надлежит наметить иной план действий?

Сибиряк
Ветеран
Сообщений: 645
Зарегистрирован: 16 май 2017, 09:21
Благодарил (а): 457 раза
Поблагодарили: 193 раза

Несбалансированна система водоснабжения в доме

#2 Сообщение Сибиряк » 15 июн 2018, 15:15

Никотиныч писал(а):Источник цитаты Сделаем обход, выявим квартиры, которые смешивают воду

[/quote]

как собираетесь выявлять? (у нас такая же история)

Аватар пользователя
Никотиныч
Активист
Сообщений: 260
Возраст: 32
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 14:54
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 98 раза

Несбалансированна система водоснабжения в доме

#3 Сообщение Никотиныч » 15 июн 2018, 15:36

Сибиряк писал(а):Источник цитаты выявлять

Да как обычно, гигиенический душ, водонагреватель или смеситель виноват.

Сибиряк
Ветеран
Сообщений: 645
Зарегистрирован: 16 май 2017, 09:21
Благодарил (а): 457 раза
Поблагодарили: 193 раза

Несбалансированна система водоснабжения в доме

#4 Сообщение Сибиряк » 15 июн 2018, 17:14

а как понять, у кого?

Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7598
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4724 раза
Поблагодарили: 4219 раза

Несбалансированна система водоснабжения в доме

#5 Сообщение Ильич » 15 июн 2018, 17:34

Абсолютное решение - обратные клапаны. Балансировка (выравнивание давлений) - очень условное решение. Поясню. Если перепуск происходит на верхних этажах, то при равном давлении ГВ и ХВ на первом этаже, но при существенно разном разборе ХВ и ГВ на промежуточных этажах, равенства давлений в точке перепуска НЕ БУДЕТ никогда!
Если в доме полипропиленовые стояки и будет переток ГВ в стояк ХВС без компенсаторов (особенно, если ПП неармированый), то стояку ХВС может прийти кирдык.

Отправлено спустя 3 минуты 16 секунды:
Никотиныч писал(а):Источник цитаты выявим квартиры,

Как выявить гигиенический смеситель, который неграмотно эксплуатируется? Нужно ОТЛОВИТЬ момент перепуска! В большом доме... Завидую оптимизму.

Аватар пользователя
Никотиныч
Активист
Сообщений: 260
Возраст: 32
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 14:54
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 98 раза

Несбалансированна система водоснабжения в доме

#6 Сообщение Никотиныч » 15 июн 2018, 18:06

Ильич писал(а):Источник цитаты Как выявить гигиенический смеситель

Так если нет обратного клапана, то всё. Считай выявили.

Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7598
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4724 раза
Поблагодарили: 4219 раза

Несбалансированна система водоснабжения в доме

#7 Сообщение Ильич » 15 июн 2018, 18:29

Никотиныч писал(а):
Ильич писал(а):Источник цитаты Как выявить гигиенический смеситель

Так если нет обратного клапана, то всё. Считай выявили.

Обратный клапан на водонагревателе должен быть по определению (штатные обратные клапаны Аристон и Термекс - 50% брак). Смесители обратных клапанов не имеют (вернее, мне так кажется по опыту). Я говорю об обратных клапанах на вводах в квартиру.

Аватар пользователя
Никотиныч
Активист
Сообщений: 260
Возраст: 32
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 14:54
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 98 раза

Несбалансированна система водоснабжения в доме

#8 Сообщение Никотиныч » 15 июн 2018, 19:42

Это очень дорого.

Аватар пользователя
Ильич
Ветеран
Сообщений: 7598
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 13:16
Благодарил (а): 4724 раза
Поблагодарили: 4219 раза

Несбалансированна система водоснабжения в доме

#9 Сообщение Ильич » 15 июн 2018, 23:01

Никотиныч писал(а):Это очень дорого.

200 р + час работы. Зато абсолютно надёжно. Мы поставили практически во всех квартирах. Провели требование через ОСС. Проблема с перетоками закрыта. Да и "проблемных квартир" не так уж и много.
Если уж на то пошло, то процитирую СП 30.13330.2012 :
7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:

на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;

на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;

на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;

в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.

Аватар пользователя
Никотиныч
Активист
Сообщений: 260
Возраст: 32
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 14:54
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 98 раза

Несбалансированна система водоснабжения в доме

#10 Сообщение Никотиныч » 16 июн 2018, 13:24

Ильич писал(а):Источник цитаты практически

Так-то вариант, долго конечно.
Большое спасибо, над этим никогда не думал.