#21 Сообщение Мира Н » 07 авг 2019, 17:05

zom2000 писал(а):
Yuliana писал(а):
Сибиряк писал(а):


А расскажите пожалуйста какие требования к кол-ву персонала есть?
Достаточно ли 1 производителя работ и 2-3 электромехаников. Могут ли электромеханики быть аварийщиками?

Какие требования к диспетчерам и лифтерам (кто такие эти лифтеры? не являются электромеханиками?)
Можно поподробнее пожалуйста?


К количеству персонала нет требований а законе. Если есть корочки и Ростехнадзор они удовлетворяют при проверках, то достаточно 1 спеца, или даже совмещение на иных сотрудников Вот статьи были 2 уже на эту тему:
Правда там не про количество https://www.burmistr.ru/blog/obshchee-i ... tam-v-uo-/

Аватар пользователя
Yuliana
Стажер
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 14:23
Благодарил (а): 25 раза
Поблагодарили: 69 раза

Специалисты по обслуживанию лифтов в штате УО

#22 Сообщение Yuliana » 21 авг 2019, 21:23

zom2000 писал(а):
Yuliana писал(а):
Сибиряк писал(а):Передвинули ли срок приведение в соответствие лифтов техрегламенту таможенного союза с февраля 2020 г. на более поздний срок?


Пока никаких новостей по этому вопросу. В среду у нас конференция по вопросам обновления лифтового парка в стране в рамках лифтового форума, посмотрим, что говорят. Если будет что-то интересное, обязательно напишу.


А расскажите пожалуйста какие требования к кол-ву персонала есть?
Достаточно ли 1 производителя работ и 2-3 электромехаников. Могут ли электромеханики быть аварийщиками?

Какие требования к диспетчерам и лифтерам (кто такие эти лифтеры? не являются электромеханиками?)
Можно поподробнее пожалуйста?



Пропустила Ваше сообщение, к сожалению.

А расскажите пожалуйста какие требования к кол-ву персонала есть?
К кол-ву персонала, занятого в обслуживании лифтов, требований нет, кроме того, что по ТБ все работы на лифтах не выполняются в одиночку, а также в приказе о закреплении ответственного сотрудника у вас должны фигурировать 2 специалиста (1й - ответственный за данным лифтом, 2ой - на замену в случае больничного или отпуска закрепленного). Корреляция же между кол-во лифтов и кол-вом электромехаников зависит исключительно от здравого смысла ответственного за организацию эксплуатации и ТО. (Если будет необходимо, напишите исходные данные (кол-во этажей, гп, мп или без мп), я дам рекомендации по плановому кол-ву ТО в день)

Достаточно ли 1 производителя работ и 2-3 электромехаников. Могут ли электромеханики быть аварийщиками?
Да, но в случае с 1 производителем работ настоятельно рекомендую решить вопрос с указанием лица, который будет заменять его в случае больничного или отпуска в приказах о назначении. (Приказ о назначении является документом, который запрашивается РТН в случае плановых и внеплановых проверках). 2 - 3 э/м достаточно при разумном кол-ве лифтов.
Большинство механиков успешно совмещают эти две должности (эм и аварийщик). Никаких ограничений нет


Какие требования к диспетчерам и лифтерам.

Существуют две отдельные квалификации.
Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных
Диспетчер аварийно-диспетчерской служб

К сожалению, до сих данные квалификации путают и по старинке называют лифтер-диспетчер всех подряд.
Если коротко, то лифтер-оператор обеспечивает в первую очередь сопровождение при передвижении лифта, не предназначенного для самостоятельного использования (например, больничный лифт, грузовой лифт с распашными дверями, строительный подъемник с перевозкой пассажиров), эскалатор, платформа для МГН (там все немного сложнее, если надо, пишите, распишу отдельно). Также лифтер может проводить эвакуацию пассажиров, проводить ежесменный осмотр оборудования, но не ремонт и не то.
В общем, если Вы представляете многоквартирный дом, то лифтер Вам не нужен. Требования к лифтерам: обучение по специальности лифтер, ежегодная переаттестация, ЦОК, 2 группа по электробезопасности. Но если ваши сотрудники имеют проходили обучение по обеим специальностям, то так их и переаттестовывайте. Это только плюс

Диспетчер аварийно-диспетчерской службы. Обеспечивает удаленный контроль за работой лифта, двустороннюю переговорную связь. Очень рекомендую ответственно подходить к обучению и подбору персонала на данную должность. В лифте может случиться все, что угодно, поэтому очень важно, когда диспетчер может оперативно среагировать на любой форс мажор.
Требования - обучение по специальности, ежегодная переаттестация, ЦОК, 2 группа по электробезопасности.


Появятся еще вопросы, пишите. С радостью отвечу.

Отправлено спустя 8 минуты 10 секунды:
Сибиряк писал(а):
Сибиряк писал(а):Источник цитаты Передвинули ли срок приведение в соответствие лифтов техрегламенту таможенного союза с февраля 2020 г. на более поздний срок?


Передвинули! qws
DSC_0712.JPG

На выставке лифтового оборудование на ВДНХ на коференции Чернышев С.А. объявил.





Уважаемые коллеги!

Всех, для кого актуален вопрос приведения лифтов в соответствие с ТР ТС 011 2011 "Безопасность лифтов", прошу обратить внимание, что никаких планируемых изменений в ТР ТС (до 15 августа 2019 г) по сдвигу сроков на 5 лет по состоянию на сегодняшний день внесено не было.

Настоятельно рекомендую всем заинтересованным держать руку на пульсе и не расслабляться.

Аватар пользователя
morskaya35-6
Ветеран
Сообщений: 851
Зарегистрирован: 23 май 2017, 18:02
Благодарил (а): 95 раза
Поблагодарили: 224 раза

Специалисты по обслуживанию лифтов в штате УО

#23 Сообщение morskaya35-6 » 04 сен 2019, 18:03

Yuliana писал(а):Источник цитаты Диспетчер аварийно-диспетчерской службы. Обеспечивает удаленный контроль за работой лифта, двустороннюю переговорную связь. Очень рекомендую ответственно подходить к обучению и подбору персонала на данную должность. В лифте может случиться все, что угодно, поэтому очень важно, когда диспетчер может оперативно среагировать на любой форс мажор.
Требования - обучение по специальности, ежегодная переаттестация, ЦОК, 2 группа по электробезопасности.


А 2-я группа-тому ему напуркуа? Если это бабуля, которая сидит удалённо, и даже физически не может подойти к этому лифту или к машотделелению?

Аватар пользователя
Yuliana
Стажер
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 14:23
Благодарил (а): 25 раза
Поблагодарили: 69 раза

Специалисты по обслуживанию лифтов в штате УО

#24 Сообщение Yuliana » 04 сен 2019, 19:18

morskaya35-6 писал(а):
Yuliana писал(а):Источник цитаты Диспетчер аварийно-диспетчерской службы. Обеспечивает удаленный контроль за работой лифта, двустороннюю переговорную связь. Очень рекомендую ответственно подходить к обучению и подбору персонала на данную должность. В лифте может случиться все, что угодно, поэтому очень важно, когда диспетчер может оперативно среагировать на любой форс мажор.
Требования - обучение по специальности, ежегодная переаттестация, ЦОК, 2 группа по электробезопасности.


А 2-я группа-тому ему напуркуа? Если это бабуля, которая сидит удалённо, и даже физически не может подойти к этому лифту или к машотделелению?



Ну такие требования, как переаттестация и цок, честно говоря, для бабули тоже довольно сложно, но это же не отменяет требований.
У нас когда был РТН с проверкой в прошлом году, на вопрос директора, какие документы и корочки готовить к проверке, ответил, чтобы несли все, что есть с обоих сторон, и ук, и лифтовиков.

Сибиряк
Ветеран
Сообщений: 662
Зарегистрирован: 16 май 2017, 09:21
Благодарил (а): 466 раза
Поблагодарили: 196 раза

Специалисты по обслуживанию лифтов в штате УО

#25 Сообщение Сибиряк » 25 сен 2019, 16:25

Yuliana писал(а):Источник цитаты Уважаемые коллеги!

Всех, для кого актуален вопрос приведения лифтов в соответствие с ТР ТС 011 2011 "Безопасность лифтов", прошу обратить внимание, что никаких планируемых изменений в ТР ТС (до 15 августа 2019 г) по сдвигу сроков на 5 лет по состоянию на сегодняшний день внесено не было.

Настоятельно рекомендую всем заинтересованным держать руку на пульсе и не расслабляться.


Есть ли хорошие новости? Добавили 5 лет?

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1347
Возраст: 49
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 210 раза
Поблагодарили: 679 раза

Специалисты по обслуживанию лифтов в штате УО

#26 Сообщение о-хо-хо » 25 сен 2019, 21:32

Yuliana писал(а):


Какие требования к диспетчерам и лифтерам.

Существуют две отдельные квалификации.
Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных
Диспетчер аварийно-диспетчерской служб

К сожалению, до сих данные квалификации путают и по старинке называют лифтер-диспетчер всех подряд.
Если коротко, то лифтер-оператор обеспечивает в первую очередь сопровождение при передвижении лифта, не предназначенного для самостоятельного использования (например, больничный лифт, грузовой лифт с распашными дверями, строительный подъемник с перевозкой пассажиров), эскалатор, платформа для МГН (там все немного сложнее, если надо, пишите, распишу отдельно). Также лифтер может проводить эвакуацию пассажиров, проводить ежесменный осмотр оборудования, но не ремонт и не то.
В общем, если Вы представляете многоквартирный дом, то лифтер Вам не нужен. Требования к лифтерам: обучение по специальности лифтер, ежегодная переаттестация, ЦОК, 2 группа по электробезопасности. Но если ваши сотрудники имеют проходили обучение по обеим специальностям, то так их и переаттестовывайте. Это только плюс

Диспетчер аварийно-диспетчерской службы. Обеспечивает удаленный контроль за работой лифта, двустороннюю переговорную связь.Очень рекомендую ответственно подходить к обучению и подбору персонала на данную должность. В лифте может случиться все, что угодно, поэтому очень важно, когда диспетчер может оперативно среагировать на любой форс мажор.
Требования - обучение по специальности, ежегодная переаттестация, ЦОК, 2 группа по электробезопасности.


...
Настоятельно рекомендую всем заинтересованным держать руку на пульсе и не расслабляться.
[/b]


Вот такой-вот вопрос:
2 лифта "KONE" НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ к ОДС. Диспетчерский контроль -отсутствует как система.
ежесменный осмотр производится лифтером (техник оформлен по внутреннему совместительству лифтером, как лифтер-аттестован) с записью в журнале осмотра лифтов.

Двустороння переговорная связь выведена в помещение (находится в этом-же здании в), где этот техник и дежурит. Вопрос: чисто логически его надо еще и как диспетчера аттестовывать (что-бы "разговаривать с кабиной лифта мог", чисто практически -бред какой-то, он что, как лифтер трубку снять не может, переговорить с кабиной и аварийку вызвать в случае застревания?

Аватар пользователя
Yuliana
Стажер
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 14:23
Благодарил (а): 25 раза
Поблагодарили: 69 раза

Специалисты по обслуживанию лифтов в штате УО

#27 Сообщение Yuliana » 25 сен 2019, 21:53

о-хо-хо писал(а):
Yuliana писал(а):


Какие требования к диспетчерам и лифтерам.

Существуют две отдельные квалификации.
Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных
Диспетчер аварийно-диспетчерской служб

К сожалению, до сих данные квалификации путают и по старинке называют лифтер-диспетчер всех подряд.
Если коротко, то лифтер-оператор обеспечивает в первую очередь сопровождение при передвижении лифта, не предназначенного для самостоятельного использования (например, больничный лифт, грузовой лифт с распашными дверями, строительный подъемник с перевозкой пассажиров), эскалатор, платформа для МГН (там все немного сложнее, если надо, пишите, распишу отдельно). Также лифтер может проводить эвакуацию пассажиров, проводить ежесменный осмотр оборудования, но не ремонт и не то.
В общем, если Вы представляете многоквартирный дом, то лифтер Вам не нужен. Требования к лифтерам: обучение по специальности лифтер, ежегодная переаттестация, ЦОК, 2 группа по электробезопасности. Но если ваши сотрудники имеют проходили обучение по обеим специальностям, то так их и переаттестовывайте. Это только плюс

Диспетчер аварийно-диспетчерской службы. Обеспечивает удаленный контроль за работой лифта, двустороннюю переговорную связь.Очень рекомендую ответственно подходить к обучению и подбору персонала на данную должность. В лифте может случиться все, что угодно, поэтому очень важно, когда диспетчер может оперативно среагировать на любой форс мажор.
Требования - обучение по специальности, ежегодная переаттестация, ЦОК, 2 группа по электробезопасности.


...
Настоятельно рекомендую всем заинтересованным держать руку на пульсе и не расслабляться.
[/b]


Вот такой-вот вопрос:
2 лифта "KONE" НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ к ОДС. Диспетчерский контроль -отсутствует как система.
ежесменный осмотр производится лифтером (техник оформлен по внутреннему совместительству лифтером, как лифтер-аттестован) с записью в журнале осмотра лифтов.

Двустороння переговорная связь выведена в помещение (находится в этом-же здании в), где этот техник и дежурит. Вопрос: чисто логически его надо еще и как диспетчера аттестовывать (что-бы "разговаривать с кабиной лифта мог", чисто практически -бред какой-то, он что, как лифтер трубку снять не может, переговорить с кабиной и аварийку вызвать в случае застревания?


Надо. У вас должен быть либо свой квалифицированный персонал, т.е. в данном случае аттестованные диспетчера, либо заключён договор на предоставление услуг диспетчеризации от спец.организации.

В качестве альтернативы можно установить Объ, подключить точку доступа интернета и передать диспетчеризацию по договору лифтовикам или любой компании, у которой есть своя лифтовая диспетчерская. И никакой головной боли по аттестации не будет.

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1347
Возраст: 49
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 210 раза
Поблагодарили: 679 раза

Специалисты по обслуживанию лифтов в штате УО

#28 Сообщение о-хо-хо » 26 сен 2019, 22:04

Yuliana писал(а):
...
В качестве альтернативы можно установить Объ, подключить точку доступа интернета и передать диспетчеризацию по договору лифтовикам или любой компании, у которой есть своя лифтовая диспетчерская. И никакой головной боли по аттестации не будет.

Ха, я -ж говорю, лифты KONE..., знаете что говорит KONE поводу Оби? Они видите-ли считают, что Обь нестабильно работает с их офигительным оборудованием, и не рекомендуют ее установку...

Аватар пользователя
Yuliana
Стажер
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 14:23
Благодарил (а): 25 раза
Поблагодарили: 69 раза

Специалисты по обслуживанию лифтов в штате УО

#29 Сообщение Yuliana » 26 сен 2019, 22:13

о-хо-хо писал(а):
Yuliana писал(а):
...
В качестве альтернативы можно установить Объ, подключить точку доступа интернета и передать диспетчеризацию по договору лифтовикам или любой компании, у которой есть своя лифтовая диспетчерская. И никакой головной боли по аттестации не будет.

Ха, я -ж говорю, лифты KONE..., знаете что говорит KONE поводу Оби? Они видите-ли считают, что Обь нестабильно работает с их офигительным оборудованием, и не рекомендуют ее установку...


Первый раз такое слышу))У меня Коневские лифты висят много на Оби без каких-либо проблем, как и все остальное. У них под каждую станцию управления свои блоки, в т.ч. и под коне.

А какую альтернативу предлагают, если не секрет?)))

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1347
Возраст: 49
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 210 раза
Поблагодарили: 679 раза

Специалисты по обслуживанию лифтов в штате УО

#30 Сообщение о-хо-хо » 26 сен 2019, 22:17

Yuliana писал(а):
о-хо-хо писал(а):
Yuliana писал(а):
...
В качестве альтернативы можно установить Объ, подключить точку доступа интернета и передать диспетчеризацию по договору лифтовикам или любой компании, у которой есть своя лифтовая диспетчерская. И никакой головной боли по аттестации не будет.

Ха, я -ж говорю, лифты KONE..., знаете что говорит KONE поводу Оби? Они видите-ли считают, что Обь нестабильно работает с их офигительным оборудованием, и не рекомендуют ее установку...


Первый раз такое слышу))У меня Коневские лифты висят много на Оби без каких-либо проблем, как и все остальное. У них под каждую станцию управления свои блоки, в т.ч. и под коне.